6.1.5 Площадь больше 12000 м2, извещателей меньше 512. Сколько ППКП нужно

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.03.2025 13:26:53]
 Добрый день. Помогите разобраться. Может у кого то были преценденты.

Есть здание. Площадь больше 12000 м2, извещателей на Сириусе около 200 шт. плюс другие адреса. Я из пункта ниже понимаю, что допускается, если у меня например площадь 15000 и извещателей 200 штук и при возникновении системной ошибки они пропадут (их же меньше 512).

При этом есть мнение проверяющих, что один Сириус в таком случае ставить нельзя. Обоснование: начало фразы, до слова ЛИБО. Тех поддержка отсылает за уточнением в ВНИИПО. Ответ: нет защиты от системной ошибки, площадь больше, а то что извещателей меньше, это к ВНИИПО. Времени обращаться во ВНИИПО нет, быстрее добавить два Сириуса.

6.1.5 Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКП, не должно превышать 512 и суммарная контролируемая ими площадь не должна превышать 12000 кв. м. Допускается подключение к одному ППКП более 512 ИП и увеличение суммарной контролируемой ими площади до 48000 кв.м, если ППКП имеет защиту от возникновения системной ошибки либо при ее возникновении произойдет потеря связи ППКП не более чем с 512 ИП.


[14.03.2025 13:45:08]
 Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКП, не должно превышать 512... у вас не превышает, у вас 200. Дальше написано И суммарная контролируемая ИМИ площадь не должна превышать 12000 кв. м.
У вас суммарная площадь контролируемая вашими 200 извещателями превышает 12 000, следовательно вам нужно минимум 2 Сириуса.


[14.03.2025 13:51:51]
 В каких тогда случаях можно применить "либо при ее возникновении произойдет потеря связи ППКП не более чем с 512 ИП" ?


[14.03.2025 13:55:47]
 Те получается, что если у меня площадь больше 12000 м.кв. То ее должны контролировать более 512 извещателей? Из которых уже в случае ошибки 512 и отпадут.


[14.03.2025 13:59:18]
 ППКП может быть полностью устойчив к системной ошибке, либо частично, в этом случае должно потеряться не более 512 (12000)


[14.03.2025 14:01:38]
 ЕвгенияРостов ® [14.03.2025 13:55:47]

площадь более 12 000 можете хоть одним ИП контролировать, но с учетом устойчивости к системной ошибке


[14.03.2025 14:23:28]
 Из этого еще вопрос появляется на будущее. Допускается подключение к одному ППКП более 512 ИП и увеличение суммарной контролируемой ими площади до 48000 кв.м.
Если площадь например 36000 м.кв. и 700 извещателей. В таком случае получается нет четко прописанного деления на 12 тысяч? Те может быть 500 на 18000 и 200 на 18000. И отпадет частично 500 и 18000.


[14.03.2025 16:13:11]
 ЕвгенияРостов® "Допускается подключение к одному ППКП более 512 ИП и (!) увеличение суммарной контролируемой ими площади до 48000 кв.м"

С точки зрения логики эта фраз содержащая И вместо И/ИЛИ запрещает увеличивать площадь без превышения числа извещателей над 512.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: 6.1.5 Площадь больше 12000 м2, извещателей меньше 512. Сколько ППКП нужно      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.