[11.09.2009 10:22:55]
 Всем здравствуйте!
Вопрос в следующем: можно ли дымовые линейные извещатели крепить к сэндвич панелям?
Объект: цех из металлоконструкций, обшитый 100мм. панелями. Длина от излучателя до приемника 60 м.


[11.09.2009 10:34:30]
 СП5
13.5.1 Излучатель и приемник (приемо-передатчик и отражатель) линейного дымового пожарного извещателя следует устанавливать на стенах, перегородках, колоннах и других конструкциях, обеспе-
чивающих их жесткое крепление

так шо мона думаю


[11.09.2009 10:40:35]
 вот на счет "... их жесткое крепеление" я и спрашивал.
всякого рода вибрации, температурные перепады... не будут ли влиять смещать эти панели и соответственно извещатель?


[11.09.2009 10:43:21]
 1) луч извещателя всеравно не настолько монохромен (у вас моноблоки или двухкомпонентные?)

2) сендвич панели достаточно крепки, а извещатели легки

3) ставили - проблем не было

4) если конечно там паравозы ходят то тут не угадаешь


[11.09.2009 11:01:31]
 Моноблоки... эм... запутался.. ИПДЛки - излучатель в одном блоке, приемник в другом.
Паровозы ходить не будут... тогда ты меня успокоил. Знач сэндвич панели. Спасибо!


[11.09.2009 11:24:56]
 ну под моноблоками я имел ввиду совмещенные извещатель с рефлектором (отражатлем). мы ставили - проблем не было. но ставили на крепеж типа "бабочка".

про 0.6 max от перекрытия не забудь )


[11.09.2009 11:29:06]
 0,6 max это какое ОЧЕНЬ обязательное условие?


[11.09.2009 11:34:13]
 в смысле? это условие СП5


[11.09.2009 11:37:34]
 раньше ставили на грубо говоря любой высоте а теперь...

кстати вчера на выставке общался с Систем Сенсорс по поводу 6500. грят что конечно требование 0,6 - это бред т.к. лучевик... его к пожарной нагрузке бы неплохо поближе (как во втором ярусе), но как быть с обоснованием (которое допускает СП5) не знают - все смотрят кто сделает первый шаг и посчитает.

Народ!!! Тут много говорят про пожарные риски - может быть кто то может сделать доброе дело и прикинуть обоснование к 13.5.1 ... хоть для какого ЛДИ??? вот было бы доброе дело


[11.09.2009 11:51:26]
 У нас на складе стоят ИПДЛ-52 на сэндвич панелях. Раастояние 75 м.
Постоянно пропадает связь приемников и передатчиков и , как следствие, "обрыв шлейфа" в Сигнале-20.
Будем переносить на металлический каркас склада. Хотя меня терзают смутные сомнения, а не кривые ли это ручки монтажеров.


[11.09.2009 14:10:11]
 "omny_2004: в смысле? это условие СП5"

это я понял. но помимо этого, там еще куча условий... :)


to Skydiver: а вот это хренова. но у меня, так сказать, 50% этой проблемы. так как с одной стороны панели, с другой капитальная кирпичная стена.


[11.09.2009 15:31:55]
 и еще вопрос: каким образом направляют линейники друг на друга?


[19.11.2018 9:57:21]
 Вот такая же фигня.
Есть несколько объектов, где линейники делают мозги, т.к. стоят на профнастиле или сэндвич панелях. В одном месте ещё и поезда рядом...
есть ли какой нить конструктив, который поможет избежать этих проблем?


[19.11.2018 15:17:39]
 Уважаемый, Redyk.
Посчитайте вариант замены на аспирационные извещатели. Использование аспирационки на подобных объектах решит все вышеуказанные проблемы, связанные с использованием ипдл.


[20.11.2018 8:58:40]
 diman_ob_304® но у меня, так сказать, 50% этой проблемы. так как с одной стороны панели, с другой капитальная кирпичная стена.

На капитальную стену поставьте однопозиционные линейники, а на сэндвич-панели поставьте ответные отражатели - им юстировка не нужна и стало быть юстировка сбиваться не будет. :)

diman_ob_304® и еще вопрос: каким образом направляют линейники друг на друга?

Зависит от производителя. Бывает что есть удобный прицел и удобные ручки-крутилки, а бывает что надо гаечным ключом болты ослаблять, кронштейн поворачивать и снова затягивать.


[20.11.2018 10:37:50]
 Аспирационники дорого. их надо будет как минимум 2 шт (зал 45м х 20м).
Стены со всех сторон сэндвич панели. Капитальных нет...
Никто не практиковал, какие нить вибро вставки/подложки, или какое нить крепление?


[20.11.2018 11:22:48]
 Redyk® Проблема не в вибрации, а в деформациях, поэтому никакие вставки IMHO не помогут. В залах популярно ставить извещатели пламени - удобно и недорого.


[20.11.2018 11:40:01]
 ООО! точно, про них то и забыл...
  Дискусия закрыта