| [Документация] | | Асашай | 18.03.2025 14:07 | 5 / 224 | начальник отдела | 18.03.2025 15:12 | |
| * * | Всем привет.
Согласно п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 допускается предусматривать эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей,
заглубленных более чем на 0,5 м, наружу по лестницам, ведущим на уровень земли. К указанным
лестницам пре |
=> | =Соответственно всё, что попадает в проекцию пути эвакуации по лестнице, а также на 1 метр в сторону от точки выход на уровень земли, должно соответствоват | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | spacemonkey | 18.03.2025 12:12 | 5 / 257 | Sdn | 18.03.2025 14:47 | |
| * * | в рассчитанном проектом помещении урезали площадь, поставили перегородку, генподрядчик так как модули (локальные мгп заря ) уже закуплены, предлагает установить все в уменьшенное помещение. грубо говоря : требуется по новому расчету 8, по старому 10., (ил |
=> | spacemonkey
Какая свежая мысль. И почему он не участвует, интересно? Или газ через него никуда не уходит? | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Agat000 | 18.03.2025 8:46 | 9 / 509 | Sdn | 20.03.2025 10:55 | |
| * * | Добрый день. Возник вопрос по проходкам труб в огнестойких стенах и в перекрытии. По кабелям понятно, а проход труб тоже должен иметь сертифицированную огнестойкую проходку?
Генподрядчик выполнил проходки обычным узлом по проекту - базальтовый шнур, св |
=> | ifbbpro
Соглашусь. В таком случае сертификат действительно не обязателен.
Т. е. доказать нужный предел огнестойкости всё равно придётся, но не обязательн | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Алекссей | 17.03.2025 13:56 | 5 / 253 | Асашай | 17.03.2025 17:10 | |
| * * | Здравствуйте.
Подскажите, допускается ли выход из обычного лифта предусмотреть в зальное помещение на уровне 1-го этажа?
|
=> | я сначала прочитал -1 этаж. Да, ТШ не нужен | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 17.03.2025 12:05 | 9 / 279 | начальник отдела | 17.03.2025 14:17 | |
| * * | Всем привет.
Площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется максимальной площадью этажа,
ограниченной наружными стенами здания и (или) противопожарными стенами 1-го типа. Данная
площадь определяется с учетом следующих дополнительных требований |
=> | =тогда уж надо уточнять - с числом НАДЗЕМНЫХ этажей два и более=
Не надо ничего уточнять, надо просто разделять понятия число этажей (этажность) и количес | |
 |  |
 |
| [Лицензии и СРО] | | ifbbpro | 14.03.2025 15:14 | 25 / 1255 | ifbbpro | 19.03.2025 11:58 | |
| * * | Законопроект готов к третьему чтению.
Что аттестованные собираются делать? Заявлять об удалении из реестра? |
=> | >проектировщики отвечают тоже
Только перед работодателем. Максимум - увольнение. Но у проектировщиков хотя бы конкретная должность есть и обязанности | |
 |  |
 |
| [Документация] | | фкф | 14.03.2025 14:25 | 2 / 558 | Sdn | 06.05.2025 12:40 | |
| * * | Всем привет.
СП 4.13130.2013
8.1.1 Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине:
б) с одной продольной стороны - к одноэтажным зданиям и сооружениям вышеуказанных классов, а также к многоэ |
=> | Спасибо. | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | ЕвгенияРостов | 14.03.2025 13:26 | 7 / 346 | Рустам74 | 14.03.2025 16:13 | |
| * * | Добрый день. Помогите разобраться. Может у кого то были преценденты.
Есть здание. Площадь больше 12000 м2, извещателей на Сириусе около 200 шт. плюс другие адреса. Я из пункта ниже понимаю, что допускается, если у меня например площадь 15000 и извещате |
=> | ЕвгенияРостов® "Допускается подключение к одному ППКП более 512 ИП и (!) увеличение суммарной контролируемой ими площади до 48000 кв.м"
С точк | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 13.03.2025 18:23 | 4 / 271 | так надо | 14.03.2025 9:25 | |
| * * | Всем привет. Подскажите - что считается тупиковой частью помещения в автостоянке манежного типа? |
=> | тупиковая автостоянка
:)))) | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | fnsoifsj | 13.03.2025 6:39 | 58 / 685 | так надо | 14.03.2025 16:00 | |
| * * | Доброго времени суток
Прошу рассудить, на объекте было решено делать радиоканальное подключение приборов ПС, ОС и СОУЭ.
Можно ли на один прибор подключить радиоканальные приборы пожарной сигнализации (ИП, ДИП) и охранной сигнализации (ИК, СМК) |
=> | охранять то имущество, которое вынесли во двор или на улицу..
ну а сообщить в пожарную охрану и попытаться потушить - это в первую очередь..
если не сдел | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | fnsoifsj | 13.03.2025 2:54 | 1 / 289 | zenitchik | 13.03.2025 6:24 | |
| * * | Доброго времени суток читатели.
Вопрос следующего характера:
На объекте нужно сделать пожарную и охранную сигнализацию. Есть желание реализовать на 2-х КДЛ 2И, один под пожарную сигнализацию с подключенным С2000-АРР125 по ДПЛС (с радиканальными приборам |
=> | будет | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | так надо | 12.03.2025 11:43 | 1 / 313 | так надо | 12.03.2025 11:54 | |
| * * | СПС сделана на радиосистеме "Стрелец"на батарейках. При разряде батарейки в ИП или ИПР на посту на ПКУ горит желтым цветом светодиод "Неисправность". Сообщили обслуживающей организации, сказали будет время - завтра заменим.
Приходит п |
=> | Устранение неисправностей должно осуществляться обслуживающей организацией за время не более 24 ч.
Допускается время устранения неисправности увеличивать | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | так надо | 12.03.2025 11:23 | 7 / 406 | так надо | 12.03.2025 16:01 | |
| * * | ? |
=> | вообще цель подписей - переложить ответственность с одного на другого
поэтому подрядчик постарается подписывать как можно меньше и перепихнуть в случае че | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Поисковичок | 11.03.2025 21:39 | 1 / 219 | Асашай | 11.03.2025 21:59 | |
| * * | Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться какие ограничения по длине пути эвакуации в 2х ситуациях.
1)Внеквартирные хозяйственные кладовые жильцов размещены блоком в подземном этаже жилого дома. Выходя из блока кладовых мы проходим лифтовы |
=> | 4.3.1. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения, в которой
может находиться человек, до ближайшего эвакуационного выхода из п | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Penapropillena | 11.03.2025 21:34 | 2 / 305 | Рустам74 | 12.03.2025 9:30 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать огнестойкие коробки при монтаже АПС?
Если да, то на какие нормативно-правовые акты вы ссылаетесь? Какие требование у этих коробок?
Соединение, ответвление и оконцевание кабелей и жил прово |
=> | Если Вы делаете сертифицированную огнестойкую кабельную линию, то используйте в ней только то, что в ней указано в инструкции.
Если нет (а СП6 в последне | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | eldar_manutd | 11.03.2025 18:39 | 2 / 311 | Рустам74 | 12.03.2025 9:27 | |
| * * | Добрый день. Встал вопрос о возможности прокладки неэкранированных кабелей ЭОМ и СС (СПЗ) в одной инженерной нише без перегородки в двух разных закрытых кабельных лотках.
Согласно СП6.2021 п.6.6 не допускается прокладка кабелей СПЗ с иными кабелями в од |
=> | IMHO, допустимо.
Чисто логически - в одном помещении однозначно допустимо; в одном запотолочном пространстве однозначно допустимо; чем же в одной строител | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 11.03.2025 17:52 | 9 / 395 | Рустам74 | 12.03.2025 14:26 | |
| * * | Всем привет. Допускается ли устройство нескольких участков с горючей нагрузкой в помещении категории В4 при условии, что все участки расположены на площади не более 10 кв. м, а расстояние между этими участками не нормируется? |
=> | Асашай® "в одной из экспертиз если в электрощитовой есть электрошкафы с расстоянием между шкафами хоть 1 мм утверждают, что либо разносите шкафы на 12 | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 11.03.2025 17:30 | 4 / 215 | Viss | 11.03.2025 23:51 | |
| * * | Всем привет. Как по нормам требуется отделять помещения электрощитовых, насосных и других технических помещений, которые выходят в помещение автостоянки? |
=> | Раньше по СП 113-2016, если они не входят в комплекс:
5.1.16 Взаимосвязь в пределах этажа помещений стоянок автомобилей с помещениями другого назначения ( | |
 |  |
 |
| [Документация] | | zain | 11.03.2025 15:12 | 10 / 600 | фкф | 14.03.2025 14:58 | |
| * * | по последним изменениям ворота для автомобильного транспорта не являются эвакуационным выходом:
4.2.3. Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены:
распашные ворота шириной более 3,5 м, раздвижные ворота, а также ворота для железн |
=> | ===Пункт 4.2.3 про фиксацию в открытом состоянии говорит только для подъёмно-опускных ворот===
Причем скорее всего в постоянно открытом положении (как в | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | nND | 10.03.2025 21:56 | 11 / 478 | так надо | 12.03.2025 12:08 | |
| * * | Какими извещателями лучше заменить ДИП в кальянной и танцполе где используются дыммашины, чтобы не отключать и не нарушать правила. |
=> | артисты - танцоры и караокщики.. зачем нанимать?
а отвественный за ПБ причем? дежурная уборщица - технический персонал и есть.. в лучшем случае электрик и | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | aerofon | 10.03.2025 14:49 | 1 / 373 | ifbbpro | 10.03.2025 15:37 | |
| * * | В настоящее время ФБГУ ВНИИПО МЧС РФ опубликовал окончательную редакцию СП 3.13130 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (далее СОУЭ) Требования пожарной безопасности" (далее СП).
В новом |
=> | Проект СП прежде всего противречит ТР ЕАЭС 043/2017 и ТР ЕАЭС ГО и ЧС. Видимо, во ВНИИПО решили просто игнорировать союзные документы.
Ваши права как пр | |
 |  |
 |
| [СПЗ] | | Tmak | 07.03.2025 13:02 | 23 / 973 | так надо | 12.03.2025 13:58 | |
| * * | Добрый день! (Не ругайте сильно, если на этом форуме не обсуждается аварийное освещение) Согласно СП 52.13330.2016 изм.2. от 2021г. п.7.6.1. "Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания рабочего освещения. Аварийное освещение до |
=> | так должно быть
аварийное должно быть только на случай аварии электроэнергии. А не ЧС, в том числе пожара. Но в целях экономии средств эвакуационное может | |
 |  |
 |
| [Прочее] | | Алекссей | 07.03.2025 9:18 | 3 / 282 | zain | 11.03.2025 16:50 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 5.4.18 б) СП 2.13130.2020 сказано, что в местах примыкания нормируемых по огнестойкости внутренних стен и перегородок ширина простенков должна быть не менее 0,8 м.
То есть если к перегородкам не предъявляются требования к огнестойко |
=> | Асашай ®
[11.03.2025 15:57:46] 6 кв. м это для междуэтажных поясов
да, это как следствие из-за отсутствия простенка, других негативных последствий | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 06.03.2025 18:25 | 6 / 315 | Рустам74 | 10.03.2025 9:30 | |
| * * | Всем привет. Как считаете, допустимо ли в автостоянке предусмотреть только одну ПБЗ, а машиноместа для МГН предусмотреть вблизи этой ПБЗ. Это для того, чтобы по всей автостоянке не предусматривать много ПБЗ |
=> | Асашай® "знаете, как иногда бывает в экспертизе - начнет эксперт сказки выдумывать - а вот если у вас МГН вдруг окажется не в том месте не в то время, | |
 |  |
 |
| [Документация] | | nND | 05.03.2025 22:10 | 4 / 332 | ifbbpro | 06.03.2025 12:43 | |
| * * | Коллеги, какие требования к материалам мягкой мебели для залов? Есть таб 30 № 123-ФЗ, но для чего она, и как ее применять. Вот в СП 1 п. 4.3.8 есть требование к материалам мебели для ожидания в рекреациях - нельзя пластиковую и Т4. А для конференц залов? |
=> | По существу пожарное требование тут только к мебели не обращающейся на рынке. Вот если поставили в зал самоделку - тогда стоит рассматривать вопрос с матер | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 05.03.2025 11:43 | 24 / 797 | Асашай | 01.04.2025 21:19 | |
| * * | Всем привет. Подскажите, чем регламентируется применение только локального пожаротушения в помещениях?
Например, есть производственное помещение категории В1 площадью 500 кв. м, в помещении на площади 50 кв. м имеется участок с горючей нагрузкой, остальн |
=> | да это все понятно
просто нет однозначной записи в СП 486 про локальное пожаротушение, не ясности так сказать | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Асашай | 04.03.2025 18:21 | 3 / 405 | начальник отдела | 05.03.2025 12:46 | |
| * * | Всем привет. Скажите, что является жилой частью в многоквартирных жилых домах? Квартиры? Входной вестибюль? Внеквартирные хозяйственные кладовые?
СП 113.13330.2023 "Стоянки автомобилей"
6.2.7 В зданиях класса функциональной пожарной опасно |
=> | =в п. 5.2.7 СП 4.13130.2013 вестибюль относят к жилой части=
Вестибюль относится к входной группе жилой части, которая начинается еще снаружи здания.
| |
 |  |
 |
| [Документация] | | vovchikdva | 04.03.2025 17:17 | 6 / 465 | Delog | 11.03.2025 10:47 | |
| * * | Добрый день!
Проектируется здание: склад высотного хранения 54х48 с АБК.
Склад 54х42м, 1 этаж, высотное хранение (h=10м), II, C0.
АБК - 54х6, II, C0, 3 этажа: 1 эт - разгрузка для склада и раздевалки персонала, 2 эт - электрощитовая, кабинеты, 3 эт - |
=> | >> АБК здесь встройка, так как она не занимает всю высоту склада.
3 этажа, еще и с коммуникациями в запотолочке, при этом высота склада 10 м., ско | |
 |  |
 |
| [Служба] | | Korovke | 03.03.2025 12:10 | 10 / 398 | Асашай | 03.03.2025 19:17 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Есть здание ритуальных услуг. В нем залы и сопутствующие помещения рит. услуг, помещение с катафалкой, на 2 этаже магазин. Здание 2-ухэтажное, менее 1500 м2.
Несколько вопросов:
1. К какому классу функциональной пож |
=> | Опишите здание, что там происходит внутри? | |
 |  |
 |
| [Документация] | | Vlaga11 | 03.03.2025 6:09 | 3 / 420 | Vlaga11 | 03.03.2025 8:42 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые форумчане и администрация сайта. Большое дело делаете - респект. Сам тружусь архитектором, стараюсь быть грамотным - часто захожу на ваш сайт.
Хочется спросить: проектируем стометровку - многоквартирный жилой дом высотой 100 метров |
=> | Вот еще как мне кажется подтверждение - Согласно п.4.4.9 СП 1 13130 - там же : "Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать тол | |
 |  |