RS-485 на С2000-КПБ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.01.2025 17:44:17]
 Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Попал в руки проект СПЗ на базе БОЛИДа. Здание в несколько этажей. Световое оповещение реализовано на блоке С2000-КПБ установленного в районе вертикального межэтажного стояка. От него по этажам расходятся шлейфа на табло "ВЫХОД" от КПБ(один выход КПБ на один этаж). К нему от Сириуса притянут один интерфейс RS-485. На мой вопрос, к проектировщикам, почему отсутствует резервирование интерфейса мне ответили, что оно в данном случае не требуется. В качестве обоснования привели следующее:
1. п.5.4 СП.484 "СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только одной из следующих функций:
- автоматическое формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.);
- ручное формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.)"
2. п.2.3 СП3.13130 "зона пожарного оповещения: Часть здания, где проводится одновременное и одинаковое по способу оповещение людей о пожаре"
Соответственно говорят что все здание это одна зона пожарного оповещения в которой проводится одновременное и одинаковое оповещение людей. И соответственно п.5.4. СП 484 не нарушен.
Правы ли проектировщики? Просто после того как мы смонтируем нам это сдавать ГПН и вопросы будут в первую очередь к нам а не к проетной организации (((


[23.01.2025 19:48:13]
 Если вкратце, то в данном случае п 5.4 следует читать/понимать так:

в результате единичной неисправности линий связи (центральный прибор - функциональный модуль) может быть возможен отказ только (!) одной (!) из следующих функций:
автоматический запуск СОУЭ от автоматических извещателей;
ручной запуск СОУЭ от ИПР.

Если линия неисправна - вы теряете обе функции. Сигнал управления не будет сформирован.


[23.01.2025 20:29:28]
 >Если линия неисправна - вы теряете обе функции. Сигнал управления не будет сформирован.

Тогда уж и до оповещателей придется делать кольцевую линию.


[23.01.2025 21:13:36]
 Примечание - Требование не распространяется на линии связи с исполнительными устройствами, если единичная неисправность данных линий не нарушит работоспособность других технических средств СПА.


[23.01.2025 21:20:58]
 >других технических средств СПА.

Один оповещатель на линию?


[23.01.2025 21:34:25]
 При обрыве/КЗ линии оповещения работоспособность других оповещателей будет нарушена?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: RS-485 на С2000-КПБ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.