Разделение помещений с перегородками не выше 0,6 метра до потолка

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.03.2025 16:11:16]
 Добрый день!
В старом СП 5 был такой пункт - 13.3.9. Который подразумевал, что в случае, если верхний край перегородки (стеллажа, штабеля, оборудования), разделяющей части помещения, находится на расстоянии 0,6 метра от потолка и ниже, то пожарные извещатели не нужно было ставить в каждую часть этого помещения.
Подскажите, данный пункт имеет место быть или же сейчас нет такой "лазейки"?
А то у нас стандартная ситуация - офисное помещение хотят лёгкими перегородками поделить на 3 помещения, а денег на перепланировку пожарной сигнализации нет. В помещении находятся 2 извещателя, смонтированных ещё при жизни СП 5.


[25.03.2025 16:16:55]
 СП484.1311500 "6.6.40 ИП следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние отметки
которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее. Данные отсеки рассматриваются как отдельные помещения".


[25.03.2025 16:18:20]
 Проще говоря, при каких условиях помещение, разделённое на части перегородками, будет считаться одним помещением, и не потребует установки в каждую часть такого помещения отдельного набора пожарных извещателей?


[25.03.2025 16:18:41]
 ГПП ® Спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Разделение помещений с перегородками не выше 0,6 метра до потолка      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.