Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Подключить два ИПТЛ (ИП102-2х2) к шлейфу С2000-АСПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.11.2018 21:49:17]
 Всех приветствую!
Имеется помещение с фальшпотолком и фальшполом, которое необходимо защитить АУГПТ.
В качестве ППКУ С2000-АСПТ, один шлейф - ДИПы защита пространства помещения, второй шлейф - ДИПы защита пространства за фальшпотолком, а вот к третьему шлейфу хотелось бы подключить два ИПТЛ. Как правильно организовать? Или без дополнительных приборов не обойтись?


[22.11.2018 1:29:54]
 А в чем смысл под фальшпол класть 2х2 ?


[22.11.2018 10:47:53]
 "65 ® А в чем смысл под фальшпол класть 2х2 ?"
Виноват, что вопросом на вопрос. А что тогда положить?


[22.11.2018 16:09:25]
 Можно обычный термокабель положить - он тепловой максимальный.
Если на лотки класть, то температуру сработки надо выбирать исходя из максимальной температуры эксплуатации защищаемого кабеля.
2х2 - дифференциальный, на медленное повышение температуры не реагирует, только на перепад.


[22.11.2018 16:54:47]
 > а вот к третьему шлейфу хотелось бы подключить два ИПТЛ
Реле "пожар" блоков сопряжения через добавочный резистор, реле "неиспраность" последовательно с оконечным резистором.
Вы же тушите только один объем - основной?

> 2х2 - дифференциальный, на медленное повышение температуры не реагирует, только на перепад.
2х2 кумулятивный


[22.11.2018 17:25:17]
 x-plintus ® вы же тушите только один объем - основной?

Тушу я основной и пространство фальшпотолка. А это что нибудь меняет в схеме подключения?


[22.11.2018 17:39:53]
 АСПТ предназначено для одного направления ПТ, но это может быть и два объема. По термокабелю ГПТ запускать не всегда практично - вот что я имел ввиду.


[22.11.2018 17:41:34]
 65 ® Можно обычный термокабель положить - он тепловой максимальный.

Ну если и обычный тербокабель, так все как его подключить к шлейфу, необходимо же не менее двух кабелей проложить.
Так же как предложил x-plintus ®?


[22.11.2018 17:43:18]
 x-plintus ®, да одно направление и два объема.
Фальшпол высотой 300 мм, и с лотками, думаете лучше туда поставить ДИПы?


[22.11.2018 17:54:36]
 mishkin ® [22.11.2018 17:41:34]

"необходимо же не менее двух кабелей проложить."

не менее двух ИПТЛ, если вы все же их будете прокладывать.


[22.11.2018 17:57:11]
 zerber ®, именно это я имел ввиду, два ИПТЛ.


[22.11.2018 18:02:12]
 я к тому, что 2 кабеля и 2 ИПТЛ это могут быть разные вещи.


[22.11.2018 18:05:06]
 > Фальшпол высотой 300 мм, и с лотками, думаете лучше туда поставить ДИПы?
Пыльно, тогда термокабель змейкой поверх обычного кабеля. Служба эксплуатации хорошая и помещение чистое - тогда ДИП лучше и проще.
Но, при использовании 2х2 в подобном пространстве я бы лучше посоветовался с производителем - кумулятивный эффект, как его учесть? - я не знаю.


[23.11.2018 8:56:53]
 
Цитата x-plintus 22.11.2018 18:05:06
кумулятивный эффект, как его учесть? - я не знаю.
--Конец цитаты------
Элементарно его учесть. Все дымовые линейные тоже кумулятивные, но максимальные - с фиксированным порогом по затуханию.
А 2х2 кумулятивный дифференциальный, с порогом по скорости повышения температуры. Срабатывает, если скорость повышения температуры выше порога, при повышении температуры со скоростью ниже порога он не срабатывает до какой бы величины температуры не поднялась бы.
Обратная сторона кумулятивности - при повышении температуры в одной точке кабеля 2х2 эта величина скорости будет делиться на число термопар. Т.е. для порог скорости повышения темперы увеличивается пропорционально числу термопар.
Кумулятивный эффект проявляется только при одновременном нагреве всего 2х2, а не одной его термопары.
Так же у линейного дымового - высокая чувствительность при задымлении всей трассы, но не одной точки.


[23.11.2018 9:04:04]
 Всем, спасибо!
Переговорил с Заказчиком, остановились на ДИПах.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Подключить два ИПТЛ (ИП102-2х2) к шлейфу С2000-АСПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.