Расстояние между производственными зданиями

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.05.2023 9:02:15]
 Имеется произвлдственный объект, на нём располагается 1 построенное производственное здание с пристроем (общая площаль 7300 кв.м, IV степань огнстойкости, класс С1, категория В), планируется возвести рядом еще 2 производственных ( 1 здание - плошадь 1440 кв.м, IV степань огнстойкости, класс С0 категория В; 2 здание - плошадь 1440 кв.м, III степань огнстойкости, класс С0 категория В).

От построеннго здания планируется расстояние со стороны проектируемого - 2 м. (от здания IV степени огнестойкости). Вместе с этим, между проектируемыми зданиями планируется расстояние в 5.7 м.

Вопрос - необходимо ли делать стены более высокого или широкого здания, выходящего в сторону другого здания противопожарной 1-го типа? (п.п.б) п. 6.1.3 СП СП 4.13130.2013).
Непонятен пп.а) этого же требования - где прописана площадь полов, допускаемая между противопожарными стенами? Т.е. в любом случае необходимо будет выполнять данную стену?

Ссылка на разбивочный план - https://ibb.co/XXvbm11

(под номерами 3 и 4 - построенное здание с пристроем, 1, 2 - проектируемые здания)
Заранее спасибо!


[18.05.2023 13:17:20]
 Добрый день.
Вообще для указанных зданий IV и III степени огнестойкости это ужасное расположение. Если Вы хотите идти по требованиям п. 6.1.3 (а), то у вас все сгорит, тушение будет осуществляться гарнизоном на объемной стадии пожара.
по п. 6.1.3 (а) писали во ВНИИПО запрос, ответ не предоставили, с оговоркой начальство не подписывает.
Вопрос в том как если не выполнять требования по разрывам рассматривать эти здания с точки зрения: наружного п/п пожаротушения, СПС, АУП, СДУ и т.д. раз площадь застройки приравнивается к площади отсека.


[18.05.2023 15:42:21]
 Так всё таки мы приравниваем площадь застройки к площади отсека?? И исходя из этого смотрим - если она не превышает требуемую, согласно СП 2.13130.2020, то расстояние не нормируется. В рассматриваемом п. 6.1.3 (а) то говорится именно про площадь полов, допускаемую
между противопожарными стенами....

Спасибо за совет касаемо расположения! Но пока вопрос стоит именно так...


[18.05.2023 15:48:19]
 Прошу прощения!Разобрался...
Смотрел не последнюю редакцию СП 4...

Смех и грех)))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расстояние между производственными зданиями      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.