загазованность на ППКП

[ОПС]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.11.2018 11:25:47]
 по функционалу вроде то же самое.
реализовать контроль загазованности можно. Но позволит ли нормативная база? А если объединить в единую систему (аварийных защит?)
ogpn8 ®

[21.11.2018 11:58:17]
 На одном приборе нормативная база не позволит:
ГОСТ Р 53325-2012:
"7.2.14 Прибор не должен выполнять функций, не связанных с противопожарной защитой, за исключением функций, связанных с охранной сигнализацией."
При объединении в единую систему придется разделять сигналы от ППКП и сигналы о загазованности.
СМИС-система? http://www.0-1.ru/Discuss/?id=15767


[21.11.2018 12:27:33]
 Если требуется по требованиям промышленной безопасеости - то нельзя. Требуется индикациями уровня загазованности и её регистрация.

Если, например, только для включения вентиляции в покрасочной - то можно поставить отдельный ППК.


[21.11.2018 12:43:16]
 индикацию реализовать на болиде - вполне реально.
два порога - как в пожарке. Регистрация... а в каком формате? Просто лог событий? Думаю можно, как программируемый технологический - например.


[21.11.2018 13:03:59]
 Нужно не "два порога" - а величину, которую измеряет газоанализатор.

Болид не подходит, потому что для задач охраны труда, промышленной безопасности регистратор должен быть средством измерений.

Если объект существующий, то лучше всего узнать у КИПовцев, что они используют. И выбрать из этого, что подходит по ФНиП.

Скорее всего руководствоваться нужно ФНиП "Правила безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей".


[21.11.2018 13:28:29]
 почитал документацию на СГОЭС. Выходные сигналы СК. + неисправность (СК). Газоанализатор и является Сертифицированным средством измерений. но раз выход СК есть, почему нельзя в ШС затолкать? функционал одинаковый.
Уже нашел реализацию на одном приборе:
sistemy-pozharnoj-bezopasnosti-i-kontrolya-zagazovannosti


[21.11.2018 15:21:14]
 Средством измерения должен быть не только газоанализатор, но и устройство, записывающее измеренные параметры.

Ставите, например, Логоскрин на щите управления. Он берет с газоанализатора сигнал 4-20 мА. Логоскрин обеспечивает индикацию, запись, сигнализацию. У него есть выходы для передачи, к примеру, в газоспасательную службу.

А с реле газоанализатора лучше взять сигналы на запуск вентиляции.


[21.11.2018 15:24:56]
 Понял, спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ОПС]Тема: загазованность на ППКП      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.