венткамера с макс.уровенем 105 дБА/м.Нужен еще один свето-звуковой оповещатель?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
sokolE ®

[28.04.2023 14:05:51]
 I need help!

Всех приветствую!

Прошу объяснить вот что: есть часть помещения объекта - венткамера размерами 18х6 метров. В ней (на данный момент) установлен ЗОВ-R с макс.уровенем звукового давления 105 дБА/м.

Посчитала так:

1) За расчетную точку приняла максимально удаленную от оповещателя

точку помещения - 17.5 м.

2) Величина ослабления звукового давления (F) в зависимости от расстояния до источника звука определила по формуле:

F (R) =20 lg (1/R) = -24.8

3. Уровень звукового давления в расчетной точке ( Р) определила по формуле:

Р = Рдб + F (R) = 105-24.8=80.2 дБА.

Учитывая, что точные данные об уровне шума в венткамере по ТХ у заказчика отсутствуют, то я приняла его в районе 80 дб. Тогда:

1. 80+15=95 дБА

2. В самой удаленной точке 80.2 дБА.

Вопрос: мне следует добавить еще один свето-звуковой оповещатель?


[02.05.2023 8:43:39]
 Добрый день.
Вам следует уточнить уровень шума в помещении венткамеры. И выполнить п. 4.1, а также 4.5 (при необходимости) СП 3.13130.
koks ®

[02.05.2023 9:39:00]
 sokolE ® [28.04.2023 14:05:51]
Надо ещё добавить. Либо перенести оповещатель на середину длинной стенки. И т.д.
Согласно СП 51 (с изм.) в производственных помещения уде 75 дб, а не 80 дб. Либо запрашивайте у Заказчика данные.


[02.05.2023 15:49:11]
 Коллеги, спасибо за ответы!
Вопрос глупый, но иногда так необходимо подумать вслух. Теперь сама вижу, что стоит добавить либо поиграться с расстояниями.


[02.05.2023 17:05:40]
 Может оставить как есть, приняв шум за 45дБ т.к. при пожаре вентиляторы будут обесточены?!


[02.05.2023 18:52:51]
 
Цитата Gun 02.05.2023 8:43:39
выполнить п. 4.1, а также 4.5 (при необходимости) СП 3.13130.
--Конец цитаты------
п 4.1 автоматически выполняют все сертифицированные звуковые оповещатели.
Цитата Viss 02.05.2023 17:05:40
Может оставить как есть, приняв шум за 45дБ т.к. при пожаре вентиляторы будут обесточены?!
--Конец цитаты------
а вдруг это венткамера дымоудаления?


[03.05.2023 15:43:25]
 Коллеги, я снова немного запуталась.
Есть помещение, участок лакокрасочных покрытий.
По таблице СНиП 23-03-2003, приняла за эквивалентный уровень шума 75 дБ, оповещатель должен обеспечить не менее 90 дБ. Я расставила оповещатели и сделала расчеты, однако как-то все плачевно...у меня не получается достигнуть этих 90 дБ.

Чертеж и расчеты по ссылке, пожалуйста, буду рада любым комментариям: https://disk.yandex.ru/i/qMKFpfo3fJQ...



[03.05.2023 16:15:45]
 Если это все те же Зовы с 105 дБ, то при уровне шума 75 дБ они могут озвучить прямоугольник 5,62х3,7.
Без размещения оповещателей в осях 3-4 не обойтись.


[03.05.2023 16:45:54]
 Нина, размер прямоугольника вы определили исходя из соответствующего расстояния до расчетной точки? А как быть с 90 дБ, хватит ли еще двух добавленных? Я ведь правильно понимаю, нужно обеспечить уровень звука 90 дБ (75+15)?


[03.05.2023 18:51:36]
 
Цитата sokolE 03.05.2023 16:45:54
Нина, размер прямоугольника вы определили исходя из соответствующего расстояния до расчетной точки?
--Конец цитаты------
5,62 - на этом максимальном расстоянии оповещатель выдаст требуемые 90 дБ (75+15), 3,7 - это ширина площади нормативного озвучивания, принято считать ее как длина/1,5.
Попробуйте закрыть этими прямоугольниками площадь цеха при расстановке на стенах, чтобы убедится, что добавленных оповещателей (это установленные по осям Г и Д?)не хватит.


[04.05.2023 9:08:29]
 Нина, спасибо большое. Я все расставила. Теперь середина остается вне зоны нужного звукового давления. Как поступают в таких случаях, если чисто технически установка оповещателя невозможна?


[04.05.2023 9:32:39]
 Почему установка технически невозможна? Поставьте на конструкции здания над проездом (что там - фермы, балки?).
Какая высота помещения?


[04.05.2023 16:48:48]
 Нина, высота около 12 метров. Заказчик хочет установить на металлоконструкциях, на которых весят болоны с порошком.


[04.05.2023 18:15:41]
 Может чуть помощнее сирены поставить (Прометей, МСВ ИГ) и подключить их через МВК-R2. Или вообще речевые ГРВ от Эридан на 126 дБ?
Тогда шаг расстановки существенно поменяется - 10м для 110дБ, а для 126дБ - 10^((126-90)/20) получим около 63 метров.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 