Тех решение по орион про

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.01.2023 18:22:13]
 Имеется связка ПК-Пульт с2000-м -куча веток приборов. Система грузится минут 10. Есть идея раскидать разные ветки на разные ком порты. В таком случае придется и использовать такое же количество пультов,что не совсем удобно. Кроме того,каким способом брать ком порты с пк. Через плату или используя обычные c2000-usb. Кто что думает?


[11.01.2023 20:00:16]
 Непонятно, что такое "Система грузится минут 10". Какая система - сервер или пульт?

Ну и если нужно подключать несколько пультов к одному ПК, то я бы С2000-Ethernet использовал. Он позволяет упаковывать RS-232 в Ethernet.


[11.01.2023 23:59:48]
 Специалистами компании «Болид» была протестирована плата расширения COM-портов MOXA CP 118U (см. рис.). Она позволяет подключать приборы по интерфейсу RS-485 напрямую к ПК с АРМ «Орион Про» (без использования преобразователя интерфейса) https://bolid.ru/projects/iso-orion/...

8-портовая плата у нас исправно работала, а вот 16-ти иногда зависала.


[12.01.2023 7:32:34]
 "куча веток приборов"
Как вариант через с2000пи организовать соединение(логическая звезда). Раскидывая по портам потеряете смысл в с2000м .


[12.01.2023 8:50:55]
 Сейчас на орионе висит два пульта на одном порту, на каждом пульте висит по десятку с2000-пи и по ним расходятся ветки уже. Долго грузится именно орион


[12.01.2023 10:09:59]
 Тогда логично, что долго грузится. Я бы попробовал 2 порта 232 (2 пульта) сократил бы количество транслируемых событий. Долго грузится потому что при загрузке Орион тащет все события. За одно почистите бд Ориона.


[12.01.2023 10:11:28]
 Преобразователь лучше moxa как писали выше


[12.01.2023 10:20:20]
 Суть в том, что при загрузке он вначале прогружает события до выключения, при этом цепляет события из памяти пультов и пока он их не прогрузит- состояние разделов, проходок итд в реале не покажет. Чем меньше событий в своей памяти тем меньше времени их прогружает, чем меньше событий в памяти пультов тем быстрей прогрузятся события с них. Разделив на разные ком порты пульты разгрузите com port.


[12.01.2023 10:55:44]
 я знаю как что работает, мне нужно оптимальное техническое решение для большого количества веток.


[12.01.2023 20:59:07]
 Ну тогда пульты вместо ПИ ethernetы на Вирт порты 232, ethernetы на 485 для бки. На комп плату moxa.


[12.01.2023 21:55:09]
 При таких исходных - на каждую ветку свой пульт и С2000-ETHERNET.


[12.01.2023 22:16:00]
 А в идеале ssd на сервак и добавить оперативки) были бы проблемы в скорости между пультами и приборами- были бы задержки тревог, взятий и снятий) А это проблема большого кол-ва подгоужаемых событий)


[13.01.2023 0:52:15]
 Сделайте две (или более) логических "звезды" на развязанные по току порты повторителя протокола (С2000-ПП), два отвода на пять отводов. Помните, что луч "звезды" работает нормально при длине отвода не более 30м


[13.01.2023 0:54:05]
 и да, у вас в системе одна версия ПО?


[13.01.2023 23:59:12]
 
Цитата
Сделайте две (или более) логических "звезды" на развязанные по току порты повторителя протокола (С2000-ПП), два отвода на пять отводов
--Конец цитаты------
Не могли бы вы накидать схему, что вы имеете в виду?
Хрен вам

[22.02.2025 7:54:53]
 Вод блядь форум о ветчиков пидоразов. Хуеблятины ебаные
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 