| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 1 31 <61> 91 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| [Прочее] | | жиг | 09.04.2024 16:02 | 10 / 250 | Gun | 11.04.2024 7:37 | |
| * * | Добрый день. Есть в производственном здании токарного цеха помещение 40 кв.м. с 10-12 бочками минерального масла и пару канистрами ЛВЖ для гидравлики станков (оборудовано АУПС, есть естественная вентиляция). Аудитор Росприроднадзора заявил, не ссылаясь на |
=> | Ув. жиг.
Вам потребуется выполнить следующие мероприятия из СП 155:
9.5. Складские помещения для хранения нефтепродуктов в таре должны быть отделены от д | |
| |
|
| [Прочее] | | sqwer86 | 09.04.2024 14:44 | 0 / 127 | | |
| * * | Добрый день. Коллеги подскажите есть спортивное сооружение, там раздевалки стены внутри которых хотят обшить ЛДСП. Все мы понимаем, что это горючий материал, да еще и токсичный. Вопрос как я понимаю требований к запрету данной обшивки по нормам ПБ нет?
|
=> | | |
| |
|
| [СПЗ] | | Аларик | 09.04.2024 13:22 | 8 / 434 | Аларик | 20.04.2024 20:07 | |
| * * | Коллеги, верно ли утверждение, что при открытой двери - равно "Автоматика отключена" при нажатии УДП должен произойти пуск модулей (по окончанию задержки естественно)? |
=> | "По эду-пт также существует мнение что устройство не относится к УДП в т.ч. у представителей самого Рубежа."
На проводимых Рубежом выездных рекл | |
| |
|
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 09.04.2024 10:22 | 7 / 220 | Comfire | 09.04.2024 11:29 | |
| * * | Здравствуйте! В изм. 1 к СП 1.13130.2020 исключена глава 7.11 "Физкультурно-о
здоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани". Чем теперь следует руководствоваться при |
=> | Есть куча комплексов:
спа-комплекс: Оздоровительный комплекс (исполнитель), предлагающий потребителям услуги по гигиеническому уходу и одновременного дост | |
| |
|
| [Документация] | | Maxx35 | 09.04.2024 10:13 | 26 / 424 | начальник отдела | 11.04.2024 11:48 | |
| * * |
Здание поликлиники с подвальным этажом.
Подвал в проекции планировки занимает только центральную часть области застройки как квадрат подвала внутри квадрата 1 этажа.
Как обеспечить эвакуационный выходы из подвала "непосредственно наружу" е |
=> | почитайте на досуге разд.4.8 ГОСТ 1.5 | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 09.04.2024 9:58 | 2 / 220 | Не мудрый | 09.04.2024 15:02 | |
| * * | Доброго дня. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по какому документу проводить расчёт пожарной опасности венткамеры? По СП12 или по СП7. Если по СП7, то какой класс зоны присваивать? |
=> | Асашай ® Большое спасибо, теперь понятно. Нужно учитывать требования, СП7,12,60 | |
| |
|
| [СПЗ] | | 23Ru | 08.04.2024 21:01 | 8 / 354 | Асашай | 12.04.2024 10:04 | |
| * * | Добрый день!
Помогите разобраться.
Здание гостиницы двухэтажное. Согласно СП 7 - из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях
с числом этажей два и более - требуется предусматривать противодымную вентиляцию.
Пр |
=> | актуальное | |
| |
|
| [Документация] | | AleksandrST | 07.04.2024 22:23 | 3 / 220 | Beginner | 08.04.2024 10:44 | |
| * * | Добрый вечер. Прошу ответить, кто сталкивался с требованием Заказчика о предоставлении удостоверения НАКС сварщиков, при выполнении сварочных работ трубопроводов газового пожаротушения на промышленных предприятиях. Как Вы уходили от данного запроса? |
=> | Никак Вы не уйдёте от данного требования.
Это на законодательном уровне требование заложено.
Обучите сварщиков, стоит по-сути копейки, лучше будет для вс | |
| |
|
| [Прочее] | | AKH | 07.04.2024 15:01 | 1 / 181 | Асашай | 07.04.2024 20:28 | |
| * * | Я имею деревянный дачный дом в Ленинградской области. В последнее время ко мне обратился сосед на предмет того, что наши соседние деревянные дома стоят слишком близко друг к другу (менее 15 метров-11 метров).Его дом построен раньше моего( я не строила,я - |
=> | СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным | |
| |
|
| [Прочее] | | Tir82 | 07.04.2024 10:52 | 42 / 1835 | Tir82 | 23.04.2024 0:29 | |
| * * | Схема рабочая при условии – одномоментности и 100% участия |
=> | на 30%", а не на 50%" | |
| |
|
| [Документация] | | Barmalej | 07.04.2024 10:27 | 5 / 220 | puzzle | 08.04.2024 9:33 | |
| * * | Приветствую, коллеги.
Подскажите, если мы берём 2 термокабеля и подключаем их к выходам одного интерфейсного модуля, будет ли это считаться за 2 безадресных извещателя? Или для этого обязательно брать 2 интерфейсных модуля, по одному на термокабель? |
=> | Получается по СП484, что любых неадресных извещателей должно быть минимум два, аспирационных дымовых, линейных дымовых, линейных тепловых, так же как и точ | |
| |
|
| [Документация] | | Barmalej | 07.04.2024 9:58 | 0 / 128 | | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Кто проектировал СОУЭ 4-го типа, подскажите, как вы разбивали объект на зоны оповещения?
Допустим имеем мы магазин. Торговый зал - одна зона, административные помещения 1-го этажа - вторая зона, административные помещения 2-го эта |
=> | | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 06.04.2024 10:53 | 5 / 257 | newtrad | 09.04.2024 7:51 | |
| * * | Всем привет.
Имеется 2-этажный (без подвала) магазин II степени огнестойкости. В здании имеются 2 лестничных клетки типа Л1, а также эвакуационная лестница 2-го типа с первого на второй этаж по п. 7.6.1 СП 1.13130.2020.
Рядом с лестницей 2-го типа распо |
=> | Размещение эскалаторов, товарищ, размещение, а не конструкция, как Вы пишите (п. 4.4.21 СП 1.13130.2020). | |
| |
|
| [СПЗ] | | dalexeus | 05.04.2024 15:11 | 16 / 816 | puzzle | 12.04.2024 9:35 | |
| * * | Здравствуйте.
Есть помещение высотой более 9 м (20 м) где предусматривается хранение насыпью сыпучих материалов.
Линейные тепловые допускается на высоте только до 9 м, а извещатели пламени проблематично обслуживать (очищать от пыли) на большой высоте.
|
=> | Испытания ИП2х2 проводились с нестандартным очагом - в виде поддона 1 х 1 м с бензином в центре в помещения. Перекрытие было двускатное, ИП2х2 размещался п | |
| |
|
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 19 / 574 | fare | 09.04.2024 12:31 | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | так а приказы же новые. вот и делайте выводы, что и штатное расписание могло измениться | |
| |
|
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 236 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 172 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 177 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 180 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 189 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 167 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 178 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 194 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Kon | 05.04.2024 12:53 | 0 / 200 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| [СПЗ] | | Felwar | 04.04.2024 16:23 | 9 / 373 | Рустам74 | 05.04.2024 17:39 | |
| * * | Приветствую! Такой вопрос, есть здание с двухскатной кровлей, под кровлей вдоль помещений идут несущие балки с шагом 2,8 м., поперек балок прогоны с шагом 0,9 м. Высота в коньке 5,2 м., высота в нижней части 2,8 м. Балки высотой 20 см, прогоны высотой 18 |
=> | Дара®
Думаю, что они отвечали на вопрос про балки с зазором в 5см и поэтому эти 5см в ответе и упомянули. В этом ответе нет утверждения, что 5см - это | |
| |
|
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 04.04.2024 11:42 | 27 / 422 | Comfire | 04.04.2024 17:39 | |
| * * | Здравствуйте! Думаю, многие из вас бывали в бассейнах. Планировка обычно такая: по ЛК поднялся, зашел в раздевалку, из раздевалки в душ, из душа в объем с ножной ванной и вот ты непосредственно в объеме с ванной. А как это вяжется с требованиями по эвакуа |
=> | В СП 1.13130, СП 2.13130, СП 3.13130, СП 4.13130 все есть. В них нет размеров обходных дорожек, но я указал, где искать. | |
| |
|
| [СПЗ] | | ek1000 | 04.04.2024 11:10 | 2 / 288 | kazakru | 04.04.2024 18:20 | |
| * * | Здравствуйте! Согласно руководству по эксплуатации в РИП-12 ИСП.56 допустимо использовать только одну аккумуляторную батарею 12 В 26 а/ч. В этом случае в самом шкафу остается большое количество свободного места. Вопрос - допустимо ли разместить в этом шк |
=> | ШПС-12 ИСП.10 ставьте вместо РИПа, если тока в 3А хватит | |
| |
|
| [Прочее] | | новичек | 04.04.2024 10:43 | 4 / 253 | Karpov | 04.04.2024 11:47 | |
| * * | Здравствуйте! Как в целом определяется отсутствие нормативных требований пожарной безопасности? Есть ли разъяснения на эту тему, почему то или иное основание, сформулированное в СТУ, является отсутствием?
Можно ли обосновать одним расчетом пожарного рис |
=> | А, всё, понял.. не сразу понял, что это ответы по пунктам. | |
| |
|
| [Документация] | | bambino | 04.04.2024 9:16 | 2 / 221 | bambino | 04.04.2024 9:40 | |
| * * | Добрый день! Можно ли пользоваться СП 114 при проведении проверок? В приказе Росстандарта № 318 данный документ отсутствует, однако в самом СП прописано, что в нем в том числе установлены требования согласно 123ФЗ. Или есть еще какой документ регламентиру |
=> | Спасибо! | |
| |
|
| [Прочее] | | dalexeus | 03.04.2024 10:15 | 14 / 515 | VSI | 04.04.2024 8:46 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 4.2.19 СП 1 указано:
"Минимальная ши
рина эвакуационных выходов из помещений при числе эвакуирующихся через указанные выходы 50 человек и более должна быть не менее 1,2 м".
Распространяется ли это требование на ширину выход |
=> | Отстал от изменений... Но останусь при своем мнении, что при условии наличия на этаже помещения с количеством более 50 человек, разумно выполнить выходы не | |
| |
Список с