необходимо ли делать оцинкованными трубами распределительные трубопроводы для пены высокой кратност

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Pozharnyonok ®

[18.04.2023 14:46:13]
 Доброго времени суток, господа и дамы.

Вопрос таков, проектирую установку автоматического пожаротушения пеной высокой красности. Согласно п 7.3.1.12 Сп 485. 1311500.2020 питающие трубопроводы следует проектировать из оцинкованных стальных труб по ГОСТ 3262. Не раз видел проекты, даже от производителей, где трубы применяются обычные, черновые.

Так вот вопрос, необходимо ли все таки делать оцинкованными трубами питающий и распределительный трубопроводы, когда в СП написано только про питающий? И если все же да, то получается диаметры ограничиваются максимум ДН 150?


[Ув. Pozharnyonok. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[18.04.2023 15:34:52]
 То же самое написано в п..6.7.2.1
Но содержание пунктов 9.7 и 10.4 документа ВНИИПО "ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ" (2022) ставит под большое сомнение целесообразность применения оцинкованных труб для пенных систем с сухотрубами, где раствор находится в трубах несколько минут(дренчерные,с пеногенераторами). Применение оцинкованных труб труб в документе не упоминается.Хранение готового раствора в баках из углеродистой стали ограничено в 1 месяц. Поэтому целесообразность и допустимый срок хранения раствора в трубопроводах водозаполненных(спринклерных) систем требует уточнений.
В каком-то зарубежном документе(EN-12845 или CEA-4001) читал,что допускается заполнение трубопроводов спринклерных пенных систем водой, если при срабатывании любого спринклера раствор от дозатора начинает поступать не более чем через 60сек.


[18.04.2023 16:01:10]
 @BTS

"То же самое написано в п..6.7.2.1" ©
Согласно данному пункту: "Трубопроводы пенных АУП следует проектировать из оцинкованных стальных труб по ГОСТ 3262. Допускается применение других видов металлических трубопроводов, если их технические параметры не хуже технических параметров металлических труб по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732, ГОСТ 8734 и ГОСТ 10704". Получается согласно данному пункту необходимо все трубопроводы делать из оцинкованных труб по гост 3262, но при этому можно заменить на другие оцинкованные трубы с похожими характеристиками?



[18.04.2023 19:06:42]
 Pozharnyonok ®[18.04.2023 16:01:10]
Термин "другие металлические трубы" можно толковать и иначе,например нержавеющие. Термин "похожие характеристики" нужно уточнять, то ли речь о прочностных характеристиках, то ли каких-то других.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: необходимо ли делать оцинкованными трубами распределительные трубопроводы для пены высокой кратност      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.