| | | Робкий | 26.09.2013 21:54 | 11 / 3349 | андрей | 19.05.2022 8:20 | |
| * *
| Здравствуйте, уважаемые специалисты!
У меня вопрос, на который я пока не смог найти ответ, хотя определённое время потратил на изучение основополагающих документов по противопожарной безопасности и СНИП.
Есть предприятие, на котором ест |
=> | Аналогичная проблема с лестницей П-1. В итоге намазали солидолом первые две перекладины. Интерес сразу утратили к лазанью. | |
| |
|
| | | Sergey_S | 22.07.2013 13:19 | 17 / 3345 | bontel | 17.04.2014 18:00 | |
| * *
| Выполняю проект пожаротушения склада.
Идея следующая.
Высота склада 9,5 м, высота складирования 5 м. Для тушения применяю пожаротушение ТРВ (модульную) из-за отсутствия воды. На отм. 6,5 проходят фермы. Делаю адресную сигнализацию и соответственн |
=> | В Вашем случае можно спокойно использовать модуль пожаротушения подвесной "Bontel",подойдет МУПТВ-12-ГЖ, высота крепления 10 метров.вместимость 1 | |
| |
|
| | | bormen | 14.03.2015 15:21 | 36 / 3323 | Biber | 16.03.2015 19:27 | |
| * *
| приветствую, коллеги! подскажите как отмазаться от пожаротушения. продуктовый магазин, площадью 680 кв.м. в девятиэтажном доме. торговый зал на 1-м этаже, склады- в подвале. технадзор заказчика однозначно говорит-пожаротушение. при чем финансирование- пол |
=> | И я ))
[ссылка] | |
| |
|
| | | Рино | 23.03.2010 13:21 | 5 / 3319 | СухиеТрубы | 22.11.2010 14:23 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги!
В офисе хотим дополнительно к имеющимся системам АППЗ обеспечить всех работников самоспасателями.
Какие лучше - фильтрующие или изолирующие? Кто какие марки закупал? |
=> | [QUOTE Рино 23.03.2010 13:21:50]Какие лучше - фильтрующие или изолирующие?[/QUOTE]
Думаю изолирующие будут понадежнее.[QUOTE kostya 22.11.2010 9:58:35] | |
| |
|
| | | Евгений1 | 26.01.2010 9:52 | 6 / 3312 | Никан | 12.02.2010 8:52 | |
| * *
| 12.3.7 Необходимо предусматривать световые указатели мест установки соединительных головок для подключения передвижной пожарной техники. Данные световые указатели должны включаться автоматически при срабатывании установок пожаротушения и пожарной сигнализ |
=> | 2Сергей.
Спасибо | |
| |
|
| | | Gefest-spb | 09.08.2007 13:48 | 10 / 3309 | тройка | 09.09.2007 13:18 | |
| * * | Наша фирма ООО "Гефест" **** начала выпуск нового типоразмера кабель канала ККМО 25/20, но большим спросом пользуется кабель канала ККМО 15/15, с чем это связано? |
=> | на соседней ветке [ссылка] этот вопрос уже со всех сторон... А вы опять "за рыбу деньги"... | |
| |
|
| | | DmitriMaksaev | 23.11.2013 13:17 | 20 / 3250 | artchem | 25.11.2013 17:27 | |
| * * | К какой категории по пожарной и взрывопожарной опасности (А, Б, В1-В4, Г, Д) относится помещение по розливу уксусной кислоты? |
=> | А где Вы вычитали что Твсп дано для "ледяной"? В п. 2а.3 ГОСТ приведены общие данные по уксусной кислоте, без разделения на сорта и марки.
| |
| |
|
| | | Orochimaru | 14.01.2015 23:52 | 21 / 3234 | Viss | 16.01.2015 17:08 | |
| * * | Добрый день! Уважаемые форумчане!
Вопрос по монтажу соединительной головки с внутренней резьбой ГМ-70 на пожарный вентиль, суть в чем, головки пришли без резиновой прокладки (та прокладка которая межу головкой и пожарным вентилем) руководство требует мо |
=> | Нет, речь про пожизненные соединения. По кранам не знаю - наверное без краски =) | |
| |
|
| | | Cherep | 08.07.2006 16:34 | 6 / 3191 | TroubleMaker | 12.07.2006 15:38 | |
| * * |
Господа подскажите пожалуйста !!!!! Где в Москве можно пройти обучение и получить лицензию на проектирование систем (водяного) Автоматического пожаротушения ????? Поиск в интернете ничего не дал - может плохо искал. Слышал что этим занимаются непосредст |
=> | Тов . Жуков
Извиняте не "создателю неприятностей" а Смутьян. Учите албанский.
Я не проектировшик, но на обучении был вместе с проектировщиком | |
| |
|
| | | ratushin | 17.01.2011 17:37 | 16 / 3186 | ratushin | 18.01.2011 12:27 | |
| * * | Доброе время суток.
Подскажите, необходим ли автоматический останов пожарного насоса при достижении аварийного уровня в пожарном резервуаре?
В СП 5.13130.2009 говориться только о сигнализации об аварийном уровне в пожарном резервуаре. Да и то можно выда |
=> | [QUOTE С Б 18.01.2011 12:21:23]Построенная на тонкораспылённой реке :)[/QUOTE]
Не серьёзно. | |
| |
|
| | | vladS | 08.04.2008 21:33 | 2 / 3132 | БЕН | 11.04.2008 20:16 | |
| * * | Кому приходилось держать в руках С-2000-РПИ - радиоповторитель интерфейса RS485 "Орион". На сайте Болида он есть в "Оборудовании". Продавцы (фирмы -поставщики) говорят, что о нём ничего не слышали. Так он есть в продаже или это только перспектива. Кто |
=> | Я бы тоже применил С-2000-РПИ.На сайте "Болида" он раньше был без цены,недавно появилась цена, видимо скоро роявится в продаже. Надо бы в "Б | |
| |
|
| | | Сергей 87 | 11.05.2011 19:48 | 9 / 3132 | НУФА | 12.05.2011 21:41 | |
| * *
| Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Делю диплом и столкнулся с трудностями. Не могу не где найти прибор для пожаротушения склада открытого типа для масло хозяйства, на предприятии используется сорбент. Мне нужно придумать схему пожаротушения.Или предложить |
=> | При расчетах обратите внимание, что требуемая интенсивность подачи раствора перообразователя на тушение трансформаторного масла Iтр= 0,2 л/с х м.кв для пен | |
| |
|
| | | VistaSV30 | 18.10.2014 9:54 | 22 / 3124 | VistaSV30 | 24.10.2014 18:51 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите, какие пожарные автомобили обозначаются:
- АРО
- ПНЕ
Эти сокращения применяются в описании пожара на ЛПДС "Конда" в 2009 году (ссылка - [ссылка])
|
=> | Участник Конды, добрый день!
Рад Вас здесь видеть (в смысле - читать)
А ПНЕ - так и не известно, что за автомобиль? | |
| |
|
| | | DVL123 | 10.06.2014 11:52 | 18 / 3124 | Питкин | 11.06.2014 14:25 | |
| * *
| Пож.инспектор выписал предписание оборудовать бункер для сбора опила(циклон)объемом 5 куб.м системой пожаротушения на осн. НПБ 110-03.
Возможно ли убрать бункер и заменить его другой тарой (например:металлический контейнер)и не ставить на него систем |
=> | А разве можно использовать модули порошковые в циклоне?
СП 5 - 9.1.4. Установки не должны применяться для тушения пожаров:
- горючих материалов, | |
| |
|
| | | timur593 | 03.10.2007 12:05 | 4 / 3082 | КонстантинФ | 05.10.2007 18:30 | |
| * * | Подскажите есть ли альтернатива датчику контроля положения пожарного крана ИП-УОС2к (ООО НПП "Элеко С", г Обнинск) или перечень типов пожарных кранов, на которые можно установить этот датчик без проблем и кустарщины...
ДППК производства "О |
=> | ИП-УОС-2к с хомутом 40 мм ставиться на 15кч11р и 1б1р.
ИП-УОС-2к с хомутом 30 мм ставиться на 15б3р.
Это рекоментации производителя. Новый видимо встанет | |
| |
|
| | | СергейКо | 22.09.2015 17:28 | 57 / 3082 | СергейКо | 25.09.2015 13:45 | |
| * * | Добрый день.
Возник вопрос по количеству вводов в здание. Все знают что количество вводов в здание должно быть не менее 2, однако решив найти это требование, наткнулся только на то, что нашел требования к вводам в здания для насосных станций ПТ, что в СП |
=> | "Никаких тупиков в п.5.4.3. нет. При > 3-х УУ два ввода должны быть разделены ремонтной задвижкой в одном колодце. Всё. " (с)
что Вам все, | |
| |
|
| | | Surveyor | 11.04.2008 10:08 | 4 / 3062 | Surveyor | 16.04.2008 6:31 | |
| * * | Уважаемые! Нет ли у Вас данной инструкции? |
=> | Премного благодарен, всем спасибо. | |
| |
|
| | | СергейКо | 28.09.2015 11:50 | 39 / 3055 | леха норман | 15.10.2015 18:07 | |
| * *
| Добрый день.
Решил освоить расчеты пожарного риска пока есть свободное время. Прошу подсказать знающих людей с чего можно начать.
Например, есть у меня здание АБК, но оно выполняется по требованиями нормативных документов и ФЗ-123. Что из обеспече |
=> | Не хотел плодить тем. Спасибо за ответ. Нормативных документах не нашел | |
| |
|
| | | 23Ru | 17.06.2022 14:00 | 3 / 3032 | narkomm | 26.07.2022 14:01 | |
| * * | Добрый день!
Имеется 2-х этажное здание класса Ф1.1. Расход 1*2,5л/с
Подскажите по поводу расстановки шкафов ВПВ.
Схема:
[ссылка]
Подскажите как кто понимает это требование п. 6.1.13 СП 10 Количество стояков или о |
=> | Данный пункт про две струи давно муссируется, и сколько он жарких спор и дебатов вызвал, начиная от расстояния между ПК, кто говорил 20 метров, кто -40 мет | |
| |
|
| | | Agent 007 | 19.01.2010 16:29 | 15 / 3016 | Алекс | 21.01.2010 11:13 | |
| * *
| Вопрос такого плана !
Есть складское помещение, которое защищаем порошковым модульным пожаротушения по площади.
Складское помещение имеет переменную высоту.
Высота 1-й части 2,7 м , 2-й части 5,7 м.
Я выбрал модуль БУРАН-2,5 . |
=> | ОФП всегда отличаются. Просто "прямое" использование норм "вроде, как" обеспечивает выполнение требований, когда-то и кем-то (читай - В | |
| |
|
| | | Барс | 23.10.2012 12:34 | 2 / 3015 | k10091954 | 31.01.2013 18:18 | |
| * * | Кто нибудь знает сколько л/с может дать обычный пожарный насос (ПН-40УВ)через 1 патрубок?
Многие утверждают, что только 20 л/с, а в характеристиках не указывается. |
=> | Через один патрубок ПН-40 может пропустить не более 23л/сек. | |
| |
|
| | | Дверной проем | 04.05.2011 13:40 | 9 / 2997 | Проф Уровень | 25.12.2015 12:52 | |
| * *
| Коротенькая темка. Есть ли обоснованные препятствия для того чтобы к п/п дверям на саморезы крепить герконы, на сквозные болты крепить якори от электромагнитных замков и к коробке двери крепить сами электромагнитные замки? Это допускается, или это считает |
=> | Вопрос даже не столько о нарушении целостности конструкции, скорее вопрос как поведет себя данное оборудование в момент пожара, при нагревании. Ведь данное | |
| |
|
| | | великий Джа | 28.08.2013 15:05 | 14 / 2989 | Viss | 28.08.2013 16:28 | |
| * * | Добрый день.
Что подразумевается под требованием пункта 12.1.1 г) СП 5.13130-2009
"...автоматический контроль соединительных линий между приемно-контрольными приборами пожарной сигнализации и приборами управления, предназначенными для выдачи команд |
=> | великий Джа ® [28.08.2013 16:04:55]
Необращайте на это внимание - всё нормально. | |
| |
|
| | | Евгений1 | 24.02.2010 13:56 | 6 / 2988 | gweenblade | 24.02.2010 20:01 | |
| * * | Уважаемые проектировщики, есть договор в котором написано о разработке раздела "Автоматическая система пожаротушения"
входит ли в него разработка насосной станции пожаротушения и наружных сетей (водопровод от насосной до моего здания)
если нет |
=> | согласен с klepk-ой. Без подробно прописанного ТЗ (см. выше описанное) ни денег не посчитать за работу, ни саму работу выполнить.
На обследовании были? м | |
| |
|
| | | Natalka | 09.04.2013 10:43 | 5 / 2953 | Natalka | 09.04.2013 15:06 | |
| * * | Подскажите, какой документ FM Global регламентирует расстановку внутренних пожарных кранов? |
=> | а на русском?
| |
| |
|
| | | Kon-Tiki | 20.08.2008 17:53 | 9 / 2920 | vvlv | 19.01.2009 19:02 | |
| * * | Поставлена задача спроектировать автоматику тушения резервуаров с мазутом. Есть ли альтернатива пене?
Какой пенообразователь и какое оборудование лучше применять? поделитесь опытом пожалста. |
=> | Тушение мазута пеной только сверху пена при подслойном тушении через мазут не поднимется. Тушение нефтепродуктов азотом [ссылка] | |
| |
|
| | | Ильмир | 06.03.2014 11:56 | 8 / 2879 | FRK+ | 11.03.2014 8:17 | |
| * * | Добрый день коллеги!
Поясните пожалуйста допускается ли по ФЗ-123 и СП 5.13130.2009 разделение питающего трубопровода (кольцо, тупик) водозаполненной спринклерной АУПТ запорной арматурой на ремонтные участки?
Пункт 5.7.13 СП 5.13130.2009 гласит: - не |
=> | [QUOTE BTS 10.03.2014 21:17:19]Уж если копать, то глубже.[/QUOTE]
ув.DTS два документа, которые мы обсуждаем по АУП и ПК, всегда шли вместе в параллель | |
| |
|
| | | маха | 06.02.2009 10:53 | 9 / 2870 | Kashev | 28.03.2011 19:15 | |
| * * | Прошу помочь, надо сделать проект по применению ТРВ для пожаротушения гаража. Только недавно стала проектировать пожаротушение, много вопросов. Как подобрать трубопровод и где вообще найти для него фильтры? Заранее спасибо за помощь. |
=> | Определил для себя, что система ТРВ состоит:
- Насосной станции ВД
- Резервуара
- Распределительных устройств
- Оросителей
- Трубопроводов.
Однако на | |
| |
|
| | | aliya tb | 31.08.2012 14:11 | 5 / 2869 | laysss | 07.06.2013 15:43 | |
| * *
| Здравствуйте!Подскажите, в каком документе найти обязательна ли установка пожарного крана? |
=> | Поправочка сертифицировано по ГОСТ Р 53278—2009
ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ.
КЛАПАНЫ ПОЖАРНЫЕ ЗАПОРНЫЕ | |
| |
|
| | | Антон79 | 25.01.2013 16:06 | 3 / 2853 | Антон79 | 26.01.2013 13:37 | |
| * * | Всем доброго дня.
Согласно 5.10.19 СП5.13130.2009 (В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике следует предусматривать трубопроводы номинальным диаметром не менее
DN 80 с выведенными наружу на высо |
=> | Все верно, сам который год делаю после насосов. Но есть какой-нибудь документ, в котором это четко прописано? Желательно сослаться на него. | |
| |
Список с