О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Количество вводов в здание для питания системы ВПВ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.02.2023 11:55:55]
 Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, есть ли норматив, согласно которому для внутреннего противопожарного водопровода необходимо 2 ввода в защищаемое здание?


[16.02.2023 14:24:58]
 Есть.


[16.02.2023 16:45:43]
 СП 10.13130.2020
12.27. Количество входных всасывающих трубопроводов к насосной установке (независимо
от числа и групп установленных насосов) должно быть не менее двух. При отключении одного из
входных всасывающих трубопроводов остальные должны быть рассчитаны на пропуск полного
расчетного расхода воды.
12.28. Количество входных напорных трубопроводов к насосной установке (независимо от
числа и групп установленных насосов) должно быть не менее двух, при этом каждый входной
напорный трубопровод должен быть рассчитан на пропуск полного расчетного расхода воды.
Если количество узлов управления не превышает 3, а количество пожарных кранов менее 13,
то количество входных напорных трубопроводов к насосной установке может быть уменьшено
до 1.


[20.04.2023 10:24:17]
 Добрый день,
там говорится про вводы насосных установок.
А если насосная установка не требуется и параметров водопровода достаточно для требований ВПВ?
Достаточно ли будет одного тупикового ввода (длиной не больше 200м)? При количестве ПК больше 12?


[20.04.2023 11:05:54]
 СП30
8.4 Два ввода и более следует предусматривать:
- для зданий, в которых установлено 12 пожарных кранов и более;
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Количество вводов в здание для питания системы ВПВ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.