превышена ли высота или нет для Ф5

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.12.2022 14:53:18]
 коллеги, прошу высказать свое мнение. вопрос спорный.
есть одноэтажное здание Ф5.1 IV/C0/кат В с площадью этажа 5000м2. в нем есть этажерка с 3 уровнями, сеодиняющиеся между собой открытыми лестницами, несущие конструкции этажерки самостоятельные. площадь каждого уровня 300м2 Но! эта этажерка запроектирована таким таким образом, да и само здание, что оан получается выше кровли основной части здания на определенную высоту и в результате вышло, что-то вроде надстройки на кровле, чтобы у этой этажерки были стены. получилось нечто похожее на башню, т.е. уровни этажерки выше кровли имеют ограждающие конструкции самого здания иначе никак. проектировщики указывают в проекте, что здание у них теперь 3 этажное. просто в проекте они ее не указывают, как этажерку и в экспликации указывают, как этажи.
они ведь не правы? здание то ведь все-равно одноэтажное и высота не нормируется?


[15.12.2022 8:41:11]
 здание 1-этажное


[15.12.2022 8:47:48]
 Добрый.
здание 5.1 IV/C0/кат В согласно таблице 6.1 не может быть 3-х этажным.


[15.12.2022 15:02:41]
 ув. Gun ® там просто реконструкция и мы хотим понизить степень всего объекта, но в старом проекте указана 3 степень из-за этих 3 этажей))) вот и решил спросить мнение других людей


[15.12.2022 15:03:49]
 я то для себя понимаю, что это бред. проектировщики прежние не пытались поразмыслить над этим


[15.12.2022 15:10:36]
 Вы не сможете без существенных проблем понизить степень огнестойкости до IV, у Вас должен быть паспорт на объект в котором указа III степень огнестойкости.
Вам потребуется обследование здания по конструктивным пожарным характеристикам, обследование систем ППЗ, противопожарные разрыв и т.д.


[15.12.2022 17:17:55]
 Gun ® это все через реконструкцию идет с объединением существующей и проектируемой части. проект реконструкции делается с обоснованием ранее принятых решений исходя из новых ТЭПов


[15.12.2022 17:23:09]
 мы же в одноэтажной ПЧ с башней для сушки рукавов не будет учитывать верхнюю площадку в ней при определинии этажности


[15.12.2022 19:24:49]
 Ув. Jamal. Кровля (покрытие) есть у этой этажерки?


[15.12.2022 20:39:52]
 Ув. Jamal. Предполагаю, что если проектировщик не рассчитывал этажерку как отдельное сооружение в объеме здания, предполагать что имеется этажерка будет несколько ошибочно.


[16.12.2022 13:39:31]
 Контура ® у них в проекте про это ни слова не сказано. оно просто у них принято 3 этажное из-за этой конструкции. покрытие конечно есть, иначе, как зарыть контур здания.
просто еще раз акцентирую внимание на нескольких моментах:
представьте себе одноэтажное здание с площадью этажа 5 тыс.м2 и высотой 7 м в центре него стоит эта самая 3-х уровневая этажерка, которая необходима по условиям производства. площадь каждого уровня 300 м2. высота уровней такова, что эта этажеока вылезает за границы кровли. другого выхода, как делать возвышение на кровле путем некой башни нет возможности. эта этажерка со своими несущими конструкциями, колонны на которые опираются стены этой башни на кровле не относятся к этажерке, а именнот к несущим конструкциям здания. этажерка связывается через открыте лестницы и на уровне 1 этажа она не отделяется от других помещений.
вы думаете , что здание необходимо из-за этого было делать изначально 3 степени?
иными словами заказчик необоснованно потратился на огнезащиту всего здания, т.к. там весь каркас без обработки соответствует R15


[16.12.2022 13:41:01]
 "Предполагаю, что если проектировщик не рассчитывал этажерку как отдельное сооружение в объеме здания, предполагать что имеется этажерка будет несколько ошибочно" - именно и не рассматривали ее, хотя там видно все прекрасно и в АР и КР


[16.12.2022 16:58:37]
 Ув. Jamal. Новый проект, новые решения, почему бы и нет. "Как вы яхту назовете, так она и поплывет".


[18.12.2022 11:17:11]
 У нас был похожий случай.
Верхний ярус этажерки вылазил выше уровня основной кровли.
Показали госэксперту, что полы этажерки выполнены из просечного металлического листа. А кровля "просто меняет конфигурацию по условиям технологии".
Спросили "как это сказывается на этажность здания"? Согласился.


[19.12.2022 12:07:15]
 ув. Крюгер ® вот прям точь-в-точь
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: превышена ли высота или нет для Ф5      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.