 Подскажите есть ли альтернатива датчику контроля положения пожарного крана ИП-УОС2к (ООО НПП "Элеко С", г Обнинск) или перечень типов пожарных кранов, на которые можно установить этот датчик без проблем и кустарщины...
ДППК производства "Огнеборец" не сертифицирован и работает только с кранами CYANG DER.
Срочно нужны 51-е краны латунные прямоточные и угловые 90 град. с возможностью установки на них ИП-УОС-2к.
Оба объекта в Москве-уход на кнопки пуска (ИПР) пожарных насосов невозможен, требують пуск ПН автоматическим при открывании ПК не менее чем наполовину... Ловить давление на совмещенном (ХВС+пожарный водопровод) с такой точностью не представляется возможным., реле давления в моем случае скорее отменяют пуск насосов при достаточном для тушения давлении...


[03.10.2007 12:58:02]
 альтернатива ввиде кнопки пуска рядом со шкафом устраивает
Крюгер ®

[03.10.2007 15:25:57]
 Не до конца понял, почему не устраивают краны "Огнеборца"?
Нет сертификата на датчик положения?
Так его и не должно быть...как на любой концевой (путевой) выключатель.
Краны Chang Der с датчиками положение установлены, например, в Манеже.
timur593

[05.10.2007 17:49:15]
 2 uranich
Оба объекта в Москве-уход на кнопки пуска (ИПР) пожарных насосов невозможен, требують пуск ПН автоматическим при открывании ПК не менее чем наполовину...(МГСН 3.01-01 п. 5.62) В области ставим только ИПР (Кстати "Фактор спецэлектроника" выпускает ИПР с соответствующими надписями "Пуск ДУ" и "Пожарные насосы" не надо наклейки вешать).
2 Крюгер
1) ИП-УОС-2к сертифицирован - на фоне него трудно будет доказать что ДППК простой концевик и не требует сертификации;
2) ДППК в 5 раз дороже этого дер..а, а они уже закуплены и частично установлены. Дело в том что на старую модификацию крана 1Б3Р УОС встает более-менее нормально, а подрядчик при поставке завез треть старой модификации, а остальные новые.. А на новых шток слишком короткий... Сами краны CНANG DER тоже подороже любых отечественных, мы только ЗА!!! всеми составляющими наших тел, но если на них уходить и выносить эту проблему перед заказчиком-повыгоняют всех к чертовой матери...
3) По данным НПО "Пульс"
ИП-УОС-2к встают нормально на следующие марки кранов:
1) 15Б3Р-кран латунный 51 прямоточный
На угловые только на чугунные, притом только 125 градусные:
1) КПК 50-2 чугунный 51 125 град
2) КПЧ 50-2 -/-
К красивым латунным AVH 50 90 град. к сожалению не подходит, в элитном доме ставим безобразный чугун...
По информации ЗАО ТК "Тинко"
Вышла новая версия д-ма под названием ИП-УОС-2км - теперь крепим на металлический хомут с регулировкой величины обхвата контрагайки крана...
Может быть эта информация кому-нить пригодиться при проектировании и закупке оборудования... Всем удачи.
КонстантинФ

[05.10.2007 18:30:41]
 ИП-УОС-2к с хомутом 40 мм ставиться на 15кч11р и 1б1р.
ИП-УОС-2к с хомутом 30 мм ставиться на 15б3р.
Это рекоментации производителя. Новый видимо встанет и на то и на другое. Но лучше сначала проверить на 1 экземпляре :))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: HELP!!!      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.