АПС в "сухих банях"

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.11.2018 22:01:03]
 Коллеги, подскажите пожалуйста, ни когда с такими банями не сталкивался в работе.
Есть фитнес центр, вроде все ясно и понятно, но есть сухие бани. Требуется ли оснащать такие бани и как. Оборудование esser. Помещение не большое 6 на 6 метров


[20.11.2018 22:20:32]
 ***Требуется ли оснащать такие бани и как.
Раз сухие, то требуется. Максимальные тепловые извещатели на 120-130 градусов.
На 20 градусов выше температуры помещения (как пишут 90-110 градусов).


[20.11.2018 22:39:29]
 На потолок два куска термокабеля в фторполимерной оболочке XCR, на температуру сработки 180грС, температура эксплуатации до 120грС.


[21.11.2018 10:35:28]
 Понятно, спасибо. Но к сожалению у Esser нет извищателей на такие температуры (или я про них не знаю).


[21.11.2018 11:07:00]
 В таких случаях ставятся извещатели сторонних производителей.


[21.11.2018 13:09:40]
 Для Esser слишком специфическая задача. Можно поставить точечные ИП 105-1-D "Сауна" и через транспондер входов выводить уже на Esser


[21.11.2018 17:13:18]
 >> к сожалению у Esser нет извещателей на такие температуры
Зато они есть у Protectowire.
Т.к. куски термокабеля небольшие, то можно к модулю подцепить как нормально разомкнутые контакты реле.
Модуль ставится снаружи и коробка с оконечным резистором тоже снаружи, термокабель вошел в сауну от модуля и вышел из сауны на оконечный резистор.
Если делать строго по инструкции, то надо будет поставить пару интерфейсных модулей ПИМ-120, на каждый кусок термокабеля по одному.
http://firepro.ru/products/termokabe...
Сухие бани - это сауны, там на потолке температура +120грС вполне может быть.
http://www.poparimsya.com/procedury/...
Средняя температура в финской бане – 70-110 градусов Цельсия, а может быть и выше. Влажность воздуха при этом всего 10-15%.


[22.11.2018 11:45:08]
 насколько помню, в саунах АПС не нужна, там сухотруб делается с запуском вручную вентилем перед входом в сауну. Хотя может уже что-то в нормах изменилось


[22.11.2018 11:48:10]
 СП 54 например:
- При проектировании саун.....оборудование дренчером или сухотрубом, присоединенным к внутреннему водопроводу за пределом парильной.
Диаметр сухотруба определяется, исходя из интенсивности орошения не
менее СП 54.13330.2016 30 0,06 л/сек на 1 м2 поверхности стены, угла наклона струи воды к поверхности перегородок 20 – 30º и наличия в сухотрубе отверстий диаметром 3 – 5 мм, расположенных с шагом 150 – 200 мм.


[22.11.2018 12:05:38]
 Раньше было в СНиП 31-05-2003:
6.3.9 Помещения встроенных бань сухого жара (саун) .....
5 ....Помещение парильной следует оборудовать по периметру дренчерным устройством (из перфорированных сухотрубов,присоединенных
к внутреннему водопроводу) с управлением перед входом в парильную...
6 Помещения раздевалок сауны необходимо оборудовать противодымными
пожарными извещателями.
В СП может изменения какие нить были - не см.
  Ответ пойдет СЮДА