Гидравлический расчёт системы внутреннего противопожарного водопровода

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.12.2022 14:06:15]
 Здравствуйте, коллеги.
Считаю систему внутреннего противопожарного водопровода. На диктующем пожарном кране беру давление по табл. 7.3 СП 10. Далее считаю потери на подъёме, используя формулу из п. Б.1.2.7 СП 485. После этого считаю потери на участке от данного опуска до следующего.
Далее небольшая проблема. Понятно, что в данной точке давление будет больше, следовательно давление перед вторым пожарным краном будет больше и, соответственно, будет бОльшим расход. Подскажите пожалуйста, по какой формуле можно посчитать данный расход? Давно не занимался данной темой, многое позабыл.


[15.12.2022 15:53:59]
 Расход из пожарного крана связан с напором перед краном по той же формуле, что и для спринклера.(Б4 из СП485) Коэффициент производительности для ПК с данным стволом и длиной рукава можно определить по той же формуле, взяв из табл. 7.3 СП10 значения давления и расхода для 3-4 точек и убедившись, что результаты практически не отличаются. То же относится и к ПК с диафрагмой.


[15.12.2022 15:58:33]
 Хм... а разве коэффициент производительности - не паспортное значение?


[15.12.2022 16:29:52]
 В интернете нашёл коэффициент производительности для пожарного ствола D13 равный 0,588. Не могу найти документ, где это прописано. Кто делал подобные расчёты - подскажите, пожалуйста


[15.12.2022 18:45:45]
 Вечный_студент ®[15.12.2022 15:58:33]
"Хм... а разве коэффициент производительности - не паспортное значение?"
Коэффициент производительности ствола и крана в комплекте отличаются. Коэффициент крана учитывает гидравлические потери в клапане и рукаве.
При этом различие типа клапана и рукава влияет незначительно. Когда-то мне это говорил Л.М. Мешман.


[15.12.2022 18:58:26]
 Вечный_студент ®[15.12.2022 16:29:52]
"...коэффициент производительности для пожарного ствола D13 равный 0,588... "
Похоже на то. Вычисленный по таблице 7.3 СП10 коэффициент для укомплектованного крана с клапаном,рукавом и стволом 13мм немного меньше.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Гидравлический расчёт системы внутреннего противопожарного водопровода      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.