Пожаротушение ТРВ

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.02.2009 10:53:13]
 Прошу помочь, надо сделать проект по применению ТРВ для пожаротушения гаража. Только недавно стала проектировать пожаротушение, много вопросов. Как подобрать трубопровод и где вообще найти для него фильтры? Заранее спасибо за помощь.


[06.02.2009 12:16:56]
 Сначала выберите оборудование на котором будете делать, а там будет и методика от производителя... А вообще использовать ТРВ для гаража расточительство помоему.


[06.02.2009 14:54:04]
 А что, Вы считаете нужно?


[08.02.2009 15:53:21]
 Гараж попросили сделать заказчик, а вообще начальство сказало разобраться с методикой. Распылители "Аквамастер" я выбрала, надо разобраться с трубопроводом, пластик или оцинкованые трубы, но нужны фильтры, вот как их подобрать? Можно ли насос брать менее чем на 10 атм? Спасибо за помощь.


[08.02.2009 16:55:26]
 Можно и пластик (сертифицированный, конечно), можно и оцинковку вопрос только в цене. Фильтры уже стоят на каждом оросителе. И насос может быть менее 10 атм, если трубопроводы не очень протяженные и поднимать на высоту не надо (ну если гараж значит расположен не высоко), вообщем нужно обеспечить требуемое давление у самого удаленного оросителя. Считать надо. Все это не так сложно, нужно почитать спец. литературу.


[09.02.2009 9:42:46]
 Если я расчитаваю ТРВ по техническим условиям для проектирования автоматических установок пожаротушения, разработанных ООО "ГорПожБезопасность" применять можно только их распылители или бийского завода распылители можно тоже применять. В распылителях ООО "ГорПожБезопасность" есть ли встроенные фильтры? Если ТРВ применять для типографии необходимо очень большое давление? Спасибо за помощь.


[09.02.2009 9:52:08]
 Это один и тот же ороситель, мы их производим совместно. (т.е. фильтр тоже есть))
Про давление невозможно ответить так сразу. Вы немного не с того этапа начали.

Определитесь с требуемой итенсивностью орошения, расставьте оросители. Определите какое давление должно быть у оросителя чтобы обеспечить требуемую интенсивность. Теперь можно рассчитать какое давление должен выдавать насос чтобы обеспечить необходимое давление у самого дальнего оросителя. (т.е. с учетом всех гидравлических потерь, на трение в трубах, на подъем на высоту и пр.)


[09.02.2009 15:59:33]
 Расчет приблизительный я сделала, только не уверена насчет давления у диктующего оросителя, чтобы обеспечить интенсивность 0,06, если по карте орошения 0,04 при 5атм. Вопрос остался насчет фильтора перед распределительными ветвями, какие они должны быть и кто их производит, какие требования предъявляются к воде, чтобы не забивались оросители?


[10.02.2009 6:38:03]
 Для того, чтобы оросители не забивались, размер различных взвесей в воде не должен превышать 2.5 мм. (диаметр сетки фильтра 2.7 мм)
Поэтому если вы не будете использовать воду из болота, то все будет нормально.
По этой же причине для систем ТРВ необходимо использовать оцинковку или пластик, т.е. если в трубах нет потенциальной возможности для образования ржавчины, то и необходимости в фильтрах нет. А если ржачина может образовываться, то никакие фильтры не помогут. Поэтому фильтры и не нужны.
Kashev ®

[28.03.2011 19:15:48]
 Определил для себя, что система ТРВ состоит:
- Насосной станции ВД
- Резервуара
- Распределительных устройств
- Оросителей
- Трубопроводов.
Однако насколько это все дороже обычного спринклирования (на деле) получается. Я не могу нигде найти прайсов на применяемое оборудование.
Поможете?
Марки насосов, которые устанавливают в НС, оросители и т.д. Буду благодарен.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Пожаротушение ТРВ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.