| | | Новичок | 28.11.2018 14:36 | 21 / 1278 | Georg | 01.12.2018 12:48 | |
| * * | Что из себя представляет ОКЛ и что туда входит?
Её на тросе прокладывать можно?
Или надо в гофре, трубе? |
=> | Мне интересно, как автор вопроса будет прокладывать электропроводку, которая работает постоянно при 90 С? Будет спрашивать, что входит в теплостойкую кабел | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 08.11.2018 10:43 | 21 / 1076 | kurilshik | 29.11.2018 1:25 | |
| * * | Надо ли вешать табло "Выход" и ручник из помещения котельной (размером 2х3м)? Тот же вопрос про помещение водомерного узла. |
=> | СП 3
5.3 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:
над эвакуационными выходами ... непосредственно наружу;
№123-ФЗ
9. Ручные пожарные извещ | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 22.01.2016 13:36 | 27 / 2712 | BG-34 | 28.11.2018 21:21 | |
| * *
 | Подскажите НПА, где прописана необходимость демонтажа старой нерабочей АПС и неиспользуемых блоков и элементов АПС (допустим висит на стене неподключенный пульт) |
=> | Раз, замена то обязательно предусматривается демонтаж старого оборудования. А где он не произведен, надо по шапке давать собственникам объекта что его не о | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 28.11.2018 10:44 | 1 / 699 | BG-34 | 28.11.2018 21:17 | |
| * * | Мне говорят, что запретили проверять, просто приходит проверка (может прийти и через три года) и ищет нарушения.
Где, в каких нормативах прописано это? |
=> | Работу сейчас принимает только заказчик.А как, он определяет сам.
| |
 |  |
 |
| | | CV | 27.11.2018 12:02 | 14 / 987 | В Адеквате | 28.11.2018 20:46 | |
| * * | всем доброго дня, все чаще стали попадаться для проектирования апартаменты. До сих пор не знаю к чему правильнее их отнести - к гостиницам, или к жилым домам, а соответственно что предусматривать. Пока делаю как гостиницы (у экспертизы вопросов не возника |
=> | В соответствии с ч. 1 ст. 32 ТРтТПБ установлены классы функциональной пожарной опасности. Там имеют место быть Ф1.2 и Ф 1.3. Аппарт-отель-это полноценная г | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 28.11.2018 16:24 | 12 / 815 | Все ники заняты | 28.11.2018 20:22 | |
| * * | Сдается новостройка 9 этажей. В доме несколько подъездов (4 или 5). В доме более 200 квартир. АПС сделана в виде 3 тепловых извещателей в каждой квартире. Насколько это правильно, ведь СП5 предписывают не менее 2 на каждое помещение. И почему именно тепл |
=> | Так понимаю, что СП5 к жилым домам не имеет никакого отношения? | |
 |  |
 |
| | | bormen | 27.11.2018 18:46 | 10 / 720 | serg66 | 27.11.2018 21:55 | |
| * * | всех приветствую! заказчик требует мониторинг пожарной сигнализации при техническом обслуживании в куче зданий, разбросанных по всей области, мотивируя тем что персонал может не позвонить в случае неисправности системы и дабы исключить человеческий факто |
=> | "Нигде в принципе это не нормируется..." вот это я и хотел знать... спсб! | |
 |  |
 |
| | | статист | 27.11.2018 14:08 | 4 / 798 | CV | 27.11.2018 15:40 | |
| * * | Добрый день, коллеги!
Имею проблемы с управлением клапанами дымоудаления. Есть здание цеха, в котором запроектирована АПС ("Болид") на 12 В с небольшими косяками, но в целом приемлимо. В цеху имеется дымоудаление с шестью крышными клапанами ( |
=> | еще может вам не дали раздел автоматики. Иногда делят проекты - АПС отдельно АДУ (автоматика) отдельно. Запросите у Заказчика | |
 |  |
 |
| | | project_arsec | 10.04.2015 12:34 | 107 / 5074 | Все ники заняты | 26.11.2018 0:39 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги!
В данной ветке предлагаем обсуждать вопросы, связанные с работой и подключением оборудования, производимого компанией «Арсенал безопасности». Мы ждем вопросов, предложений и пожеланий от проектировщиков, монтажников. Специалисты н |
=> | Мы всегда используем С2000 СП2 исп.02 с модулями подключения нагрузки. СП2 тянет до 3А на 2 выхода. Обычно на один выход вешаем табло "Выход" (1 | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 24.11.2018 21:28 | 7 / 655 | ФПБ | 25.11.2018 9:52 | |
| * * | Тут у нас уже много раз писали о всевозрастающей роли сотрудников ЧОО по части пожарной безопасности объектов. И всё это происходило на фоне законодательного запрета для всех ЧОО заниматься ПБ на объектах. А теперь немного дополнительного дегтя в эту тем |
=> | Цитата ALEX_SE :"ну поменяют чоповца на уборщицу "с обязанностями диспетчера" а что изменится? Ну да её можно будет привлечь. А человеческие | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 24.11.2018 20:38 | 2 / 690 | dalexeus | 24.11.2018 23:33 | |
| * * | Хотелось бы прояснить один момент, так как монтажом никогда не занимался. Нужно подключить модули пожаротушения с датчиками контроля пуска. Сами модули подключаются к шлейфам Сигнал-20М, а датчики контроля, которые установлены на модулях нужно подключить |
=> | То есть использовать кабель с четырьмя проводниками типа frls 2х2х1 можно, но с применением монтажных коробок... С точки зрения монтажа удобнее просто кида | |
 |  |
 |
| | | depotlt | 24.11.2018 13:17 | 2 / 1720 | BG-34 | 24.11.2018 22:54 | |
| * * | Народ, у кого имеются образцы актов о ложном срабатывании пожарной сигнализации? Буду весьма благодарен! |
=> | ***образцы актов о ложном срабатывании пожарной сигнализации?
Приложение 1и 2 РД009-01-96. | |
 |  |
 |
| | | zerber | 20.11.2018 18:38 | 67 / 1248 | ALEX_SE | 24.11.2018 9:51 | |
| * * | Вопрос для тех, кто применяет ВУОСы. Как вы контролируете линии связи с ними? |
=> | Ну огнестойкие клеммы на ВУОС это уже черезчур наверное. С практической точки зрения ЗАЧЕМ оно может понадобится и чисто теоритически ЧЕМ может грозить их | |
 |  |
 |
| | | Пожарный кран | 23.11.2018 15:30 | 2 / 949 | Пожарный кран | 23.11.2018 16:39 | |
| * * | При определении типа СОУЭ вокзалов по табл. 2 СП 3.13130.2009, что подразумевается под "значением нормативного показателя"? |
=> | Понял, спасибо! | |
 |  |
 |
| | | mishkin | 21.11.2018 21:49 | 14 / 652 | mishkin | 23.11.2018 9:04 | |
| * * | Всех приветствую!
Имеется помещение с фальшпотолком и фальшполом, которое необходимо защитить АУГПТ.
В качестве ППКУ С2000-АСПТ, один шлейф - ДИПы защита пространства помещения, второй шлейф - ДИПы защита пространства за фальшпотолком, а вот к тре |
=> | Всем, спасибо!
Переговорил с Заказчиком, остановились на ДИПах. | |
 |  |
 |
| | | Игорь | 22.11.2018 1:17 | 2 / 823 | BG-34 | 22.11.2018 20:20 | |
| * * | Как подключить сирену к Ппк сигнал 20, подключаю к выходу для звукового оповещетеля на ппк и к контактам 1 и 4 сирены тон-1с-24 при срабатывании датчика сирена молчит, по схеме + с - к контактам 1, 4 к контактам 2 и 3 шлейф, о чем идёт речь не понимаю, |
=> | Сигнал-20 какой? 02,04,М, П? Есть еще просто Сигнал-20 старый.
Вполне возможно, что выход вообще не запрограммирован на данный шлейф. Надо скачать конфигу | |
 |  |
 |
| | | bond-evgenii78 | 21.11.2018 15:07 | 1 / 662 | adgernaut | 22.11.2018 13:48 | |
| * * | Всем доброго времени суток!Смотрю проект по АПС и СОУЭ спортивного центра, где проектировщик проектирует СОУЭ 4 типа, при этом он совмещает световое оповещение о пожаре,эвакуационные знаки пожарной безопасности и аварийное освещение в одно.(использует ава |
=> | >>3. как можно выполнить условия оповещения для людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению.<<
Чтобы выполнять условия, надо их с | |
 |  |
 |
| | | RBPencil | 20.11.2018 22:01 | 9 / 957 | CV | 22.11.2018 12:05 | |
| * * | Коллеги, подскажите пожалуйста, ни когда с такими банями не сталкивался в работе.
Есть фитнес центр, вроде все ясно и понятно, но есть сухие бани. Требуется ли оснащать такие бани и как. Оборудование esser. Помещение не большое 6 на 6 метров |
=> | Раньше было в СНиП 31-05-2003:
6.3.9 Помещения встроенных бань сухого жара (саун) .....
5 ....Помещение парильной следует оборудовать по периметру дренче | |
 |  |
 |
| | | x-plintus | 13.11.2018 15:00 | 53 / 1219 | Dekma | 21.11.2018 15:56 | |
| * * | Какие линейки оборудования существуют?
Правильно ли я понимаю принцип работы:
-Аналоговый извещатель передает информацию о, например, задымлении в ППКП.
-В ППКП для обработки принятой информации служит некий ПИД регулятор, настройками которого можно от |
=> | А если должен обеспечиваться двойной контроль площади помещения для идентификации сработки 1-го и 2-го пожарного извещателя, то при единичной неисправности | |
 |  |
 |
| | | colonist | 21.11.2018 11:25 | 7 / 748 | colonist | 21.11.2018 15:24 | |
| * * | по функционалу вроде то же самое.
реализовать контроль загазованности можно. Но позволит ли нормативная база? А если объединить в единую систему (аварийных защит?) |
=> | Понял, спасибо. | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 21.11.2018 12:59 | 2 / 560 | Gidrant | 21.11.2018 13:16 | |
| * * | Есть трехэтажное здание магазина. На каждом этаже находятся торговый зал и различные помещения (кладовые, комнаты персонала, зоны разгрузки). Каждый торговый зал отделен от таких подсобных помещений противопожарными перегородками. Нужно оборудовать АУПТ т |
=> | А5 СП5 | |
 |  |
 |
| | | diman_ob_304 | 11.09.2009 10:22 | 17 / 2158 | Redyk | 20.11.2018 11:40 | |
| * *
 | Всем здравствуйте!
Вопрос в следующем: можно ли дымовые линейные извещатели крепить к сэндвич панелям?
Объект: цех из металлоконструкций, обшитый 100мм. панелями. Длина от излучателя до приемника 60 м. |
=> | ООО! точно, про них то и забыл...
| |
 |  |
 |
| | | koloksay | 29.10.2018 16:43 | 15 / 1108 | sol | 19.11.2018 10:42 | |
| * * | Канал представляет собой округлый коридор, высотой 2 метра, длиной около 300 метров, с двумя входами.
Вопрос, как проектировать пожаротушение? Модули порошковые? Тогда как обеспечить безопасность человека, который возможно будет находится в середине то |
=> | "Проектировали тушения различных кабельных каналов в метро на системе ТРВ высокого давления. Если интересно могу рассказать подробнее."
Интере | |
 |  |
 |
| | | СухиеТрубы | 10.11.2018 13:39 | 107 / 1336 | Админ | 17.11.2018 23:47 | |
| * *
 | А было ли АУПТ в здании? [ссылка]
Очень интересно, если было почему обрушение на такой площади? С.о. - III или IV? Кто из сообщества может прокомментировать!? |
=> | ветка давно ушла от объявленной темы и переполнилась поэтому будет закрыта | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 12.11.2018 11:34 | 14 / 1117 | BG-34 | 17.11.2018 18:29 | |
| * * | Есть торговый зал магазина, разделенный перегородками с проемами. Таким образом, торговый зал разделен на 4 части. Площадь каждой части по отдельности - менее 150 кв м. (от 50 до 100 кв.м). В сумме же получается выше 150 кв.м. Считать ли данный торговый з |
=> | ***торговый зал это не здание, а часть здания
Что-то я с вами совсем уже запутался.
Пункт 8.1 как-раз говорит о торговом зале.
Может кто внятно сказа | |
 |  |
 |
| | | tomcat | 19.06.2012 15:12 | 8 / 1939 | adgernaut | 17.11.2018 0:37 | |
| * *
 | Обычно применяют Wheelock Exceder HSR / HSW, в них ксеноновая лампа яркостью порядка 130кд и сиренка более 110дб. Хорошая вещь для прессового (например) цеха.
Из аналогов видел Simplex, тоже с ксеноновой лампой, но в ~2р дороже.
ВОПРОС: а что, бол |
=> | >>энергосберегающие светодиодные оповещатели<<
Вот это жесть! "Энергосберегающие оповещатели"! Это же надо было такое придумать!
| |
 |  |
 |
| | | zerber | 19.03.2018 19:29 | 17 / 940 | Nikolay | 16.11.2018 17:05 | |
| * * | Я наверно отстал или правда не смог найти по причине отсутствия...
кто-нибудь знает сейчас о наличии на рынке моноблочного ППУ на 1 направление?
страна и бренд роли не играют. |
=> | FB3 – панель автоматической системы пожаротушения [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | koks | 28.06.2016 15:50 | 7 / 995 | Николай | 16.11.2018 17:02 | |
| * * | Законно ли применение оборудования (к примеру Octagram [ссылка]) в составе установки пожарной автоматики. |
=> | В марте получен сертификат обязательной сертификации [ссылка]
| |
 |  |
 |
| | | Интересующиеся | 13.11.2018 22:12 | 14 / 904 | CV | 15.11.2018 18:47 | |
| * * | Предисловие.
1. Дом 18-этажный (квартиры с террасой стоят "космических" денег от 10 млн рублей)
2. Теоретический закончат строят, в июне 2019 года
3. Если верить сайту, то там должны быть нежилые помещения (помимо парковки): частный детский |
=> | В принципе, надо и к заказчику прислушиваться, чтобы не потерять объект. Достаточно заказчика предупредить официальным письмом с указанием пунктов СПшек. А | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 12.11.2018 23:56 | 10 / 726 | ALEX_SE | 15.11.2018 9:27 | |
| * * | Имеетсяя бизнес центр о 9 этажей, в котором сотни бутиков и офисов, больших и малых. В здании работает порядка 8 тысяч человек. Система АПС в здании построена на Орион Про. Вопрос в том, как проивзодить ППР в офисах и бутиках, оборудованных системой пожа |
=> | Да, этот режим в пульте нужен что бы как раз и проверить взаимодействие систем при сигнале пожар. точно | |
 |  |