п 13.3.4 СП5 на практике

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Вечный_студент ®

[05.11.2019 15:22:27]
 Здравствуйте, коллеги. Подскажите, как выполнить требования п. 13.3.4, а конкретно - это "При размещении пожарных извещателей на высоте более 6 м должен быть определен вариант доступа к извещателям для обслуживания и ремонта." в проекте, если я устанавливаю дымовые извещатели на высоте 7,2 м? Прописать, что обслуживание осуществляется с помощью лестницы?


[05.11.2019 15:35:50]
 /Прописать, что обслуживание осуществляется с помощью лестницы?/

Если Вы описываете эксплуатацию, то да, надо прописать.

Я, как правило, не пишу, т.к. на объекте введенном в эксплуатацию помимо пожарной сигнализации необходим доступ и к другим элементам инженерных систем, поэтому эксплуатация сама выбирает варианты доступа, как правило универсальные.


[05.11.2019 15:46:55]
 Нет. ИМХО, если извещатели ставятся на высоте более 6 м, то эта лестница должна быть на объекте. Я в таких случаях закоадываю стрельцовский съемник.


[05.11.2019 17:15:25]
 А если датчик по середине зала, то чем поможет лестница?
Закладывать надо вышку-тура


[05.11.2019 17:30:36]
 /Закладывать надо вышку-тура/

Эксплуатации видней, м.б. она себе подъемник закажет чтобы не париться. Их право.


[05.11.2019 18:32:23]
 Это часть коридора 2,5х10м. Потому я и не рассматриваю более логичные для такой высоты решения (типа линейников)


[06.11.2019 10:52:00]
 Drakon
Право у них никто не отбирает, пусть хоть с вертолёта достают их. А вот хранить этот самый "вариант доступа" на объекте, я считаю что надо. Иначе обслуживающая будет эти извещатели отключать, а не обслуживать.

dizel2012 ®
Я в ряде случаев закладываю вот такой съемник: https://www.tinko.ru/catalog/product...

В разложенном состоянии он 2,55 м. Плюс человек может поднять его на высоту 1,8 м, итого уже 4,35 м. Остальное - либо стремянка, либо, действительно, вышка-тура типа "ВСП 250", минимум 3 секции, больше - в зависимости от высоты. Это добавляет еще минимум 2,4 м высоты (третья секция - ограждение). Вот тебе и 6,75 м.


[06.11.2019 11:07:32]
 У меня в одном проекте извещатели крепились под потолком на тросах, натянутых через блоки, что давало возможность их безболезненно опускать/поднимать. Помещение было производственное, из-за расположенного в нём оборудования не было возможность установить лестницу или леса.


[06.11.2019 19:01:57]
 Такой съемник не для всех типов извещателей. Кроме того, пробовали съемником снимать датчики от Минитроника.
https://www.unitest.ru/production/ca...
Не с первого раза и надо очень аккуратно, вобщем при большом количестве датчиков достаточно проблемно. Лично пробовал
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: п 13.3.4 СП5 на практике      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.