[25.03.2025 14:22:44] | | Здравствуйте. Подскажите можно ли устанавливать в 2-х этажном здании 2 степени огнестойкости операторной АЗС деревянную лестницу. Если нельзя то в каком пункте нормативных документов это прописано |
 |  |
 |
Евгений_87 ®
[25.03.2025 14:23:18] | | Здравствуйте. Подскажите можно ли устанавливать в 2-х этажном здании 2 степени огнестойкости операторной АЗС деревянную лестницу. Если нельзя то в каком пункте нормативных документов это прописано |
 |  |
 |
[25.03.2025 16:12:26] | | Сп 156
6.9. Здания и сооружения, расположенные на территории АЗС, должны быть одноэтажные, I, II или III степени огнестойкости класса С0 или С1, или IV степени огнестойкости класса С0. Допускается проектирование двухэтажных зданий I или II степени огнестойкости класса С0 общей площадью не более 150 м2, в которых отсутствуют складские помещения для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Далее смотри табл. 21 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ |
 |  |
 |
[25.03.2025 17:23:58] | | =Здравствуйте. Подскажите можно ли устанавливать в 2-х этажном здании 2 степени огнестойкости операторной АЗС деревянную лестницу.=
Эвакуационную или технологическую? |
 |  |
 |
Евгений_87 ®
[25.03.2025 17:31:30] | | Эвакуационную |
 |  |
 |
[25.03.2025 17:52:30] | | Тогда нет, табл.21 ТРоТПБ, марши и площадки должны иметь п.о.R60. |
 |  |
 |
Евгений_87 ®
[25.03.2025 17:54:20] | | Всех благодарю за помощь🤝 |
 |  |
 |