Скорость воды в противопожарном водопроводе

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.04.2023 11:08:07]
 Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, каким документом регламентируется скорость воды в противопожарном водопроводе? В обсуждении собеседник утверждал, что предел - 3 м/с, но конкретную норму привести не смог.
В СП 485 прописан предел 10 м/с, но это для тушения.


[18.04.2023 11:50:06]
 Посмотрите СП30. По крайней мере, для объединённого хозпротивопожарного водопровода он применим.


[18.04.2023 11:54:55]
 СП 30.13330.2020, п.7.12:
Скорость движения воды в системе объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода при пожаротушении не должна превышать 3 м/с, в спринклерных и дренчерных системах - 10 м/с.

Фактически скорость в самостоятельном ВПВ нормативно не регламентируется. Но практически нет смысла превышать 3 м/с, иначе между кранами будет сильный перепад давления, что потребует индивидуального расчёта диафрагм для каждого из них.


[18.04.2023 12:30:47]
 Скорость воды в противопожарном водопроводе - технический параметр для эксплуатации, для ПБ не имеющий значение. Для ПБ требуется уложится в расход воды по нормативу при нужном давлении.


[18.04.2023 14:17:58]
 Sdn ®[18.04.2023 11:54:55]
Установка Индивидуальных диафрагм для ПК на одном этаже вроде бы не практикуется(кто-то встречал иное?). Возможность различного расхода из ПК предусмотрена п.п.7.5,7.6 СП10. Главное, не забыть запросить у водоканала расход воды с некоторым запасом.
Если превысить в отдельном ВПВ скорость 3м/с, ничего страшного не будет. Ну,погудят раз в несколько десятков лет трубы в течении 3 часов,так ведь это же пожар! Кто нибудь может назвать процент зданий, оборудованных ВПВ,в которых реально происходят пожары? Если где-то захотят регулярно проверять водоотдачу ПК на верхнем этаже здания, пусть они делают это по нерабочим дням в дневное время. :)


[19.04.2023 8:54:24]
 BTS ®
"Установка Индивидуальных диафрагм для ПК на одном этаже вроде бы не практикуется(кто-то встречал иное?). Возможность различного расхода из ПК предусмотрена п.п.7.5,7.6 СП10. Главное, не забыть запросить у водоканала расход воды с некоторым запасом."

Я на производстве для разных участков диафрагмы прописывал. Сейчас делаю многоэтажное здание, прописываю на каждом этаже. Без диафрагм программа (ГидРаВПТ) при расходе на 5-м этаже 5,2 л/с в цоколе показывает расход уже 10 л/с.
Интересно, кстати, какой максимальный расход через 1 пожарный ствол?

"Если превысить в отдельном ВПВ скорость 3м/с, ничего страшного не будет. Ну, погудят раз в несколько десятков лет трубы в течении 3 часов, так ведь это же пожар! Кто нибудь может назвать процент зданий, оборудованных ВПВ, в которых реально происходят пожары? Если где-то захотят регулярно проверять водоотдачу ПК на верхнем этаже здания, пусть они делают это по нерабочим дням в дневное время. :)"

Понятно, что труба от этого не лопнет (гудение труб это мелочи, особенно по сравнению с пожаром. Во многих домах обычные водопроводные трубы гудят, и ничего). Но тут вопрос скорее в нормативном запрете превышать эту скорость. Есть она или нет? Именно для отдельного трубопровода, не совмещённого с хоз-питьевым.
Для последнего, кстати, запрет действительно прописан в п. 7.12 СП30, спасибо за подсказку.


[19.04.2023 8:55:37]
 BTS ®
"Ну, погудят раз в несколько десятков лет трубы в течении 3 часов"

Почему 3 часов, кстати? У нас же система 1 час отработать должна


[19.04.2023 11:21:15]
 Вечный_студент ®[19.04.2023 8:55:37]
"Почему 3 часов, кстати? У нас же система 1 час отработать должна"
У "НАС" отдельная система до СП10 2020 десятилетиями должна была работать 3 часа.А при водоснабжении от горсетей мегаполиса на эту цифру вообще внимания не обращаешь.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Скорость воды в противопожарном водопроводе      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.