лифты для пожарных в зданиях, где они не требуются

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.01.2023 15:09:28]
 коллеги, два вопроса на обсуждение ... как бы вы поступили:
1. ГОСТ 53296 устанавливает предел огнестойкости ограждающих конструкций лифтовых шахт не менее REI 120 и не дифференцирует эти решения исходя из возможных вариантов. вариантов может быть два - либо здание подпадает под необходимость устройства данного лифта, либо нет, но он нужен для спасения МГН из ПБЗ. получается, что при их участии в общей несущей способности сами несущие конструкции здания тоже должны быть не менее R 120?
2. вы бы стали предусматривать спуск такого лифта в подвал в режиме "Перевозки пожарных" при условии, что там нет МГН и этот лифт не требуется для обеспечения действий пожарных подразделений в соответствии с СП1 и СП4?


[12.01.2023 16:00:08]
 коллеги, выскажите свои мнения


[12.01.2023 16:27:48]
 На мой взгляд если требуется лифт для пожарных подразделений (не важно по какому основанию) к нему должны выполняться все требования.
Если оснований для его установки нет (но установили) то требования можно не выполнять.


[12.01.2023 16:37:31]
 единственное основание установки - лифт для спасения МГН. я вот не понимаю, на кой надо делать из-зи лифта для спасения МГН весь конструктив 120 мин из-за одного возможного М4 на этаже, хотя я вполне могу здание сделать III степени
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: лифты для пожарных в зданиях, где они не требуются      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.