Требуется ли испытывать металличсекие ограждения наружных бетонных эвакуационных лестниц

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.04.2023 10:12:58]
 Подскажите, согласно ППР сейчас требуется испытывать только металлические эвакуационные наружные лестницы. А вот если лестница бетонная, а ограждения у неё металлические, требуется ли испытывать ограждения? Если их не испытывать, люди могут свалиться.


[25.04.2023 10:29:56]
 п. 17 ППР в РФ, б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.


[25.04.2023 10:50:13]
 По моему мнению данные испытания проводить не нужно, ввиду п.1.1 ГОСТ Р 53254-2009

ГОСТ Р 53254-2009:
1.1 Настоящий стандарт распространяется на металлические пожарные маршевые и вертикальные лестницы (в том числе - эвакуационные и на аварийных выходах), площадки и ограждения к ним, устанавливаемые стационарно снаружи жилых, промышленных, общественных зданий и сооружений, которые используются пожарными подразделениями для эвакуации людей, подъема на кровли и чердаки личного состава и пожарно-технического вооружения, а также на ограждения кровли зданий для обеспечения безопасности проводимых работ.


[25.04.2023 11:08:26]
 Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 2 марта 2023 г. № ИГ-117-439-13-4 “О разъяснении требований нормативных документов”
14 марта 2023
В ответ на Ваше обращение, рассмотренное специалистами института, сообщаем, что в соответствии областью применения ГОСТ Р 53254-2009 "Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний" распространяется на металлические пожарные маршевые и вертикальные лестницы (в том числе - эвакуационные и на аварийных выходах), площадки и ограждения к ним, устанавливаемые стационарно снаружи жилых, промышленных, общественных зданий и сооружений, которые используются пожарными подразделениями для эвакуации людей, подъема на кровли и чердаки личного состава и пожарно-технического вооружения.

Исходя из вышеизложенного, по мнению специалистов института, все наружные открытые лестницы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53254-2009 и в соответствии с пунктом 17 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479, руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также для подъема на кровли и чердаки личного состава и пожарно-технического вооружения.

Начальник института Д.М. Гордиенко


[25.04.2023 11:10:02]
 Мнение ВНИИПО, про металлические ни слова, типа все надо.


[25.04.2023 11:10:55]
 Талант у ВНИИПО, так ответить, что думай как хочешь.


[25.04.2023 11:30:22]
 ===которые используются пожарными подразделениями для эвакуации людей===

Пожарные людей не эвакуируют, они их спасают. Люди эвакуируются самостоятельно. Это все, что нужно знать про ценность подобных писем и компетентность их исполнителей.

Имеется Глава 6 в 384-ФЗ и СП 255.1325800.2016, в них есть все необходимое. Только это не пожарные требования.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Требуется ли испытывать металличсекие ограждения наружных бетонных эвакуационных лестниц      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.