| * * | Новости и События
[ссылка]
В Нижнем Новгороде провели испытание уникального пожарного автомобиля
19.11.2013 19 ноября 2013 года в Нижнем Новгороде огнеборцы провели испытание уникального пожарного автомобиля. На тренировке личного состав |
=> | Судя по ролику, рукава напорные 150 мм. Вес такого рукава где-то 40 кг., с водой около 400 кг.. При 60-и метровой высоте - это 1200 кг.
Какая же должна б | |
| |
|
| | | Kon-Tiki | 20.08.2008 17:50 | 15 / 2842 | Kon-Tiki | 23.09.2008 9:11 | |
| * * | Стоит задача спроектировать АУПТ бункеров с древесными отходами.
Бункеры очень большие, метров 25 в высоту и около 10 м. в диаметре, в верхней части представляют собой стальные цилиндры, внизу - усеченные стальные конусы, стоят в специально для этого пре |
=> | бункер металлический, но до его стенок снаружи не добраться: я уже писал, что старые мостки прогнили, и ходить по ним нельзя, ремонтировать или менять их б | |
| |
|
| | | wild787 | 19.09.2007 10:12 | 16 / 2790 | instructor | 24.09.2007 10:53 | |
| * * | Заранее благодарен откликнувшимся спецам.
Существует 3-х этажное здание из калиброванного бревна. В процессе строительства (внутрен отделка, разводка сетей). На третьем этаже, в двух помещениях, потребовалось (указание инспекторов ГПН) соорудить водяное |
=> | Ну что ж, тогда это действительно здание V степени огнестойкости. И так как оно трехэтажное и общественного назначения, требуется разработка и согласование | |
| |
|
| | | tet | 28.05.2013 15:48 | 16 / 2788 | Tomches | 27.06.2013 6:38 | |
| * * | Проектируется 3-х этажное здание с торговой частью в городской черте с расходом на НПВ 25л/с. Водоканал дает разрешение на 20л/с. Хотим заложить подземный резервуар на НПВ с обустройством приемного колодца.
1. Согласно СП8.табл.2 прим.2:
"В |
=> | Это что же получается.
На здания не более 10 л/с тушени от резервуара, а на стоянки с расходом 5л/с д.б. насосная и ПГ. Разработчик о чем думал. М | |
| |
|
| | | tet | 01.04.2013 11:25 | 3 / 2787 | vizitor | 01.04.2013 14:56 | |
| * * | СНиП 2.04.02-84* Актуализированная редакция.
Вопрос один:
СП 31 п.10.15 .....Расстояние от всасывающего патрубка насоса до ближайшего фитинга (отвода, арматуры и т.д.) должно быть не менее пяти диаметров трубы.
Если Ф патрубка насоса 200мм, а всасыва |
=> | Если Вы считаете,что какой-то информации не хватает в соответствующем СП(5,8,10) можно воспользоваться другими нормативми,в т.ч. СП31 или старыми СНиП. Но | |
| |
|
| | | Евгений1 | 20.01.2011 0:11 | 9 / 2774 | один из них (в запасе) | 20.01.2011 13:02 | |
| * * | Есть п.8.14.4 СП5.13130.2009 (Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений и помещений. Допускается для этой цели предусматривать передвижные вентиляционные установки.)
но нет обще |
=> | Противопожарную дверь с клапаном впервые вижу.
А что есть сертификат на такую дверь?
Если есть, то Вы информацией владеете больше нас, зачем тогда нас сп | |
| |
|
| | | nata | 23.08.2015 10:02 | 38 / 2773 | Аларик | 26.08.2015 21:21 | |
| * * | Коллеги, подскажите можно ли тушить мазутонасосную обычными пенными спринклерными оросителями или тушить только объемным способом с помощью пеногенераторов средней кратности . В СП 5.13130.2009 п. 6.1.1. написано , что установки пожаротушения высокократн |
=> | увы, ув. один из них (в запасе) ®, прозреть я Вам не помогу, но поддержать Ваши доводы вполне готов.
- если с нормативной стороны смотреть, то к какой сис | |
| |
|
| | | Merlin | 18.06.2008 14:58 | 19 / 2739 | Гудвин | 19.06.2008 23:16 | |
| * * | Уважаемые специалисты, может кто-нибудь дать ответ на такой вопрос:
Имеем машинный зал - порядка 10 компрессоров,у каждого свой маслобак примерно на 400 литров. Площадь помещения порядка 3600 кв.м. Согласно НПБ 110-03 вроде бы нужно использовать АУПТ. И |
=> | Есть такая весчь, кажется называется oxireduct, возможно где то ошибся- извините. Речь о системе, создающей в защищаемом объеме среду не поддерживающую гор | |
| |
|
| | | гоха | 27.07.2011 14:04 | 17 / 2729 | один из них (в запасе) | 29.07.2011 13:25 | |
| * *
| Господа,хочу услышать ваше мнение. Ситуация следующая:
есть автотехцентр, расход на наружное пожаротушение 20л/с, кол-во пожарных кранов-20 шт + еще водяное пожаротушение во всем здании. Есть только тупик длиной 1,5 км. Можно-ли осуществить наружное и |
=> | [QUOTE Karamba 29.07.2011 10:32:02]хотя надо отдать должное ув. один из них (в запасе) ® обычно и в данном конкретном случае она скорее всего обоснована[/Q | |
| |
|
| | | AlexPog | 20.12.2010 0:32 | 3 / 2729 | сергей | 10.01.2011 9:30 | |
| * * | Коллеги, недавно столкнулся с вопросом: сколько тренировок в СИЗОД должно быть проведено за год? У нас испокон веков планировалось следующим образом: ежемесячно 2 тренировки, или 1 тренировка на свежем воздухе и одна в ТДК (т.е. если по плану есть трениро |
=> | 24 занятия в год (календарный). в них включены - свежий воздух, дымокамера, огневая полоса. по 2 занятия в месяц. | |
| |
|
| | | nata | 08.04.2008 13:28 | 13 / 2716 | Drakon | 24.04.2008 17:30 | |
| * * | Уважаемые специалисты!
Подскажите какую систему пожаротушения принять,спринклерную или дренчерную, при тушении здания высотой более 20м.
Какой вид пожаротушения можно при этом принять. |
=> | согласен, что на стадионах, аренах и тд..целесообразней использовать ПР, но по стоимости влетит дороже | |
| |
|
| | | rvv | 05.08.2012 20:15 | 6 / 2700 | glock304 | 16.02.2013 10:48 | |
| * *
| Коллеги, не подскажете навскидку, сколько килограмм хладона нужно на серверную объёмом 9 куб.м.? И какой модуль? Автоматику я посчитал, а по технологии у меня коллега в отпуске... |
=> | Для серверных таких размеров импульс 20 оптимальное решение, к тому же его можно заправить тем количеством хладона, которое вам нужно. В вашем случае это 1 | |
| |
|
| | | Виктор | 18.02.2015 10:42 | 0 / 2698 | | |
| * * | На некторые пожарные машины устанавливают насосы Volkan VFPN различных модификаций с автоматическим вакуумником (мембранного типа). Известны основные характеристики насосов (производительность, компановка и т.д.), но нет ни какой документации определяющей |
=> | | |
| |
|
| | | nata | 05.04.2011 22:02 | 9 / 2692 | Gidrant | 30.05.2011 17:35 | |
| * * | Есть складское здание, где храниться пиво. Категория В3, II степень огнестойкости строительных конструкций. Размеры склада 18х60 м. Площадь 1080 кв.м .Согласно приложения А таблица А.3 п.5.2 необходимо автоматическое пожаротушение.
Но в здании выделе |
=> | Karamba ® боюсь ошибиться, но разбирались в этом вопросе, поднимали закон (вроде бы тот) о техническом регулировании, некое приложение, в котором было напи | |
| |
|
| | | alex72 | 21.01.2015 13:13 | 6 / 2667 | Gidrant | 23.01.2015 11:25 | |
| * * | После перезарядки огнетушителей летом 2014 года упало давление в двух огнетушителях ОП-4 и ОП-50. Думается это косяк фирмы. Как себя вести в данной ситуации? Как начнет падать и в других... На хрен такое обслуживание? Они наверно только бирки переклеивают |
=> | alex72 ®, после перезарядки на огнетушитель наклеивают дату перезарядки и кто ее проводил, ставят пломбу, упало давление, собирайте огнетушители и везите к | |
| |
|
| | | Trx | 17.06.2015 6:25 | 8 / 2663 | Trx | 19.06.2015 12:41 | |
| * *
| Работаю на большом заводе, "парк" огнетушителей 700+ штук, завод "обслуживается" профилактиками от МЧС (СУ ФПС).
После проведения очередного ТО порошковых огнетушителей (закачные, разных производителей) показания манометров со врем |
=> | kolobok50, именно так! | |
| |
|
| | | MBKostroma | 23.01.2012 13:11 | 3 / 2633 | tet | 24.01.2012 11:27 | |
| * * | Доброго дня!!! Исходные данные: необходимо для дома отдыха установить насос повыситель на 3 ПК (ранее насосная была). Пуск насосов от реле давления в системе (РДМ5). Собственно список вопросов:
1-возможность установки хоз.насоса без сертификата ПБ(типа н |
=> | 3.1. При определении расходов на В2 не требуется учитывать их водомерами. (если сеть объединенная с В1, и один ввод и счетчик не пропускает расход В2 нужна | |
| |
|
| | | milovancev | 15.04.2010 12:27 | 14 / 2627 | Атаман | 27.04.2010 20:55 | |
| * * | Уважаемые форумчане, огромная просьба - кто нибудь может скинуть для примера свои заполненые декларации без расчета рисков на административное здание и/или промышленное предприятие? Я не спец в этом деле - получил задание от руководства подготовить свою д |
=> | Буду очень признателен если поделитесь образцом декларации mixn@bk.ru | |
| |
|
| | | Surveyor | 06.03.2009 6:50 | 11 / 2610 | Surveyor | 12.03.2009 3:18 | |
| * * | Коллеги!
Имеется склад нефтепродуктов на котором не предусматривается пенотушение, но имеется запас пенообразователя 2 бочки по 5 кубов. Вопрос как это ПО забрать пожарным автомобилем на тушение пожара, при этом одной емкости пенобака естественно не хват |
=> | Спасибо уважаемые профессионалы!!! Каждый предложенный Вами ответ достойный и дельный. Спасибо. | |
| |
|
| | | Musya-Pusya | 14.04.2009 13:18 | 10 / 2606 | вентиль | 17.04.2009 12:40 | |
| * * | Всем привет! Работаю в типографии, которая занимает площаль 220 кв.м. Не подскажите, где я могу найти на сайте раздел, в котором подробно описано, что необходимо иметь в офисе (сколько огнетушителей, план эвакуации, таблички "выход" и тд)
Заран |
=> | Уважаемая Пуся-Муся! Подробно, Вам никто в интернете не напишет, потому что для этого надо знать характеристику Вашего помещения, степень огнестойкости стр | |
| |
|
| | | Guron | 28.07.2014 13:41 | 23 / 2584 | DUP | 18.08.2014 14:55 | |
| * * | Добрый день, имеется производственное здание по переработке сахарной свеклы, категория производства ориентировочно В (точнее пока сказать не могу). Высота здания в наивысшей точке 28м, площадь этажа в отметке 0.000 около 2500 кв.м. По всей высоте расоплож |
=> | [QUOTE Guron 13.08.2014 14:39:05]от автоматического пожаротушения мы уходим. Но возник другой вопрос, на одной из этажерок располагается операторская с душ | |
| |
|
| | | nata | 22.04.2008 9:03 | 8 / 2575 | nata | 25.04.2008 9:14 | |
| * * | Уважаемые специалисты ! Согласно НПБ 110-03 табл.3 п.20 помещение для технического обслуживания подвижного состава локомотивного депо необходимо защитить системой автоматического пожаротушения независимо от площади. Подскажите пожалуйста, чем тушить? К |
=> |
Я нашла ВНПБ 2.02/МПС-02 "Перечень зданий ,сооружений, помещений и оборудования , подлежащих защите автоматическими установками пожаротушенияи автома | |
| |
|
| | | dimun | 30.05.2014 10:53 | 8 / 2573 | dimun | 25.06.2015 0:00 | |
| * * | Доброго всем дня!
Проконсультируйте пожалуйста, эффективность использования УКТП "Пурга" на пеноподъёмниках при тушении пожаров на резервуарах, какие условия и нюансы для эффективного использования данного пеногенератора и действительно ли с ег |
=> | Всем огромное спасибо за ответы, столько техники новой, интересной, а их поведение при случае неизвестен. Наверное надо делиться плюсами, ну и минусами, д | |
| |
|
| | | Perry_1 | 17.03.2010 12:07 | 4 / 2571 | vzdoren | 18.03.2010 10:42 | |
| * *
| Согласно нормам, каждый пожарный кран должен быть укомплектован пожарным рукавом одинакового с ним диаметра и стволом, а также рычагом для облегчения открывания вентиля.
В проектной документации в спецификацию внесена позиция - рычаг для ответвления в |
=> | Вот помню время, на объекте, на котором мне довелось нести службу, в каждом пожарном кране лежала хреновина выполненная из прутка длиной сантиметров 25, к | |
| |
|
| | | Август | 15.10.2006 16:40 | 9 / 2549 | Иоганн | 02.05.2007 16:09 | |
| * * | Господа помогите новичку! Необходимо спроектировать систему газового пожаротушения в 6 этажном здании. Подобных проектов я не делал. Может посоветуете что-нибудь из литературки по данной тематике. Может подскажите на что следует обратить внимание и с како |
=> | Наверно человек ошибся, а то стоимость газа будет сопоставима со стоимостью того же самолета. | |
| |
|
| | | Евгений1 | 29.01.2010 16:01 | 10 / 2543 | FlintFD | 23.07.2017 14:46 | |
| * *
| Уважаемый проектировщики, есть насос с обычным двигателем, предложили поставить на него преобразователь частоты.
Запрещается ли этонормативными документами? |
=> | Запрета на частотники нет в России, пару раз сталкивался, обосновать что нельзя ставить не удалось, поэтому имеют право на жизнь. | |
| |
|
| | | gorg | 24.06.2014 7:35 | 10 / 2538 | 459-85 | 11.07.2014 10:58 | |
| * * | Коллеги, может ли кто подтвердить из своей практики о самопроизвольном взрыве огнетушителя ОВП (огнетушитель воздушно-пенный), без всякого воздействия внешних факторов. Спасибо. |
=> | Из своей практики подтвердить не могу, а вот в Ивановском пожарно-техническом училище был преподаватель по пожарной профилактике (фамилию уже не вспомнить) | |
| |
|
| | | Natalka | 11.01.2012 9:44 | 8 / 2533 | FoBo$ | 11.03.2012 13:37 | |
| * *
| Подскажите, можно ли ввод трубы в пожарный шкаф для пожарного крана выполнить сверху? |
=> | "Если есть необходимость ввести трубы через ЗАДнюю стенку, то при заказе шкафов Вы можете оговорить с нами расположение отверстий и мы при производст | |
| |
|
| | | Пенс | 12.12.2012 13:17 | 0 / 2525 | | |
| * * | Коллеги, нигде не могу найти данные (ТТХ, производитель, цена) магистрального пеносмесителя ПС-12 (не стационарного на пож.насосе, а в руквню линию диаметром 150 мм). Кто знает -сбросьте ссылочку! Благодарю! |
=> | | |
| |
|
| | | Merlin | 21.03.2008 8:56 | 2 / 2521 | Короед | 27.10.2008 15:01 | |
| * * | Сталкивался ли кто-нибудь с проектированием системы водяного орошения горизонтальных резервуаров хранения СУГ? Вопросы такие:
1. Нужна ли закольцовка верхнего оросительного кольца на резервуаром? (есть такой док. РД 39-138-95, где в п.п.19.2.4 написано & |
=> | И меня, пожалуйста, угостите. Благодарность не будет иметь границ в пределах разумного. | |
| |