СТУ для ВПВ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.11.2019 20:10:40]
 коллеги, кто может подсказать каким образом делается расчет для обоснования числа струй по ВПВ.
Просят в СТУ внести такую фразу - Решение по требуемому количеству струй на локализацию пожара подтверждается расчетом.
Впервые такое вижу


[07.11.2019 11:50:26]
 А в чем проблема? п.1.1 СП10 говорит о том,что если для объекта нет требований по СП, то нужно прописать в СТУ. Вот и пишите сколько струй предусмотрено.


[07.11.2019 12:20:54]
 /Решение по требуемому количеству струй на локализацию пожара подтверждается расчетом./

В кои-то веки появилось профессиональное требование.
Проблема в том, что при отсутствии требований количество струй брали по аналогии с требованиями из СП 10.13130.


[07.11.2019 14:24:17]
 Gidrant ® так они просмят сделать расчет этого? только для чего не понятно.
если СП 8 говорит про минимальные расходы, которые по факту при расчетах получаются больше. то это логично.
То как по по СП 10? у нас есть расход на одну струю, который потом уточняется в зависимости от высоты помещения.
как посчитать эти расходы на ПК?


[07.11.2019 14:54:49]
 /как посчитать эти расходы на ПК?/

Речь не о расходе, а о количестве струй, которое должно подтвердиться расчетом - 2, 3, 4 струи.

Скорее всего, такое требование выдвинул человек знакомый с расстановкой сил и средств при пожаре, ориентируясь на справочник РТП.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СТУ для ВПВ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail