Котельная пристроенная к производственному зданию

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.02.2021 9:16:29]
 Здравствуйте!
Согласно изм. 1 к СП4.13130.2013 п. 6.9.4 Пристроенные котельные допускается проектировать для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1, Ф1.2), Ф2 (кроме Ф2.1, Ф2.2), Ф3, Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2), Ф5.2 (кроме складов категорий А, Б, и В по взрывопожарной и пожарной опасности, за исключением складов топлива для котельных и зданий автостоянок).

Получается что нельзя пристраивать котельные к производственным зданиям.

Вопрос: если котельную отделить от производственного корпуса противопожарной стеной 1 типа и выделить в отдельный пожарный отсек то тоже нельзя?


[09.02.2021 18:30:53]
 Получается что нельзя пристраивать котельные к производственным зданиям.=v
К складам нельзя, а к производственным можно.


[09.02.2021 22:03:44]
 6.9.4.1 Пристроенные котельные допускается проектировать для зданий классов
функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1, Ф1.2), Ф2 (кроме Ф2.1, Ф2.2), Ф3, Ф4
(кроме Ф4.1, Ф4.2), Ф5.2 (кроме складов категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной
опасности, за исключением складов топлива для котельных и зданий автостоянок).
Пристроенные котельные не допускается размещать смежно с помещениями с массовым
пребыванием людей.

судя по этому пункту - пристраивать к зданиям класса Ф5.1 не допускается...


[10.02.2021 6:03:59]
 Почти ко всем складам тоже нельзя.
А, Б, В - запрещено.
Склады кат.Г никогда не встречал, но в них должно быть и без котельной не холодно.
Склады кат.Д - смысл отапливать, да еще от пристроенной котельной?


[10.02.2021 13:23:49]
 гешан ®: К складам нельзя, а к производственным можно.

Но в п. 6.9.4 ясно написано ... Ф5.2 (кроме складов категорий А, Б, и В...

Можно сравнить с п.6.9.5 Встроенные котельные допускается проектировать для зданий классов... Ф5 (кроме зданий категорий А, Б по взрывопожарной опасности).

Получается что к производственному зданию категории В котельную нельзя пристраивать, а встраивать можно


[10.02.2021 16:54:22]
 Пост от 09.02.21 прошу читать наоборот, т.е.пристроенные котельные (Имееется в виду мощностью свыше 360 кВт) нельзя пристраивать к производственным зданиям, но можно пристраивать к некоторым складским зданиям. Но это не касается теплогенераторных (мощность менее 100 кВт), которые можно пристраивать и встраивать без ограничений.


[11.02.2021 9:15:01]
 А если в составе котельной находится котел с высокотемпературным органическим теплоносителем (ВОТ) то какие нормы противопожарные распространяются на данные котельные?
Согласно п.6.9.1 СП4 требования раздела 6.9 на такие котельные не распространяются; согласно п.1.2 СП89 "Котельные установки", требования данного свода правил также не распространяются на котельные с котлами на ВОТ.


[11.02.2021 10:12:28]
 вот ВНИИПО любит в СП написать что-то, а потом в письмах разъяснять, что оказывается имелось в виду совершенно другое...


[12.02.2021 9:44:12]
 Так как же быть с котельными на ВОТ, если нормативные требования отсутствуют то получается только СТУ?


[12.02.2021 10:20:54]
 требования отсутствуют, т.е. не предъявляются, ничего предусматривать в части ПБ не надо


[12.02.2021 10:52:07]
 Так как же быть с котельными на ВОТ = rookie ®


Чечеткин А.В. Высокотемпературные теплоносители. М.: Энергия, с. 3. Каган С.З., Чечеткин А.В. Органические высокотемпературные теплоносители и их применение в промышленности. М.: Государственное научно-техническое издательство химической литературы, с. 4. Вукалович М.П., Бабиков Ю.М., Рассказов Д.С. Теплофизические свойства органических теплоносителей. М.: Атомиздат, с. Молодежный научно-технический вестник ФС



[26.12.2022 11:05:01]
 Подскажите, пожалуйста, если к производственному зданию пристроена котельная с электрическим котлом (в здание котельной отдельный вход с улицы), нужнен ли в котельной ВПВ? В самом здании ВПВ есть


[26.12.2022 11:10:37]
 Прошу прощения, не "вздание котельной", а в помещение котельной отдельный вход


[26.12.2022 11:39:59]
 СП 10.13130.2020
Свод правил. Системы противопожарной
защиты. Внутренний противопожарный
водопровод. Нормы и правила проектирования

1.4. ВПВ не требуется:
– в трансформаторных подстанциях и в помещениях с электросиловым оборудованием, в том
числе насосных станций и венткамер.


[26.12.2022 13:03:40]
 пристройка: Внешняя часть здания, имеющая иное функциональное назначение или пожарно-технические характеристики (степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, категорию по взрывопожарной опасности и т.д.), отделяемая от основного здания противопожарными преградами.

К Ф5.1 идут встроенные котельные.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Котельная пристроенная к производственному зданию      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.