Подключение пожарных машин к АУПТ

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.01.2013 16:06:34]
 Всем доброго дня.
Согласно 5.10.19 СП5.13130.2009 (В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике следует предусматривать трубопроводы номинальным диаметром не менее
DN 80 с выведенными наружу на высоту (1,35 ± 0,15) м патрубками, оборудованными соединительными головками ГМ 80. Трубопроводы должны обеспечивать наибольший расчетный расход диктующей секции установки пожаротушения) нужно вывести патрубки на улицу.

Вообще для чего это нужно:
1. В случае поломки и резервного и основного насоса (подключение после насосов).
2. В случае отсутствия воды на обоих вводах с гарантированным напором, следовательно при рабочих насосах (подключение до насосов).

Так подключение этой линии ДО или ПОСЛЕ насосов?


[25.01.2013 17:24:31]
 После.


[25.01.2013 18:51:00]
 
Цитата vizitor 25.01.2013 17:24:31
После.
--Конец цитаты------
Примерно так:
http://zalil.ru/34203938


[26.01.2013 13:37:02]
 Все верно, сам который год делаю после насосов. Но есть какой-нибудь документ, в котором это четко прописано? Желательно сослаться на него.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Подключение пожарных машин к АУПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.