| | | В душе инспектор | 15.11.2019 11:19 | 1 / 823 | Gidrant | 15.11.2019 11:48 | |
| * * | Доброго времени суток, уважаемые эксперты. Есть объект, 8 этажей. Первый этаж - холл, вестибюль, две ЛК. Остальные 7 этажей используются в перемешку под администрацию, офисы и дополнительное образование.
И вот я, как новый человек на объекте, задался воп |
=> | СП1 п.8.3.7. Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях учреждений, следует принимать из расчета 6 м2 пл | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 11.11.2019 16:45 | 9 / 993 | SmileDone | 14.11.2019 16:19 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Подскажите, как следует понимать "использование автоматических установок пожарной сигнализации (далее - АУПС) в сочетании с СОУЭ" Что в этом случае считается D? 1-(1-0,8), 0,8-АУПС и СОУЭ? 1-(1-0,8)(1-0,8), соответственно |
=> | Ой, прошу прощения - в своей предыдущей реплике я имел в виду объект, судебные разборки по которому послужили основанием для запроса ГУ МЧС по Нижегородско | |
 |  |
 |
| | | Georg | 21.10.2019 16:16 | 26 / 934 | Georg | 14.11.2019 14:19 | |
| * * | О внесении изменения в статью 83 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
[ссылка] |
=> | >И это отклонили.
Пока не отклонили, а только перенесли рассмотрение на декабрь. | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 12.11.2019 14:37 | 17 / 983 | Volk_ | 13.11.2019 22:43 | |
| * * | Добрый день. Со стороны подъезда пожарной техники предусмотрено устройство линии электропередач
[ссылка]
Кто уже сталкивался с подобной проблемой? Какие решения могут быть предусмотрены? |
=> | Только 7 пунктов 12.11.2019 19:33:38 спасут отцов русской пожарной науки | |
 |  |
 |
| | | статист | 11.11.2019 14:09 | 20 / 2195 | Drakon | 13.11.2019 16:10 | |
| * *
 | Коллеги, только не смейтесь. Тоже всё было ясно до последней минуты с приведённым вопросом, но вот сейчас столкнулся с одним ... ну скажем "гражданином" и поколебался в своей уверенности. Не то, чтобы он обратил меня в свою веру, но засомневатьс |
=> | "Вот если бы было написано здания, больницы, спальные корпуса и детскИЕ организацИИ - тогда читалось бы так, как трактует знакомый Статиста."
| |
 |  |
 |
| | | gsg | 25.09.2019 8:08 | 22 / 1531 | Stapferov | 13.11.2019 11:18 | |
| * * | Добрый день уважаемые коллеги!
Столкнулся с интересной ситуацией при расчете категории котельной на природном газе.
Имеется вытяжная венткамера, обслуживающая электротехнические помещения с двойным полом категории В2 (горючая нагрузка - изоляция из ПВХ |
=> | GSG Добрый день.
У меня помещение объем 100 один баллон атетилен (сварочный аппарат) с рядом баллон с кислородом. Такое описание процесса. Возможно ли рас | |
 |  |
 |
| | | koloksay | 12.11.2019 16:47 | 16 / 1116 | koloksay | 13.11.2019 9:48 | |
| * * | Здравствуйте!
Кто как борется с проверками в отношении объектов, которые фактически не эксплуатируются.
Например, имеется детский лагерь, детей там не было уже лет 12, корпуса стоят пустые. Плановая проверка, стрельца туда ставить и апс обслуживать? |
=> | и только в третьей инстанции суд решил отменить постановление, да уж, но все равно спасибо Асашай ® | |
 |  |
 |
| | | Surok | 29.10.2019 13:23 | 35 / 869 | Surok | 12.11.2019 10:40 | |
| * * | Признателен специалистам по пожарной безопасности. Нашел в дискуссиях много полезного.
Получили заключение по оценке пожарного риска в 13-и этажном здании Бизнес-центра с подвалом.
В нем:
Пожарный риск (Qв = 7,2 · 10-7) не превышает допусти |
=> | Спасибо за комментарии!
Во многом согласен с авторами. Благодарен за разъяснения.
Ссылки действительно указывают на одну фотографию. Моя ошибка. Испр | |
 |  |
 |
| | | koloksay | 11.11.2019 17:08 | 8 / 804 | EGORik | 12.11.2019 10:32 | |
| * * | Куда отнести базу отдыха по новым критериям риска? |
=> | лично знаю промышленные предприятия численностью 1200-1700 человек с огромными по площади объектами и нога надзора там лет по 10 не ступала, хотя подпадают | |
 |  |
 |
| | | Prohozhiy | 04.04.2019 11:43 | 14 / 5217 | cimurg911 | 11.11.2019 19:44 | |
| * * | Форумчане, помогите пожалуйста.
Столкнулся с проблемой расположения наружных установок трансформаторной подстанции (ТП - ВН); дизельэлектростанции (ДЭС - ВН); резервуаров противопожарного запаса воды (ДН)
Резервуары относятся к водопитателями пожарн |
=> | Раз уж речь об "установках трансформаторной подстанции", то может кто-нить еще прояснить по поводу противопожарных расстояний от маслонаполненных | |
 |  |
 |
| | | гоха | 08.11.2019 19:04 | 2 / 768 | гоха | 11.11.2019 11:18 | |
| * * | Коллеги подскажите, есть-ли вариант не делать шторы или опуски в коридорах при их длине более 60 м для расчета ДУ?
может можно сделать автономные системы для каждого участка? |
=> | так я про СТУ и говорю | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 10.11.2019 16:56 | 2 / 1039 | Drakon | 11.11.2019 10:22 | |
| * * | В каких случаях проектировщики должны использовать Перечень к 123-ФЗ?
Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015) <Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и из |
=> | /В каких случаях проектировщики должны использовать Перечень к 123-ФЗ?/
Я думаю подход не совсем корректный, т.к. документ 123-ФЗ распространяется не то | |
 |  |
 |
| | | Мастер Тукс | 27.08.2019 17:27 | 117 / 1448 | Alex116 | 10.11.2019 0:06 | |
| * *
 | Коллеги! Почему очень продолжительное время не утверждаются изменения к сводам правил по пожарной безопасности, а также новые своды правил? Я напомню, что за крайние два года прошли общественное обсуждение практически все основные СП:
СП 1.13130 (нова |
=> | Georg ® [09.11.2019 22:59:32]
Берешь C++ или Fortran. Пишешь программу. Получаешь поля температур. Газодиномические расчеты - это же сплошное удовольствие | |
 |  |
 |
| | | vse_za_lo | 06.11.2019 19:43 | 16 / 1435 | 2018-2019 | 10.11.2019 0:01 | |
| * * | Дайте пожалуйста ответ, совет, а может быть поделитесь пожалуйста каким-нибудь письмом, разъяснением:
вопрос 1 - как правильно определять ширину эвакуационного выхода в свету? между косяками дверной коробки или между косяком и дверным полотном? (некото |
=> | на вопрос №1. ответил ув.Асашай, и я с этим ответом согласен, что с шириной (по горизонтали), что с высотой (по вертикали)....про вертикаль уточню, много в | |
 |  |
 |
| | | Любопытный | 08.11.2019 11:45 | 4 / 1237 | 2018-2019 | 08.11.2019 18:31 | |
| * * | Добрый день.
Какая ширина лестничного марша и эвакуационного выхода должна быть у многоквартирного жилого дома Ф 1.3 ?
Количество этажей - 22, незадымляемая лестничная клетка, здание секционного типа.
В СП 1 написано:
4.2.5 Высота эвакуационных выходо |
=> | 1. минимальная ТРЕБУЕМАЯ ширина лестничного марша для Ф1.3 секционного типа какая?
2. ширина выходов из здания Ф1.3 секционного типа ТРЕБУЕМАЯ какая?
О | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 26.10.2016 15:56 | 36 / 3911 | 1234567890 | 08.11.2019 14:49 | |
| * * | Коллеги, есть пара вопросов:
1. СП 1.13130.2009, п. 4.4.6. Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль......
Вопрос № 1 - надо ли отделять саму лестничную клетку от вестибюля перег |
=> | А как тогда в здании гостиницы поступить, согласно п.4.4.6 СП 1, когда в здании 1 лестничная клетка Н1, вторая Н2 может выходить в вестибюль гостиницы и да | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 05.11.2019 10:49 | 3 / 814 | Интересующиеся | 08.11.2019 14:34 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
На одном объекте увидел такую картину - на одном этаже установлены разные речевые оповещатели с разным текстом оповещения. При срабатывании системы, соответственно, мы слышим оба текста сразу. Подскажите, какой норматив запрещает п |
=> | Кстати, Вечный_студент, а вторые действительно входят в систему пожарного речевого оповещения?
Может вторые входят в систему ГОЧС? Тогда ничего не нарушаю | |
 |  |
 |
| | | Владир | 05.11.2019 17:53 | 33 / 1007 | кто здесь | 08.11.2019 1:23 | |
| * * | Уважаемые специалисты помогите разобраться!
Например, руководитель объекта решил передвинуть плановую пожарную проверку.
Если для этого заказать НОР, то понятно заключение будет отрицательным.
А если заключение отрицательное, то пров |
=> | Владимир! отвечу кратко. Если Ваш объект есть в плане плановых проверок и вы решили схитрить спрятаться за НОР, типа, сейчас проверку прекратят даже не нач | |
 |  |
 |
| | | гоха | 06.11.2019 20:10 | 4 / 802 | Drakon | 07.11.2019 14:54 | |
| * * | коллеги, кто может подсказать каким образом делается расчет для обоснования числа струй по ВПВ.
Просят в СТУ внести такую фразу - Решение по требуемому количеству струй на локализацию пожара подтверждается расчетом.
Впервые такое вижу |
=> | /как посчитать эти расходы на ПК?/
Речь не о расходе, а о количестве струй, которое должно подтвердиться расчетом - 2, 3, 4 струи.
Скорее всего, тако | |
 |  |
 |
| | | sergey_ko | 07.11.2019 14:09 | 0 / 774 | | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Что-то меня окончательно заклинило...Помогите разобраться и правильно прочитать.
В СП 118 есть два пункта один обязательный другой добровольный.
п.6.22 (добровольный) СП 118 говорит нам о том, что расстояние по путям эвакуац |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 23.10.2017 20:29 | 5 / 1022 | ogpn8 | 07.11.2019 7:12 | |
| * *
 | Обсудим.
СП 300.1325800.2017 «Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования»
[ссылка] |
=> | Информация от "Техэксперта":
"В ноябре вступают в силу изменения к сводам правил:
Изменение N 1 к СП 300.1325800.2017 "Си | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 05.11.2019 15:22 | 8 / 931 | dizel2012 | 06.11.2019 19:01 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Подскажите, как выполнить требования п. 13.3.4, а конкретно - это "При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта." в проекте, если я |
=> | Такой съемник не для всех типов извещателей. Кроме того, пробовали съемником снимать датчики от Минитроника.
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Br | 05.11.2019 23:30 | 4 / 827 | NoELaNI | 06.11.2019 14:41 | |
| * * | Доброго времечка!
В СП1 имеется следующее правило:
6.2.14 В кинотеатрах круглогодичного действия, а также клубах, в залах которых предусматривается кинопоказ, пути эвакуации не допускается проектировать через помещения, которые по заданию на проектирова |
=> | Ты можешь не выполнять требования СП 1 и посчитать риски.
Где тут несоответствие? сДЕЛАТЬ ЧЕРЕЗ фойе и не париться.
А можешь выполнить и фз 123 и сп | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 05.11.2019 14:02 | 4 / 848 | Асашай | 06.11.2019 13:04 | |
| * * | Добрый день. С 1 по 2 этаж Ф3.1 в отдельном пожарном отсеке. С 3 по 4 этаж Ф5.2 (автостоянка) тоже в отдельном пожарном отсеке. Вопрос: какое количество этажей принимать по таб. 2 СП 8.13130.2009 для здания Ф3, если по п. 5.4 СП 8.13130.2009 расход опреде |
=> | формально да, в этом случае можно включить заднюю и сказать, что у нас здание не разделено на части противопожарными стенами, и мы считаем здание 4-этажным | |
 |  |
 |
| | | List | 28.10.2019 23:08 | 19 / 1067 | EGORik | 06.11.2019 4:15 | |
| * *
 | Кто что думает по поводу нового постановления? [ссылка] |
=> | sidat ®
Получается, что так. А где Вы сведения добываете о количестве людей, высоте, о категориях пожароопасности? | |
 |  |
 |
| | | VEARUS | 30.09.2019 18:37 | 22 / 999 | VEARUS | 05.11.2019 18:32 | |
| * * | Кто в курсе когда будет приказ МЧС России об увеличении окладов? |
=> | Приказ МЧС России по военнослужащим и сотрудникам ФПС ГПС так и не поступил в главки МЧС..Есть только приказ МЧС России по работникам об увеличении на 4,3% | |
 |  |
 |
| | | gsg | 05.11.2019 12:51 | 0 / 706 | | |
| * * | Уважаемые коллеги, поделитесь кто как считает необходимый объем запаса воды на охлаждение вертикальных стальных резервуаров с нефтепродуктами при автоматическом пожаротушении: по требуемой интенсивности (табл. 13 СП 155.13130.2014, или по максимальной про |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Georg | 17.10.2019 17:13 | 28 / 1139 | Georg | 05.11.2019 12:25 | |
| * * | Законопроект № 518816-7
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора
[ссылка]
Текст, вносимый н |
=> | Сегодня рассматривать не будут. | |
 |  |
 |
| | | qwerty | 02.11.2019 4:07 | 1 / 821 | Крюгер | 02.11.2019 19:21 | |
| * * | Добрый день. Наружные стены подвала утеплили пенополистиролом К3. На сколько обосновано такое решение для здания класса С0? |
=> | Нормально это обосновано.
Для подвальных этажей нет понятия "наружные стены с внешней стороны", поскольку они находятся в земле.
Другое дело, к | |
 |  |
 |
| | | гоха | 24.10.2019 15:43 | 9 / 720 | гоха | 01.11.2019 13:01 | |
| * * | коллеги подскажите, чем руководствоваться при определении эвакуирующихся в детской поликлинике по СП 158.
как совместить п.6.9.1.9, п.6.9.1.11 и п.8.2.1.1 данного СП?
если площадь помещения 19,6 м, то получается, что при расчете берем два человека на п |
=> | да тут у них два разных подхода к определению числа людей
может вы поймете - п.6.9.1.9 и п.6.9.1.11, п.8.2.1.1 | |
 |  |