АУГПТ увеличение количество модулей аугпт

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.03.2025 12:12:57]
 в рассчитанном проектом помещении урезали площадь, поставили перегородку, генподрядчик так как модули (локальные мгп заря ) уже закуплены, предлагает установить все в уменьшенное помещение. грубо говоря : требуется по новому расчету 8, по старому 10., (или 10 против 12 - в другом помещении)КСИД имеется.
что будет если будет установлено больше чем по расчету?
Sdn

[18.03.2025 12:41:12]
 Ну, так возьмите и пересчитайте КСИД с учётом фактического объёма.


[18.03.2025 14:29:32]
 spacemonkey® "что будет если будет установлено больше чем по расчету?"

Реальный вред есть - даже самый безопасный ГОТВ при высокой концентрации становится смертельным за счёт вытеснения из помещения кислорода. Но с формальной точки зрения в нормах нет ограничения сверху на массу ГОТВ в системе.


[18.03.2025 14:40:12]
 стекла не выдавит?,
КСИД все равно в расчете не участвует, только постоянно открытые проемы


[18.03.2025 14:44:10]
 постоянно открытые проемы вообще мало влияют, там хоть 1м2 ставь, прибавилось 5% , не более
Sdn

[18.03.2025 14:47:32]
 spacemonkey
Какая свежая мысль. И почему он не участвует, интересно? Или газ через него никуда не уходит?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АУГПТ увеличение количество модулей аугпт      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.