 Всем привет. Как по нормам требуется отделять помещения электрощитовых, насосных и других технических помещений, которые выходят в помещение автостоянки?


[11.03.2025 18:00:04]
 по п.6.1.47 сп 4


[11.03.2025 18:02:48]
 думаю, п. 6.1.47 к автостоянкам не применяется...
а то получится, что если стоянка и электрощитовая будут одинаковой категории, то их можно и не разделять противопожарными преградами


[11.03.2025 19:34:36]
 =думаю, п. 6.1.47 к автостоянкам не применяется...+
Стоянки относятся к кфпо Ф 5.2, а раздел 6.1 содержит общие требования к объектам кфпо Ф5


[11.03.2025 23:51:37]
 Раньше по СП 113-2016, если они не входят в комплекс:
5.1.16 Взаимосвязь в пределах этажа помещений стоянок автомобилей с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс стоянки автомобилей) допускается через тамбур-шлюзы с перегородками с пределом огнестойкости EI 45 и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45, с заполнением проемов дверями с пределом огнестойкости EI 30 и подпором воздуха при пожаре.

Если входят в комплекс:
5.1.9 Указанные в 5.1.8 помещения производственного, складского и технического назначения (включая сети инженерно-технического обеспечения), за исключением помещений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности В4 и Д, выделяются в зданиях степеней огнестойкости I, II и III - противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, в зданиях степени огнестойкости IV - перегородками 2-го типа и перекрытиями 4-го типа.

Сейчас в новой редакции неизвестно.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: электрощитовые в автостоянке      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.