расход на наружное пожаротушение пож. отсеков разного функционального назначения

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.11.2019 14:02:33]
 Добрый день. С 1 по 2 этаж Ф3.1 в отдельном пожарном отсеке. С 3 по 4 этаж Ф5.2 (автостоянка) тоже в отдельном пожарном отсеке. Вопрос: какое количество этажей принимать по таб. 2 СП 8.13130.2009 для здания Ф3, если по п. 5.4 СП 8.13130.2009 расход определяется между стенами, а про перекрытие ничего не написано? Тогда получается Ф3 количеством этажей 4 что-ли? Или все же 2 этажа?


[05.11.2019 15:50:23]
 для стоянки по п. 5.13 СП 8, для остальной части здания (без учета этажей стоянки) по табл. 2 СП 8


[05.11.2019 16:26:15]
 и еще вопрос - не думаю, что можно размещать автостоянку над торговлей, прочитайте внимательно норму

6.11.1. Автостоянки могут размещаться в зданиях ниже и/или выше уровня земли, состоять
из подземной и надземной частей (подземных и надземных этажей, в том числе с использованием
кровли этих зданий), пристраиваться к зданиям другого назначения или встраиваться в них, в том
числе располагаться под этими зданиями в подземных, подвальных, цокольных или в нижних
надземных этажах, а также размещаться на специально оборудованной открытой площадке.
К подземным этажам зданий или сооружений автостоянок следует относить этажи при
отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты
помещения.


[06.11.2019 12:53:01]
 Асашай ® тогда получается, что здание Ф3 двухэтажное и при объеме Ф3 70000 м3 попадаем на СТУ?


[06.11.2019 13:04:13]
 формально да, в этом случае можно включить заднюю и сказать, что у нас здание не разделено на части противопожарными стенами, и мы считаем здание 4-этажным
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: расход на наружное пожаротушение пож. отсеков разного функционального назначения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.