Монтаж головки ГМ 70?????

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.01.2015 23:52:46]
 Добрый день! Уважаемые форумчане!
Вопрос по монтажу соединительной головки с внутренней резьбой ГМ-70 на пожарный вентиль, суть в чем, головки пришли без резиновой прокладки (та прокладка которая межу головкой и пожарным вентилем) руководство требует монтажа таких головок в административном здании с помощью ленты фум т.е. наматываем ленту на резьбу вентиля и накручиваем головку до упора без резиновой прокладки... Мои доводы что нужна прокладки и так будет значительно надежнее игнорируются, в интернете и ГОСТах ничего не могу найти про эти прокладки и их монтаж. Подскажите может кто знает нормативку где может быть это прописано, чтобы документально подтвердить мои убеждения о том что там должна быть прокладка и что накручивание вышеупомянутых головок на бытовую ленту фум могут повлечь не очень хорошие последствия.....


[15.01.2015 6:25:23]
 Ни каких прокладок не требуется.
ЭТО ОБЫЧНОЕ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ.
НАВИНЧИВАЙТЕ, ХОТЬ НА ФУМ, ХОТЬ НА ЛЕН.


[15.01.2015 9:58:52]
 Ув.Orochimaru ®
А Вы не путаете Вашу прокладку с диафрагмой к пожарному крану?

Цитата:

Если пожарный кран имеет напор свыше 40м между самим краном и соединительной головкой, необходимо предусматривать установку такого элемента, как диафрагма к пожарным кранам. Это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность работы с пожарным стволом.

Диафрагма представляет собой шайбу, выполненную из нержавеющей стали толщиной 3мм, с определенным внутренним и внешним диаметром. Диафрагма с определенным внутренним диаметром устанавливается на выходе пожарного крана непосредственно между краном и соединительной головкой.

Диафрагма служит для снижения избыточного давления в системах пожарного водопровода. Установив диафрагмы для снижения избыточного напора, регулируется напор воды у пожарных кранов на всех этажах здания. Таким образом, в случае пожара, при одновременном открытии пожарных кранов на разных этажах, напор воды везде будет одинаковым.
Для изготовления диафрагм используется нержавеющая сталь толщиной 3 мм по требованиям ГОСТ.


Применение: в качестве перекрывающего устройства установка внутри пожарных кранов. Может быть изготовленаДу50 и Ду65 соответственно под головку ГМ и ГЦ-50 или ГМ и ГЦ-70, которая используется со стопорным кольцом. Назначением диафрагмы служит ограничение давления между самим пожарным краном и соединительной головкой.

Смотреть здесь:
http://www.komplekt01.ru/node/1089


[15.01.2015 11:37:04]
 Нет я не про диафрагму...
http://www.dobropo.ru/katalog/produc... вот на этой фотографии видно контактную поверхность головки с вентилем, так вот мой вопрос нужна ли там резиновая прокладка когда накручиваем эту головку на пожарный вентиль...


[15.01.2015 16:41:18]
 Ув. Orochimaru ®
Давайте посмотрим на другую полугайку, не на ГМ-70, а на ГЦ-70.

Головка муфтовая ГМ - совместима с краном цапковым. (ГМ в роли “мамы”, кран в роли “папы”).

Головка цапковая ГЦ - совместима с краном муфтовым. (ГЦ в роли “папы”, кран в роли “мамы”).

Так вот, для чего я про головку ГЦ, на неё кран наворачивается сверху, традиционно, как все краны на резьбы.

Кстати я не увидел на Вашей ссылки ни какого кольца при ГМ-70.

P/S/
Резьба, она и в Африке резьба.
Всё будет герметично, как и в обычных трубах, если хорошо намотали лен или ФУМ на резьбу.

(А вот некоторые бытовые (!) краны-буксы для умывальников, действительно применяются и продаются с уплотнительным кольцом, и устанавливаются без льна и ФУМ).


[15.01.2015 17:09:10]
 http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/G...
2.2. Каждую головку комплектуют резиновым кольцом по ГОСТ 6557, обеспечивающим эксплуатацию в климатических зонах У, ХЛ и Т по ГОСТ 15150-69 для категории размещения 1.
150-051

[15.01.2015 17:40:25]
 Кольцо-резинка по ГОСТ 6557 предназначены для герметизации соединения ГМ-70 и ГР70? на подсоединяемом рукаве сj стволом.
Кольцо имеет специфический профиль и гостированные диаметры окружностей (их несколько этих диаметров).Вот только эта резинка (кольцо) и входит в комплект головки ГМ-70. Покупал в Пульсе и это именно так.

Orochimaru ®
На ПК внутрь, за резьбу в ГМ-70 резинки засовывать не требуется. Правильно Андорра1 говорит, по фото каталога в это место ставят обычно понижающую диафрагму (если трэба).
Сажайте ГМ-70 на паклю, это надежно.



[15.01.2015 18:03:25]
 ну вот видите, как хорошо, в пульсе и резинку видно :)
http://www.npopuls.ru/products/Golov...


[15.01.2015 18:44:20]
 Ув. Нина!
Это не та головка и не та резинка!
)))

Есть резинка (резиновая прокладка) только к головкам напорным РУКАВНЫМ (ГР- !).

И к головкам рукавным всасывающим (ГМВ - !).

Эти головки (полуголовки) навязываются на рукава.
И служат ПРОКЛАДКИ резиновые) кольца для герметизации соединения двух рукавов.

Вопрос к автору.
А как Вы предполагаете привинчивать полученные Вами головки?
К крану?
Резьб на них нет по понятиям…

Смотреть:
Головка с резинкой в картинке Стволы пожарные и головки соединительные

http://www.npopuls.ru/products/Golov...


[15.01.2015 20:17:04]
 не буду спорить, я совсем не знаток головок, это я так - поговорить, давно не виделись :)
но все равно я думаю, что это та головка, и та резинка ))))
http://prntscr.com/5sspq1


[16.01.2015 0:14:51]
 Ув. Андора!
http://yuzhnyy-bereg.pulscen.ru/good... вентиль вот такой на его резьбу буду накручивать головку как выше ссылки... Меня интересует помимо ленты надо ставить прокладку на контактную поверхнось или ленты будет достаточно... На работе среди коллег провел опрос) мнения разделись примерно 50/50...


[16.01.2015 0:21:03]
 Ув. Нина! В ГОСТе как я понял говорится вот про эту резинку http://SSMaker.ru/dda7a611/ на головке вот она http://SSMaker.ru/8def0f80/ а я имею ввиду нужно ли резиновое уплотнительное кольцо (прокладка) на противоположной стороне т.е. вот на ней http://SSMaker.ru/a3821835/ продаются везде эти головки без нее думаю поэтому на всех фотах ее нет....


[16.01.2015 0:26:19]
 http://SSMaker.ru/11335aef/ вот такое резиновое уплотнительное кольцо (прокладка) как мне кажется должно быть


[16.01.2015 0:57:27]
 Уважаемый Orochimaru ®, если Вы все еще сомневаетесь, я завтра уточню на работе у сварных, но мне кажется, что уже дан ответ:
Цитата 150-051 15.01.2015 17:40:25
На ПК внутрь, за резьбу в ГМ-70 резинки засовывать не требуется.
--Конец цитаты------


[16.01.2015 12:23:12]
 Добрый день, уважаемая Нина!
Действительно да-а-вно не виделись.
Всегда приятно видеть Ваш ник))

В целом по резинке и головке Вы правы.
В целом..

Но вопрос был по теме “ головки пришли без резиновой прокладки (та прокладка которая межу головкой и пожарным вентилем)”.
Т.е. межу головкой и пожарным вентилем.

А Ваша резинка на фото устанавливается СНАРУЖИ головки (по Фрейду?...)))
……..
Вывод, пришли правильные головки, укомплектованные, как надо.


[16.01.2015 12:53:15]
 Ув. Orochimaru®

[16.01.2015 0:21:03
Авторитетно заявляю: по Вашему вопросу (все о том, же, но уже с иллюстрацией):
“нужно ли резиновое уплотнительное кольцо (прокладка) на противоположной стороне т.е. вот на ней http://SSMaker.ru/a3821835/ продаются везде эти головки без нее думаю поэтому на всех фотах ее нет.
……………………..
Не нужно.
Не требуются ни какие прокладки между ГМ и самим краном.
…………………..
Сам руководил монтажом ПК, кранов не раз.
Я ещё раз прошу Вас представить, что резьба была бы не ВНУТРИ головки (ГМ), а снаружи головки?
Т.е головка бы не ВВИНЧИВАЛАСЬ а НАВИНЧИВАЛАСЬ на кран?
И что?

Для воды это все равно.
По виткам РЕЗЬБЫ, в случае посадки на лен, фум ей безнадега просочится..
Резьба, она и дома и в Африке резьба.

Вспомните, попробуйте (начните) сами дома, что то по сантехнике ремонтировать .Хорошая была практика менять прокладку в кранах буксах. Старых моделей.
А вот в новых моделях кран-букс КЕРАМИЧЕСКИХ, уже стоит резиновая прокладка, и действительно, так, как установка идет без льна и фум ленты. (я все равно дублирую льном).
Тоже и с шлангами с накидными гайками. Там тоже стоят прокладки в гайках. И можно шланги монтировать без льна и фум. (я все равно дублирую льном).

А вот для ГМ прогресс еще не дошел.
Всё по старинке, по-дедовски, но НАДЕЖНО!
Авторитетно заявляю: Не нужна прокладка между ГМ и краном.


[16.01.2015 12:56:04]
 Ув. Orochimaru®

Да, забыл….
Сдается мне, что у Вас есть какой то личный интерес..
Наверное Вы автор замечания по отсутствию прокладки (там?).


[16.01.2015 16:27:31]
 Ув. Andorra1!
Личный интерес только в том, чтобы не получить потом люлей когда будет течь или еще что... т.к. руководство хочет возложить на меня организацию и проведение этих работ... А я с таким видом работ еще не сталкивался...


[16.01.2015 16:31:11]
 Мой респект в таком случае ув. Orochimaru ® !
Течь не будет))


[16.01.2015 16:31:35]
 >> (я все равно дублирую льном).

А мой дедушка еще краску на лён наносил.


[16.01.2015 16:46:24]
 Кран - буксу на КРАСКУ!!!???
Я не рискнул бы...

Тогда вместе с муфтой придется выдирать кран-буксу из смесителя..
Или автогеном обжигать краску...

А вот ПК на краску - это ПРАВИЛЬНО...


[16.01.2015 17:08:29]
 Нет, речь про пожизненные соединения. По кранам не знаю - наверное без краски =)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 