несколько участков в помещении категории В4

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.03.2025 17:52:26]
 Всем привет. Допускается ли устройство нескольких участков с горючей нагрузкой в помещении категории В4 при условии, что все участки расположены на площади не более 10 кв. м, а расстояние между этими участками не нормируется?


[11.03.2025 18:04:24]
 В помещениях категорий В1 - В4 допускается наличие нескольких участков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в таблице Б.1. В помещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть более предельных.


[11.03.2025 18:21:17]
 это я все знаю. Почему я не могу условно несколько участков считать одним участком на площади не более 10 кв. м?


[11.03.2025 20:13:40]
 Если у вас расстояния между участками меньше предельных, то надо принимать в расчете, что пожарная нагрузка размещена на одном участке.


[11.03.2025 20:39:50]
 Да, это мой случай, но проблема в том, что в СП 12.13130.2009 это не написано


[11.03.2025 20:55:13]
 Если у Вас помещение категории В4, то расстояния между участками должно быть более предельных. В противном случае это уже минимум В3.


[12.03.2025 9:34:18]
 Асашай® "Почему я не могу условно несколько участков считать одним участком на площади не более 10 кв. м?"

По СП12 "участки" не Богом свыше даны, а самим расчётчиком произвольно назначаются на свой вкус и удобство. Хотите, считаете что у Вас несколько маленьких участков; хотите, считаете что у Вас только один большой участок. Можете.


[12.03.2025 12:44:56]
 в одной из экспертиз если в электрощитовой есть электрошкафы с расстоянием между шкафами хоть 1 мм утверждают, что либо разносите шкафы на 12 м либо категория помещения не будет В4


[12.03.2025 12:57:58]
 Экспертизы они такие, у каждой своя редакция СП. Чаще даже не лезут в расчеты, типа мы только сведения проверяем, а расчет на совести проектной организации.
А является ли устройство диэлектрических резиновых ковриков вплотную перед электрощитами решением? Они должны быть и могут создать единый непрерывный участок.


[12.03.2025 14:26:51]
 Асашай® "в одной из экспертиз если в электрощитовой есть электрошкафы с расстоянием между шкафами хоть 1 мм утверждают, что либо разносите шкафы на 12 м либо категория помещения не будет В4"

Ну да, чистый волюнтаризм. Понятия "участки пожарной нагрузки" и "электрошкафы" никак не связанные между собой понятия, даже не на одну букву начинаются.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: несколько участков в помещении категории В4      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.