Огнестойкие проходки труб - сертификат нужен?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.03.2025 8:46:42]
 Добрый день. Возник вопрос по проходкам труб в огнестойких стенах и в перекрытии. По кабелям понятно, а проход труб тоже должен иметь сертифицированную огнестойкую проходку?
Генподрядчик выполнил проходки обычным узлом по проекту - базальтовый шнур, сверху замазал Огнезой, вроде все негорючее, но сертификата на состав материалов нет.
Трубы стальные, водопровод. Помещения венткамеры и ИТП, проход в стенах и межэтажный.


[18.03.2025 9:15:54]
 ФЗ-123 Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям
"...
4. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций."


[18.03.2025 9:34:46]
 Вопрос вообще то про обязательное наличие сертификата на проходку.


[18.03.2025 9:42:35]
 Сертификаты нужны при обращении на рынке. Если на рынке обращается "узел пересечения противопожарных преград...", то на него нужен сертификат.

Вы же сами говорите, что подрядчик передает Вам базальтовый шнур и прочее. Это просто строительные материалы и изделия.
Sdn

[18.03.2025 9:54:20]
 См. приложение к ТР ЕАЭС 043/2017, п.99.


[18.03.2025 11:46:40]
 По существу проходки именно стальными трубами СП2 не нормирует
https://www.normacs.info/answers/3664 применяют проходки в гильзах и заполнение НГ материалами по СП 60.
Применение базальтового шнура это что-то творческое, по сертификату применяют мин. вату https://ogneza.com/upload/iblock/e31...


[18.03.2025 14:39:03]
 Agat000® "Вопрос вообще то про обязательное наличие сертификата на проходку."

По ФЗ-123 нормируется огнестойкость места пересечения трубой стены. Что бы выполнить это требование у проектировщика есть два пути - или использовать сертифицированную проходку и ссылаться на сертификат; или в соответствии с разъяснениями по ссылке Viss® использовать строительные материалы для которых можно обосновать огнестойкость расчётом или справочником, аналогично тому как это делается для самих стен.
Sdn

[18.03.2025 14:50:58]
 Всем советчикам рекомендую перечитать ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".


[20.03.2025 9:59:42]
 Если для определенной продукции указано обязательное "наименование" - эту продукцию подрядчик обязан проибрести в рамках договоров купли-продажи. Именно эту область регулирует ТР ЕАЭС 043/2017.

Для всего остального подрядчик может выполнить работы по имеющимся описаниям. А если таких нет - заказать субподряд на выполнение опытно-конструкторских работ.
Sdn

[20.03.2025 10:55:38]
 ifbbpro
Соглашусь. В таком случае сертификат действительно не обязателен.
Т. е. доказать нужный предел огнестойкости всё равно придётся, но не обязательно сертификатом.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 