| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 391 421 451 481 <511> 541 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | madman | 05.05.2023 10:12 | 33 / 1887 | Sereganika | 18.05.2023 13:04 | |
| * * | Вот есть классификаторы пожароопасных(взрывоопасных) зон, а какой документ методический позволяет определить границы этих зон? Может есть автоматизация определения в виде по? В ПУЭ указано, что границы определяются совместно с технологами и проектировщик |
=> | Уважаемый Volk_ ®!
Спасибо, по существу буду ждать. | |
 |  |
 |
| | | oleg44 | 15.05.2023 18:23 | 6 / 996 | МаксимР | 17.05.2023 6:55 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.Подскажите, пожалуйста, не запрещена ли прокладка питающих кабелей основного и резервного насосов по одному лотку(насосы стоят вдоль одной стены)? Или необходимо подводить питание с разных сторон, по разным трассам? Заранее спасибо. |
=> | так как режим работы рабочего и резервного потребителя подразумевает их взаиморезервируемость то и сети питающие их также должны этот режим обеспечить. | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 11.05.2023 7:11 | 19 / 1450 | Comfire | 17.05.2023 6:52 | |
| * * | Приказ МЧС России от 28.04.2023 N 408 7. В случае достижения указанного в технической документации предельного срока службы средств пожарной безопасности дальнейшая эксплуатация таких средств обеспечивается контролируемым лицом после проведения испытаний |
=> | Все ясно-понятно. Ведь Правила противопожарного режима имеют статус нормативного правового акта, который содержит обязательные требования. Такие правила им | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 10.05.2023 10:14 | 2 / 1122 | Асашай | 16.05.2023 18:26 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, надо ли предусматривать воздухоотводчики в системе внутреннего противопожарного водопровода? |
=> | СП 10.13130.2020
14.1.14. В верхних точках кольцевой разводки и иных местах, где может скапливаться
воздух, для выпуска воздуха могут быть использованы | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 12.05.2023 13:44 | 2 / 709 | Gun | 16.05.2023 13:43 | |
| * * | Коллеги подскажите. Есть отсутствие норм на наружку. По сп8 расход не менее 55 л/с, по сту указывается не менее 60 л/с. При составлении отчета по планированию действий и подтверждения расхода не получается даже 55 литров. Как в таких ситуациях поступают? |
=> | Почему не выходит 55 литров? | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 24.04.2023 8:15 | 4 / 1136 | Gun | 16.05.2023 13:41 | |
| * * | Согласно п. 4.4.1 СП1.13130.2020 « Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее:
а) 1,35 м - для лест |
=> | Разница в пропускной способности открытой лестницы 3-го типа и лестничной клетки.
Открытая лестница 3-го типа рассматривается как второй эвакуационный вы | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 16.05.2023 12:05 | 1 / 941 | kazakru | 16.05.2023 12:22 | |
| * * | Спросите зачем, та как исполнительная докмуентация, проект, могут быть на формате А4, а смысл, чертить план обычной аптеки на А3 формате? Или сельскогоо филиала банка, площадью не более 60 кв м .
(время работы сельских банковских филиалов сильно сокращен |
=> | когда то давно делали в А4
качайте, может поможет
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | r3D | 15.05.2023 19:39 | 1 / 882 | Асашай | 15.05.2023 19:51 | |
| * * | Согласно п. 7.4 СП 112.13330.2011 (как и ч. 1 ст. 88 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми преде |
=> | склады и производства отделяются по СП 4.13130.2013.
п. 7.4 СП 112 - общее требование, не имеющее никакой конкретики | |
 |  |
 |
| | | mazafakOFF | 28.06.2021 20:53 | 7 / 2322 | teropb | 13.05.2023 17:40 | |
| * * | Доброго времени суток всем.
Назрел такой вопрос.
По методике, утв. приказом 404:
Величина потенциального риска прямо зависит от кол-ва рассмотренных сценариев возгорания для каждого помещения.
Пример:
Есть помещение №1 и помещение №2.
Рассматриваю |
=> | Тема старая, но до сих пор актуальная.
Евген33 ®
"Потенциальный риск в здании станции технического обслуживания с учетом взаимного влияния функциона | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 03.05.2023 15:04 | 7 / 1144 | Кобра | 11.05.2023 19:25 | |
| * * | Коллеги, напомните, а что у нас значит ограничение нагрузки не более 50 мжд/м2 в пересчете на древесину? |
=> | Ограничение нагрузки не более 50 мжд/м2 - Это в древесине 3,59кг на кв.м. | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 04.05.2023 8:36 | 25 / 2090 | СпециальнаяВО | 11.05.2023 14:26 | |
| * * | Доброе утро, коллеги.
Подскажите, в каком нормативе прописана логика работы огнезадерживающих клапанов? |
=> | Ув. ifbbpro, вашу логику еще можно было как-то принять, если есть отдельные физические линии управления клапанами от СПС. По одной линии передается сигнал | |
 |  |
 |
| | | sokolE | 28.04.2023 14:05 | 13 / 1644 | Viss | 04.05.2023 18:15 | |
| * * | I need help!
Всех приветствую!
Прошу объяснить вот что: есть часть помещения объекта - венткамера размерами 18х6 метров. В ней (на данный момент) установлен ЗОВ-R с макс.уровенем звукового давления 105 дБА/м.
Посчитала так:
1) За расче |
=> | Может чуть помощнее сирены поставить (Прометей, МСВ ИГ) и подключить их через МВК-R2. Или вообще речевые ГРВ от Эридан на 126 дБ?
Тогда шаг расстановки с | |
 |  |
 |
| | | Jamal | 02.05.2023 13:29 | 2 / 796 | Jamal | 03.05.2023 13:00 | |
| * * | Всем привет. коллеги, подскажите, не могу нигде найти, что в двйной т-ш перед лифтом нужны две отдельные системы для каждого т-ш своя. На основании чего в экспертизе требуют две системы? самого замечения не виденл, да и требования тоже, но нужно подготови |
=> | это да, но это же lолжно было быть отражено в методиках по расчету СПДЗ, но там такого нет | |
 |  |
 |
| | | xorn | 29.04.2023 15:49 | 24 / 1303 | Comfire | 02.05.2023 15:27 | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, регламентируется ли чем-то запуск и управление жокей-насосом системы АУВПТ или ВПВ?
Я так понимаю, что если насос управляется от шкафа управления то на шкаф наверное должен быть соответствующий сертификат как |
=> | Вы бы могли вдумчиво вчитаться в написанное, прежде чем задавать новые вопросы? Сами ведь просили об этом. | |
 |  |
 |
| | | koloksay | 13.04.2023 11:25 | 35 / 2305 | Comfire | 02.05.2023 11:41 | |
| * * | Приветствую всех!
Подскажите такой вопрос, в наличии существующее здание 70-х годов, ранее в подвальных помещениях были водяные насосы или системы очистки воды, потом это все сломалось, в итоге вывезено, остались довольно объемные пустые залы.
|
=> | 1. Вы бы для начала взяли и посмотрели технический план помещения и выписку из ЕГРН, как там в них подвальные помещения обозначены?
2. Изменение класса | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 25.04.2023 10:12 | 6 / 999 | Comfire | 25.04.2023 11:30 | |
| * * | Подскажите, согласно ППР сейчас требуется испытывать только металлические эвакуационные наружные лестницы. А вот если лестница бетонная, а ограждения у неё металлические, требуется ли испытывать ограждения? Если их не испытывать, люди могут свалиться. |
=> | ===которые используются пожарными подразделениями для эвакуации людей===
Пожарные людей не эвакуируют, они их спасают. Люди эвакуируются самостоятельно. | |
 |  |
 |
| | | nND | 21.04.2023 8:20 | 8 / 1356 | dizel2012 | 24.04.2023 15:59 | |
| * * | Коллеги в п.6 новой методики указано: Определение расчетных величин пожарного риска может проводиться для подтверждения условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона |
=> | Ресторан с грилем в подвале может и под пожаротушение попасть.
Такие вещи как обвинение пожарных расчетов в пьянстве крайне не этичны.
Да и навряд ли рес | |
 |  |
 |
| | | Ronin | 24.04.2023 8:44 | 1 / 879 | Асашай | 24.04.2023 10:11 | |
| * * | Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста ширину путей эвакуации в архиве организации.
Нашел только требования Специальные правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, но уже утратившие силу.
P.S. Ко |
=> | СП 1.13130.2020
4.3.3. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
– 1,2 м – для коридоров и иных путей эвакуации, | |
 |  |
 |
| | | Nm_1992 | 19.04.2023 13:12 | 9 / 1925 | южный | 21.04.2023 10:32 | |
| * * | Организация собственник здания (офисного), в здании формально может находиться более 50 человек одновременно, хотя штатная численность персонала самой организации 9 человек.
Согласно 806 приказа в организации должен быть специалист по пожарной безопасн |
=> | Приложение N 3
к приказу МЧС России
от 18.11.2021 N 806
Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пож | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 12.04.2023 12:36 | 7 / 1621 | vladS | 20.04.2023 20:00 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Проектирую систему внутреннего противопожарного водопровода, в которой будут применяться как полимерные трубы AntiFire, так и более привычные трубы по ГОСТ 3262-75 (в неотапливаемых помещениях). Проблема вот в чём. В соответствии |
=> | Насколько я знаю: ППР трубы этого производителя можно применять только для водозаполненной АУПТ , в составе которой могут быть ПК. Она , эта труба, не так | |
 |  |
 |
| | | ifbbpro | 20.04.2023 9:10 | 7 / 1288 | ifbbpro | 20.04.2023 13:24 | |
| * * | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.03.2023 № 181н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области проектирования систем противопожарной защиты объектов капитального строительства"
h |
=> | Видимо, в части дополнительного профессионального образования дипломы специалистов и бакалавров равнозначны. То есть для проектировщика нужно непрофильное | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 16.02.2023 11:55 | 4 / 1684 | Sdn | 20.04.2023 11:05 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, есть ли норматив, согласно которому для внутреннего противопожарного водопровода необходимо 2 ввода в защищаемое здание? |
=> | СП30
8.4 Два ввода и более следует предусматривать:
- для зданий, в которых установлено 12 пожарных кранов и более;
| |
 |  |
 |
| | | Sdn | 13.04.2023 18:51 | 21 / 1551 | Comfire | 20.04.2023 5:30 | |
| * * | В соответствии с табл.22 ФЗ-123 для зданий класса конструктивной пожарной опасности С0 все внутренние ограждающие конструкции должны иметь класс конструктивной пожарной опасности К0.
В соответствии с п.5.2.1 СП2 материалы, применяемые для заполнения де |
=> | Ув. Viss. В этом примере исполнитель просто заменил горючую пену с группой горючести Г4 на Г1/2. И все. Монтажная пена, даже самая противопожарная не может | |
 |  |
 |
| | | goodvin | 19.04.2023 9:51 | 4 / 830 | южный | 19.04.2023 14:12 | |
| * * | Может кто сталкивался. Согласно п. 6.1.1 ГОСТ Р 59638-2021"Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" эксплуатация СПС включает в себя подготовку дежур |
=> | goodvin ®
"эксплуатация СПС включает в себя подготовку дежурного персонала по использованию технических средств СПС (изучение технической документаци | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 18.04.2023 11:08 | 7 / 2585 | BTS | 19.04.2023 11:21 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, каким документом регламентируется скорость воды в противопожарном водопроводе? В обсуждении собеседник утверждал, что предел - 3 м/с, но конкретную норму привести не смог.
В СП 485 прописан предел 10 м/с, но это для т |
=> | Вечный_студент ®[19.04.2023 8:55:37]
"Почему 3 часов, кстати? У нас же система 1 час отработать должна"
У "НАС" отдельная система до | |
 |  |
 |
| | | aleksegroshev | 18.04.2023 8:56 | 8 / 992 | Нина | 18.04.2023 23:38 | |
| * * | Доброго дня! Возник вопрос с проектной организацией. На объекте монтируется аспирационная система СПС с применением ASD 532 (531), которых в стране просто нет. Мной предложена замена на отечественные извещатели ИПА-Селект, но проектировщик говорит утверди |
=> | [QUOTE aleksegroshev 18.04.2023 11:06:12]Ну и я спрашивал что это расчет баланса воздушного потока проходящего через заборные трубы и отверстия забора возд | |
 |  |
 |
| | | Евгений43 | 12.04.2023 15:08 | 35 / 1514 | начальник отдела | 18.04.2023 19:35 | |
| * * | Добрый день. Назрел такой вопрос в связи с введенными изменениями в СП4 и СП56 в 2022 году. Суть дела такая: имеется эксплуатируемое производственное помещение категории А где отсутствуют легкосбрасываемые конструкции (ЛСК). На какой нормативный документ |
=> | =аммиачная компрессорная=
Может так случится, что согласно СНиП ч.II 1954 г. (действовали до 1963 г.) аммиачные компрессорные могли относить к категории п | |
 |  |
 |
| | | Pozharnyonok | 18.04.2023 14:46 | 3 / 930 | BTS | 18.04.2023 19:06 | |
| * * | Доброго времени суток, господа и дамы.
Вопрос таков, проектирую установку автоматического пожаротушения пеной высокой красности. Согласно п 7.3.1.12 Сп 485. 1311500.2020 питающие трубопроводы следует проектировать из оцинкованных стальных труб по ГОС |
=> | Pozharnyonok ®[18.04.2023 16:01:10]
Термин "другие металлические трубы" можно толковать и иначе,например нержавеющие. Термин "похожие харак | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 13.04.2023 10:01 | 14 / 1556 | BTS | 18.04.2023 13:48 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Напомните, пожалуйста, в каком нормативе прописано время заполнения сухотруба системы ВПВ. Помню, что надо заполнять его за 180с, но ни в СП10, ни в СП484 не нашёл этого. |
=> | Sdn ®[18.04.2023 12:47:47]
Да, для воздушных спринклерных систем формула изначально не предназначена. Даже если время открытия сухого клапана посчитать от | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 12.04.2023 14:59 | 10 / 1511 | Вечный_студент | 17.04.2023 15:07 | |
| * * | СП 10.13130.2020, п. 7.15. Давление у ПК-с должно обеспечивать получение компактных струй высотой, необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части помещения. Высоту или радиус действия компактной части струи следует принимать не менее:
|
=> | Питкин ®
Логично. Но возникают вопросы:
1. Что находится в здании на высоте 12,7? Пожарная нагрузка, скорее всего, расположена ниже.
2. Как быть с п. | |
 |  |
Список с