 Добрый день, коллеги!

Имею проблемы с управлением клапанами дымоудаления. Есть здание цеха, в котором запроектирована АПС ("Болид") на 12 В с небольшими косяками, но в целом приемлимо. В цеху имеется дымоудаление с шестью крышными клапанами (люками). Главная беда в том, что на управление клапанами была заложена одна "С2000-КПБ" (видимо по количеству релюх на ней и по количеству клапанов). Больше ничего нет. В проекте на реле "С2000-КПБ" написано - в цепь противодымной вентиляции.

Сделали разведку - клапаны везовские на 24 В. Токи по 5 А. Денег на покупку панели управления однозначно нет.

Может у кого есть примерный вариант решения без панели управления?


[27.11.2018 14:32:33]
 если на Болиде, то С2000-СП4, КПБ не особо то и предназначен для ДУ (по этикетке)
статист ®

[27.11.2018 14:45:47]
 Проект АПС был сделан до проекта ДУ, хотя оба свежие (2016). Я сначала думал, что "С2000-СП4/220" воткну в ДПЛС, но там "Сигнал-10". А главное у него выходной ток 3 А максимум, а люки по 5 А.


[27.11.2018 15:22:06]
 С2000-СП4 (или C2000-КПБ)+УК-ВК/04 - ток коммутируемый контактами каждого его реле 10А


[27.11.2018 15:40:23]
 еще может вам не дали раздел автоматики. Иногда делят проекты - АПС отдельно АДУ (автоматика) отдельно. Запросите у Заказчика
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Управление клапанами люками      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.