ГОСТ 34305-2017 два переключателя режима ППП лифта

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[30.03.2025 13:45:55]
 Здравствуйте!
Возникли разногласия между подрядчиком меняющим лифты по капремонту, и подрядчиком по замене системы диспетчеризации.
Лифтовики поставили на лифты с ППП (у которых уже есть переключатель под треугольный ключ на панели управления кабины), ещё и отдельное переговорное для пожарных подразделениий на основной посадочный этаж, с таким же переключателем.
При этом в ГОСТ 34305-2017 переключатель режима ППП на основном посадочном этаже указан как


[30.03.2025 13:46:07]
 При этом в ГОСТ 34305-2017 переключатель режима ППП на основном посадочном этаже указан как "альтернативный" (то есть по моему "вместо" переключателя в кабине)
5.6.3 В качестве альтернативы требованию по перечислению b) 5.6.2 допускается устанавливать переключатель, переводящий лифт в режим «Перевозка пожарных подразделений» в безопасной зоне на основном посадочном этаже.
Вопрос не является ли два одновременно переключателя режима ППП в разных местах (в кабине И на основном этаже) нарушением ГОСТ?
Я конечно ни разу ещё не видел пожарных, пользовавшихся данным режимом - но теоретически управление режимом ППП из двух точек более опасно. Например группа пожарных, поднявшаяся на этаж и вынувшая свой ключ из ключевины, могла бы рассчитывать что лифт останется на этаже. А если одновременно режим будет включен внизу - то кто нибудь кроме них может воспользоваться лифтом и уехать с этажа?


[31.03.2025 12:37:25]
 Связь в кабине лифта должна работать не только в режиме ППП, но и в режиме ПО (ГОСТ Р 52382 п.5.12.1)
=При этом в ГОСТ 34305-2017...=
А почему решили сослаться на этот стандарт, а не на ГОСТ Р 52382?
См. п.6.1 ГОСТ Р 53296-2009 (входит в перечень к 123-ФЗ)
Система управления лифтом для пожарных должна отвечать требованиям настоящего раздела, [4], ГОСТ Р 52382 и ГОСТ 28911.


[31.03.2025 13:07:46]
 =Связь в кабине лифта должна работать не только в режиме ППП, но и в режиме ПО (ГОСТ Р 52382 п.5.12.1)+
Не прав, посмотрел старую редакцию ГОСТ Р 52382.


[31.03.2025 20:37:43]
 На многих ресурсах, в частности на сайте Петербургского фонда капремонта, указано что ГОСТ 34305-2017 применяется с 01.03.2019 взамен ГОСТ Р 52382-2010. А у ГОСТ Р 52382-2010 статус "заменён".
Но вопрос не про связь, а именно про два, уж не знаю параллельных или последовательных, переключателя режима ППП в лифте предназначенном для перевозки пожарных подразделений.
Запрос в ВНИИПО и РЛО (один из соавторов ГОСТа) уже отправил, но там ответ будет идти месяц - вдруг кто то уже выяснял?

И кстати да, возник вопрос ещё в статусе этих двух ГОСТов - в 52382-2010 переключатель ППП на основном посадочном этаже, и дополнительно возможен переключатель в кабине (логика расписана в п. 5.8.8 и 5.8.9). А в новом 34305-2017 переключатель в кабине, и "альтернатива" на основном посадочном этаже.


[31.03.2025 21:02:01]
 =Но вопрос не про связь, а именно про два, уж не знаю параллельных или последовательных, переключателя режима ППП в лифте предназначенном для перевозки пожарных подразделений.=
Я понял. Мое мнение, что две "замочные скважины" в одном лифте это перебор.
=ГОСТ 34305-2017 применяется с 01.03.2019 взамен ГОСТ Р 52382-2010. А у ГОСТ Р 52382-2010 статус "заменён".=
Ну вообще оба стандарта в перечне к ТР ТС 011/2011 с ограничениями, изложенными в прим.7,8 к перечню.


[31.03.2025 21:59:45]
 Спасибо на ссылку насчёт примечаний к перечню стандартов - совсем забыл про порядок сертификации, и что уже выданный сертификат на серийный лифт действителен в течение всего срока службы изделия (если изделие выпущено в период действия сертификата).
Теперь стало понятнее. Если лифт у нас сертифицирован по ГОСТ 52382 и выпущен во время срока действия этого сертификата, применяем нормы этого ГОСТ (устанавливающего обязательный "основной" переключатель ППП на основном посадочном этаже, и "дополнительный" в кабине)
Вылезает одна нестыковка - сертификат на серийный лифт выдаётся не более чем на 5 лет. После марта 2019 по идее лифт должны были сертифицировать по ГОСТ 34305. То есть выпущенные во втором полугодии 2024 года лифты уже не должны были попадать под старый ГОСТ - если не было продления "до 5 лет" сертификата выданного ранее (там вроде в основаниях отказа продления сертификации нет введения нового ГОСТа вместо использовавшегося на момент сертификации)


[31.03.2025 22:32:34]
 =После марта 2019 по идее лифт должны были сертифицировать по ГОСТ 34305.=
Был переходный период почти в 1 год.

Отменить национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) "Лифты пассажирские. Лифты для пожарных" с 15 февраля 2020 г. в связи с принятием и введением в действие стандарта, указанного в пункте 1 настоящего приказа с целью обеспечения переходного периода на освоение производства лифтов.
https://legalacts.ru/doc/prikaz-ross...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ГОСТ 34305-2017 два переключателя режима ППП лифта      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.