Как произвести проверку АПС без общего шухера?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.11.2018 23:56:31]
 Имеетсяя бизнес центр о 9 этажей, в котором сотни бутиков и офисов, больших и малых. В здании работает порядка 8 тысяч человек. Система АПС в здании построена на Орион Про. Вопрос в том, как проивзодить ППР в офисах и бутиках, оборудованных системой пожарной сигнализации? Поскольку объектов очень много, то все сразу в один день их не проверить. Их можно разбить, скажем, по 20 в день. И проверять. Так вот нужно ли при проверке отключать систему общего речевого пожарного оповещения по зданию и управление лифтами? То есть произвести имитацию задымления, убедиться в том, что дымовые извещатели выдали сигнал Пожар на центральный пульт и этого достаточно? Ну, не эвакуировать же каждый раз при очередной проверке все здание? Там работать будет невозможно. И что на этот счет говорит буква закона? Как же правильно?


[13.11.2018 10:29:13]
 Обычно такие вещи проводят по ночам, когда нет персонала.


[13.11.2018 10:37:40]
 
Цитата Все ники заняты 12.11.2018 23:56:31
Ну, не эвакуировать же каждый раз при очередной проверке все здание?
--Конец цитаты------
Раз в пол года надо эвакуировать все здание.


[13.11.2018 12:30:19]
 Все ники заняты для вас ответ. !!!
Методические рекомендации 2014 БОРЗОВ по Проверкам ГПН И СЭУ п. 8.4.4.
спасибо не обязательно это моя работа))


[13.11.2018 13:23:14]
 Комплексные испытания провести в нерабочее время здания, они же не до ночи работают, раз здание административное, остальных, кто не ушёл домой до испытаний, можно предупредить о проверке систем через СОУЭ.





[13.11.2018 18:38:30]
 Немного в тему спрошу - а регламентируется как-то законодательно что сигналы речевой СОУЭ (разумеется те где сигнал идет централизованно а не зашит в динамики) при тестах и при тревогах должны отличаться? Или это чисто желание собственника объекта - хочет тревожным проверяет хочет специальным?


[14.11.2018 9:04:12]
 Все не так просто. Офисная часть здания работает по-разному. Кто в 17:00 уже сваливает, кто до 18:00. Некоторые и до 21:00 сидят. Все бутики точно до 21:00. Там же на первом этаже есть сетевые продуктовые магазины "Перекресток", "Азбука вкуса". Эти работают круглосуточно. Теоретически можно каждый день проводить проверку после 21:00, но кто из арендаторов согласится сидеть там до 21:00, если они заканчивают, скажем, в 17:00? Как я уже сказал, офисов - сотни. Поэтому проверять их придется буквально каждый день. Если в здании каждый божий день будет орать оповещение о пожаре, пусть и после 21:00, на него просто перестанут реагировать люди, которые работают в здании после 21:00 - а таких немало. А если произойдет реальное возгорание в вечернее/ночное время?


[14.11.2018 9:13:19]
 А что мешает для проверки именно извещателей нужные разделы перевести в тест? Что бы не выдавать оповещение?


[14.11.2018 10:33:16]
 Все ники заняты !!! ЕЩЕ раз для вас пишу. вы прочтите сначала п. 8.4.4. Рекомендаций Борзова. и отпадут вопросы. Вам ALEX_SE тоже самое пищет вы снова про свои бутики да время. О боже.(((


[14.11.2018 23:09:27]
  А что мешает для проверки именно извещателей нужные разделы перевести в тест? Что бы не выдавать оповещение?

Что значит перевести в тест? Если вы имеете в виду режим пожарного тестирования, то он применяется для того, чтобы имитировать срабатывание извещателей лазерной указкой или по нажатию на кнопку на корпусе извещателя. То есть в режиме тестирования нажатие на кнопку приводит к тому, что извещатель выдает реальный сигнал "Пожар" на пульт.


[15.11.2018 9:27:49]
 Да, этот режим в пульте нужен что бы как раз и проверить взаимодействие систем при сигнале пожар. точно
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 