О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  ОПС  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [ОПС]
 Пожарная сигнализация, автоматика, Системы ограничения и контроля доступа [ОПС]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 1 <31> 61  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Необходимость разработки ППР

Sege 13.03.2019 13:03 4 / 4 vvl2000 13.03.2019 15:06    
 * *Нужен ли проект производства работ на монтаж АУПС, СОУЭ, АУПТ? 2 случая: 1) здание существующее 2) здание новое =>Просто, если это требование было бы обязательным, то оно звучало бы так: На строительство здания или сооружения в целом, на возведение их отдельных часте 
    

Проверка АУПС

REG15 08.03.2019 10:13 12 / 4 Кобра 13.03.2019 13:45    
 * *Добрый день! Подскажите пожалуйста ,,в момент проведения внеплановой проверки ГПН при отсутствии двух лиц указанных в распоряжении на проверку,проверка считается проведенной или должно быть издано новое распоряжение на проверку с указанием нового состава =>Для любой проверки нужен "повод" (основание), иначе она незаконна. До хрипоты спорить не нужно:это не работает. Нужно обжаловать решение Органа в 
    

Грильято и защита запотолочного пространства

uzdp 13.03.2019 12:21 0 / 3    
 * *Зашли в экспертизу, занятно: ---Для теплоизоляции трубопроводов, проложенных за подвесными потолками, предусмотреть применение негорючей изоляции (НГ). Либо, при применении теплоизоляции группы горючести Г1 -Г4 предусмотреть защиту пространства за подве =>  
    

категорирования, кто сможет сделать?

KOKOS_KOKOS 12.03.2019 13:38 2 / 4 гешан 13.03.2019 10:59    
 * *Нужно произвести расчеты категории и класса по взрывопожарной и
пожарной опасности помещений складского назначения. Более детальные данные могу скинуть на почту. В частном порядке, кто готов помочь за кэш?
=>8-915-171-21-71 
    

Разъясните, что относится к перекрытиям в СП 5.13130.2009 п.13.8.1

Тиафрид 12.03.2019 17:24 5 / 4 Тиафрид 12.03.2019 23:52    
 * *Здравствуйте! Столкнулся с проблемой, заказчик требует переставить датчики пламени расположенные под вет. коробом на расстояние не менее 0,8 м. Аргументируя это тем, что вент. короб является перекрытием. Вент. короб установлен на кронштейнах, ширина к =>***Так у вас размер 0,8 м выдержан, что ему еще надо? А заказчик конкретно что предлагает переделать? К сожалению нет, не выдержан, у меня отступ от вент. 
    

Сработка "пожар" на ИПДЛ

Алексей0109 11.03.2019 20:08 2 / 5 абырвалГ 12.03.2019 10:30    
 * *Приветствую, ребят подскажите может кто сталкивался. Ситуация следующая, в школе в актовом зале стоят два ИПДЛа, утром туда приходят люди и включают свет, и каждый раз при включении света идет сработка "пожар". Два дня ни кто туда не приходил и =>[QUOTE Алексей0109 11.03.2019 20:08:31]в школе в актовом зале стоят два ИПДЛа[/QUOTE] Нужна более подробная информация, тип линейников, как юстировали, ка 
    

Нужен подрядчик по обслуживанию АУПТ, АУПС

АлексейА 11.03.2019 10:20 0 / 3    
 * *Для крупного промышленного предприятия необходим подрядчик по обслуживанию АУПТ, АУПС. Подрядчик должен быть крупной компанией и с возможностью создать промышленную базу на месте для ремонта и обслуживания установок. Для более подробной информации прошу с =>  
    

Число извещателей в помещении

123123 07.03.2019 12:49 56 / 9 kurilshik 11.03.2019 0:02    
 * *Добрый день. Хочу продолжить бесконечную тему. Всегда ставил минимум по 2 извещателя, но пришел инспектор на объект и начал требовать по 3 извещателя (извещатели установлены ИП-212-63). ПДВ и АУПТ на объекте нет и не требуется. Этот вопрос уже десятилетия =>В Адеквате ® БУГАГА (смеюсь)... именно так и было! xD 
    

Срочно нужна инструкция по программированию ТРИУМФ

Seedim 23.02.2018 9:08 9 / 45 romacnv 10.03.2019 16:40    
 * *Слетела конфигурация на приборе ППКУП ТРИУМФ, с этой системой не знаком, поиск в нете ничего не дал, кроме инструкции по эксплуатации в которой слишком мало написано, и так же приводятся ссылки на инструкцию по программированию, тех поддержки нет ... выпу =>На приборе ТРИУМФ2 не можем запустить после перезапуска, с этой системой не знаком, поиск в нете ничего не дал, кроме инструкции по эксплуатации в которой  
    

Высота установки дымовых датчиков от потолка.

Black_bird 05.03.2019 12:22 4 / 3 65 05.03.2019 15:35    
 * *Добрый день уважаемому сообществу. Возник вопрос такого порядка. Здание - промышленного типа, двускатное. Основа - колонны, сверху А-образная бетонная балка с отверстиями. На балке лежат плиты с ребрами жесткости. Вопрос. На каком расст =>Надо тянуть два троса, чтобы положение ИПДОТов в пространстве зафиксировать. Лучше линейники поставить, меньше мороки с обслуживанием будет. 
    

Законопроект № 575800-7 об установлении административной ответственности за заведомо ложное сообщени

Georg 05.03.2019 11:18 6 / 4 Georg 05.03.2019 15:21    
 * *Законопроект № 575800-7 О внесении изменения в статью 19.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (об установлении административной ответственности за заведомо ложное сообщение о пожаре, вызвавшее срабатывание системы пож =>>Заведомо ложное еще и хрен докажешь, тут еще признание нужно. "Относиться же к факту с полицейской точки зрения я никогда не думал, и потому р 
    

Аварийное освещение (освещение путей эвакуации) на действующих образовательных объектах???

AxL 04.03.2019 13:25 1 / 6 Gun 05.03.2019 8:42    
 * *Добрый день форумчане, очень нужна Ваша помощь (как экспертов) а если тут участвуют и пож.инспектора, то хотелось бы узнать и их мнение. Дело вот в чем! Инспектор дал предписание на аварийное (освещение путей эвакуации) в действующей школе-интернат постро =>Добрый день. Вы читали ст.82 ч.2 №123-ФЗ, дублирование в п.4.8 СП 6.13130.2013. В нем указано, что кабельные линии и электропроводка аварийного освещения н 
    

Обслуживание АКБ в резервированных источниках питания

Leshka 28.02.2019 13:17 16 / 9 Dekma 04.03.2019 19:31    
 * *Есть ПС в жилом многоэтажном доме. Есть РИП24. Есть проект с указанием необходимых Ач для работы ПС в дежурном режиме 24ч. + 3ч. в режиме "тревога". Предпологаю: 1. замена АКБ производится по истечению срока; 2. замена производится при вы =>Лишний цикл разряда-заряда на работоспособность АБ никак не повлияет. При реальной работе СОУЭ от АБ будет получен однозначный результат тестирования, как 
    

Расстояние между извещателями

11247 25.02.2019 15:37 21 / 9 Dekma 04.03.2019 13:34    
 * *Добрый день! В СП 5 есть п.13.3.7 Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, приведенные в таблицах 13.3 и 13.5, могут быть изменены в пределах площади, приведенной в таблицах 13.3 и 13.5. Правильно я понимаю, что фактические =>Конечно невозможно отказаться от установки минимум по 3 ИПДОТа в каждый отсек шириной от 0,75 м. Несмотря что свободное пространство вокруг ИПДОТ должно  
    

Минимальная высота ОПС

Dimma 27.02.2019 15:20 8 / 7 BG-34 01.03.2019 23:50    
 * *Минимальная высота ОПС, при которой уже запрещёно монтировать ОПС если исходить: 4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вес =>***А расчет горючей массы показал необходимость ПС? Я думаю что ее никто не считал. Модернизация -же, вот и решили поставить извещатели. 
    

Соединение дренчерной завесы

rfcrf 08.02.2019 11:14 7 / 7 Langley 01.03.2019 12:58    
 * *Добрый день! Кто в курсе допускается ли соединение дренчерной завесы при помощи резьбового соединения или только на сварке? =>rfcrf, существует множество систем ТРВ высокого давления. И у каждой системы есть свои рекомендации по соединениям и тд. Как уже выше написали, обычно таки 
    

Обоснование типа оповещения.

Nevskiy 21.02.2019 19:45 6 / 13 CV 28.02.2019 16:43    
 * *Запроектирована система оповещения в жилом доме секционного типа, в доме имеются помещения БКТ на 1 этаже с собственными выходами на улицу. В доме принят 1 тип оповещения, а в помещениях БКТ 2 тип. Жилой дом и помещения БКТ является одним пожарным отсеком =>я думаю можно так обосновать: СП3.13130 п.2. Под нормативным показателем площади пожарного отсека в настоящих нормах понимается площадь этажа между против 
    

Вывод сигнала о пожаре на пульт

KOKOS_KOKOS 21.02.2019 17:30 100 / 10 Alexey_02 27.02.2019 19:44    
 * *Такой вопрос, есть часть 1 этажа дома, которая планируется оборудовать под офис. Заказчик хочет вывести сигнал о пожаре на пульт МЧС. Как вообще это делается? Вот у меня есть сигнал "Пожар" и "Неисправность" в виде сухого контакта. Дал =>KOKOS_KOKOS
Если это Москва.
Есть жилой дом, если на первых этажах нежилые помещения, то с них (каждого) всегда берутся сигналы "ПОЖАР" и
 
    

Квитирование УДП

Elyane 26.02.2019 16:24 1 / 6 uzdp 27.02.2019 8:04    
 * *Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли обеспечить квитирование УДП на запуск дренчерных узлов производства System Sensor при применении интерфейсного модуля TC841E1019 Honeywell и релейных модулей того же производителя. Или же стоит выбр =>Elyane ®, про функционал буржуйской аппаратуры лучше всего связаться с производителем, по сути с Honeywell, тем более, что они всячески готовы помочь, попр 
    

кто имеет право установить пульт в ПЧ для приема дублирующего сигнала с объектов

Andrey_076 25.02.2019 13:37 3 / 7 BG-34 26.02.2019 22:54    
 * *Добрый день! Скажите пожалуйста кто имеет право установить пульт в ПЧ для приема дублирующего сигнала с объектов в соответствие с 123ФЗ.

Я являюсь лицензиатом МЧС "Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной си
=>На практике фраза "передано ПЧ" чаще означает не юридическую сделку, а установку в подразделениях ФПС оборудования, собственником которого являют 
    

на адресные ДИПы не действует таблица 13.3?!

Joprst 03.03.2015 20:58 117 / 3424 uzdp 26.02.2019 14:37    
 * *
сегодня был в госэкспертизе, Новосибирск, эксперт Золотых
данный "товарищ" мне сообщил, что в адресных системах АУПС не очень нужно ориентироваться на СП 5.13130... что есть некое конкретное письмо из ВНИИПО о том, что адресные пожарные изве
=>Некропосты... А вопрос то проще некуда, открыть требуется этикетку/паспорт/руководство по эксплуатации и вычитать о расстояниях до стен, пока что помогает  
    

объединённый ВПВ

Karpov 19.02.2019 22:16 11 / 8 Брандмауэр-СБ 26.02.2019 11:23    
 * *Здравствуйте! Коллеги, встал в ступор с решением по автоматике для объединённого водопровода. У меня есть пара решений. 1. 3-х фазное реле + запуск по падению давлению ниже расчётного. Тогда 1-н насос выпадает из поле зрения пож. автоматики. 2. И =>Karpov ® Если поступил сигнал от кнопки в ШПК, насосы переводятся в режим пожарных насосов, как хозпит они функционировать не могут. Соответственно сигнал 
    

Правильный монтаж термокабеля PHSC-155-EPC

Russ74 05.08.2015 10:38 12 / 795 zsa 21.02.2019 17:54    
 * *
Проектанты уложили его на кабельные полки с кабелем в помещении релейных панелей. Температура сработки кабеля 68 градусов. Предполагаю, что кабель в некоторых случаях может разогреваться, что может вызвать ложную сработку. Кто монтировал такой кабель, ка =>А вот тут предлагают монтировать термокабель под лотком, но тоже в контакте с нагрузкой: [ссылка] 
    

Автоматизированная пожнасосная

nora 19.02.2019 8:55 11 / 9 nora 21.02.2019 11:59    
 * *Господа, есть большой вопрос! У заказчика имеется водяная пожнасосная, служит для подачи воды на охлаждение резервуаров нефти (3000 м3). Согласно нормативки - для охлаждения резервуара нет необходимости применять автоматическую установку пожаротушения. На =>Господа, всем спасибо! Вы меня практически убедили :) данная автоматика насосной под СП5 не подпадает, никакой другой нормативной документации (требований 
    

Пожарная нагрузка кабельных линий в помещении.

Sequrite 20.02.2019 11:00 11 / 8 Sequrite 21.02.2019 11:02    
 * *Всем хорошего времени суток! Подскажите такой вопрос: в серверных считается пожарная нагрузка в запотолочном пространстве и пространстве фальшпола. А в самом помещении учитывается пожарная нагрузка? К примеру у меня помещение 11,54м2, в нем есть: кабел =>Только если это не помещение В4. 
    

Система наружной противопожарной защиты здания от горения соседнего строения

dvlug 18.02.2019 20:32 23 / 7 65 21.02.2019 0:33    
 * *Доброго времени суток всем! Надеюсь раздел форума выбрал правильный, если нет - поправьте меня. Вопрос по системе пожаротушения для частного дома. Добрый сосед поставил свой дом почти на границе участка, без отступов. У него деревянный каркасник (8*8м) =>В Америке на зданиях раньше стояли огромные бочки с водой, но с крышей конусом и спринклерами в здании. В старых фильмах попадаются такие городские пейзаж 
    

Отключение вентиляции при пожаре: где?

Sege 15.02.2019 11:57 31 / 6 novik_n 20.02.2019 22:04    
 * *1) Требуется ли отключать вентиляцию и кондиционирование при пожаре ВО ВСЕМ здании или только в КОНКРЕТНЫХ помещениях (конкретных систем вентиляции В1...В4, П1...П4, обслуживающие данные помещения), где произошел пожар? 2) Также вопрос с огнезадерживаю =>Извиняюсь, что отвечаю вопросами на вопросы. [QUOTE Нина 20.02.2019 9:02:41]Цитата Нина 17.02.2019 11:23:30 зачем удалять дым из помещения (коридора), в 
    

Чем защищать горячий и выпечной цеха в большой столовке?

статист 15.01.2019 11:05 10 / 19 Волжанин 20.02.2019 20:45    
 * *Вопрос, собственно, в названии темы. Столовка на территории предприятия. Тепловики греются, дымари подрабатывают, датчики пламени тоже на раскалённые плиты реагируют неадекватно. Стоит адресный "Болид". Кто как выходил из положения? =>--тепловики греются, --дымари подрабатывают, + раскалённые плиты... И это столовая на предприятии??? Ужас такой-то. Если тепловик греется до 72 гр.С (д 
    

ложняки в охранке

KOKOS_KOKOS 13.02.2019 13:10 21 / 8 Тимур без команды 19.02.2019 15:44    
 * *Такой вопрос : имеется 4 секции склада, в каждой стоит по 10шт ФОТОН-Ш-EX и 2шт ФОТОН 18А. Каждая секция подключена в свой шлейф с2000-бршс и запитываются с него же. Проблема в том, что все 4 секции периодически ложнят (раза 2-3 за сутки). Куда копать =>с2000-бршс само по себе презабавное устройство, у нас, например, они сгорали регулярно и давали ложняки 
    

выбор типа прокладки кабельных линий в складском помещении порохов

Тимур без команды 17.02.2019 22:43 8 / 10 Тимур без команды 19.02.2019 15:42    
 * *Добрый день, уважаемые коллеги! Столкнулся с нестандартным объектом, склады с пороховыми изделиями, складированы в ящиках. Все как положено, обваловка, удаление. На складах нанесена маркировка - А/П-IIа. Что, собственно, у меня и вызвало затруднение. =>Georg, riks_1, спасибо за ответы, но А в данном случае именно категория, я уточнял. Без группы допуска меня режимники бы не пустили. 