Пожаротушение кабельного канала

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.10.2018 16:43:39]
 Канал представляет собой округлый коридор, высотой 2 метра, длиной около 300 метров, с двумя входами.

Вопрос, как проектировать пожаротушение? Модули порошковые? Тогда как обеспечить безопасность человека, который возможно будет находится в середине тоннеля? Отключать автоматику совсем перед входом в тоннель?

Есть какие-то особые нормы?


[29.10.2018 18:39:22]
 Проектировали тушения различных кабельных каналов в метро на системе ТРВ высокого давления. Если интересно могу рассказать подробнее.


[29.10.2018 18:52:48]
 См.РД 153-34.0-49.101-2003 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ"



[30.10.2018 10:33:36]
 Кабельные каналы бывают не только на энергетических предприятиях.


[30.10.2018 10:49:22]
 НЕ канал, а тоннель
лингвисты...


[30.10.2018 13:07:27]
 asol611 ® [30.10.2018 10:33:36]Цитата "Кабельные каналы бывают не только на энергетических предприятиях."
Но если кабельные тоннели не на энергетическом предприятии защитить по нормам энергетических, наверняка не промахнётесь.


[30.10.2018 13:09:02]
 koloksay ®, тоннели делятся на секции/участки, как правило. Перегородки из кирпича и противопожарные двери. Тушатся как раз эти участки. Иных вариантов не встречал
ьььь

[01.11.2018 10:47:16]
 И все же....
Более правильно (по ПУЭ) - ТУННЕЛЬ.


[01.11.2018 10:53:05]
 "туннель" и "тоннель" - равнооправные варианты как "ноль" и "нуль"
(не считая фразеологизмов и идиом)
Не занимайтесь х@рней
А вот канал и тоннель-разыне сооружения


[01.11.2018 18:59:46]
 "..длиной около 300 метров, с двумя входами."

Даже по нормам 70-х годов расстояние между эвакуационными выходами в тоннелях не более 150 м (как и перегородки в кабельных тоннелях без маслонаполненных кабелей макс.расстояние 150 м).

"туннель" и "тоннель" - равнооправные варианты
Общероссийский классификатор специальностей отдаёт предпочтение варианту тоннель, т.е. в дипломе будет написано:
270201 Мосты и транспортные тоннели
270203 Строительство тоннелей и метрополитенов
ьььь

[02.11.2018 5:31:47]
 Я не кого не буду пытаться переубедить, более того подтверждаю "равноправные варианты".
Я при ведении переписки о кабельных сооружениях ориентируюсь на ПУЭ, хотите использовать в этом деле другие документы и труды лингвистов - это Ваш выбор и Ваше право, и заметьте я его не осуждаю.
Особо хочется выразить признательность Volk_ ®, за то, что правом высказать СВОЮ точку зрения доставил ему дискомфорт.

Теперь по теме.
- тушить водой
- предусмотреть разделение на секции (с учетом требуемого при этом конструктива).

Для понимания обеспечения безопасности людей ознакомиться с гл 15 РД 153.-34.0-03.301-00.


[02.11.2018 8:51:48]
 j_flack
СП 4.13130 - "тоннель"


[02.11.2018 8:57:27]
 четырем мягким знакам - на мнение тех. кто даже ник на форуме боится показать мне глубоко фиалетово, так что признательность ни к чему


[02.11.2018 9:34:28]
 Присоединяюсь к рискующим и страдающим смелым героям...


[02.11.2018 9:34:28]
 Присоединяюсь к рискующим и страдающим смелым героям...
sol ®

[19.11.2018 10:42:25]
 "Проектировали тушения различных кабельных каналов в метро на системе ТРВ высокого давления. Если интересно могу рассказать подробнее."

Интересно, расскажите :)
Какие установки использовали?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожаротушение кабельного канала      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.