О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

ВПВ - орошение каждой точки помещения двумя струями

[ПТВ и СИЗ]  #ВПВ #две_струи 

 последняя В обсужденнии 0 реплик
23Ru ®

[17.06.2022 14:00:44]
 Добрый день!

Имеется 2-х этажное здание класса Ф1.1. Расход 1*2,5л/с

Подскажите по поводу расстановки шкафов ВПВ.

Схема:

https://wdfiles.ru/9b1edf

Подскажите как кто понимает это требование п. 6.1.13 СП 10 Количество стояков или опусков ВПВ, как и расстояние между пожарными шкафами, ПК определяется объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения двумя струями.

Получается мне необходимо добавить еще как минимум два шкафа? Или допускается ставить спаренные?

Также вопрос по поводу п.6.2.1 - "про чердаки" Размещение ПК на чердаках, в технических этажах, в техподпольях и подвальных этажах

следует предусматривать при условии обращения и/или хранения в указанных помещениях горючих веществ и материалов (Г1-Г4). При этом в неотапливаемых технических этажах часть стояка, проходящая по техническому этажу, водой не заполняется - разделительное запорное устройство должно устанавливаться в отапливаемом помещении.

А если у меня чердак - если это так можно сказать: максимальная высота по коньку 1,2м а по краям 0,3м. каким образом там устанавливать ПК, да и вообще как им там воспользоваться?



[17.06.2022 14:01:27]
 Ссылка не прошла
https://wdfiles.ru/9b1edf


[18.06.2022 14:47:26]
 Либо добавить 2 шкафа, либо сделать двойные (не спаренные!). Т.е. когда в одном шкафу 2 крана и 2 ввода отдельных от магистрали. С формально точки зрения это норм не нарушает, хотя заложенный смысл в требование (не дать пожару заблокировать обе струи разом) теряется.

По поводу чердака - каким образом у вас на чердаке высотой 1,2м образовалось помещение с хранение горючих материалов?


[26.07.2022 14:01:01]
 Данный пункт про две струи давно муссируется, и сколько он жарких спор и дебатов вызвал, начиная от расстояния между ПК, кто говорил 20 метров, кто -40 метров. Единственное, что в о многом кто согласился, что расход 1 или 2 струи - идет тупо для расчета , так сказать насосов, их производительности . (4.1.12 СП 10.13130.2009)
В новом СП 10.13130.2020 - это пункт 6.1.13 Количество стояков или опусков ВПВ, как и расстояние между пожарными шкафами, ПК определяется объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения двумя струями. был бы у вас коридор менее 10 метров, то можно было 2 ПК повесить на 1 опуск. и Скажите на схеме нет размеров, а не попробовать ли вам просто в центре поставить еще 1 ПК ??? тогда данное условие возможно будет соблюдено, что каждая точка этажа орошается 2 струями, надо поиграть размерами
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: ВПВ - орошение каждой точки помещения двумя струями      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.