 Всем привет.
Согласно п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 допускается предусматривать эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей,
заглубленных более чем на 0,5 м, наружу по лестницам, ведущим на уровень земли. К указанным
лестницам предъявляются требования как к лестницам 3-го типа в соответствии с пунктом 4.4.7
настоящего свода правил.

Согласно п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 лестницы 3-го типа должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не
менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной
лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов.

Вопрос следующий - имеется отдельная лестница из подвала, ведет в приямок и лестничный марш на уровень земли параллельно стене здания. Над лестницей расположено окно офиса. Это окно я должен делать глухим противопожарным? Или я могу воспользоваться п. 4.4.7 СП 1.131ё30.2020 - Требования к размещению лестниц 3-го типа распространяются только на этажи, в пределах
которых расположены указанные лестницы (т.е. окно у меня в пределах первого этажа, а лестница в пределах подвального этажа. Получается, противопожарное окно не требуется?)




[18.03.2025 14:37:01]
 https://segment-pb.ru/ig-117-676-13-...


[18.03.2025 14:53:33]
 вопрос прямо в точку, только не понятно - как ВНИИПО сделало вывод, что лестница из подвала находится на первом этаже?
Sdn

[18.03.2025 14:57:25]
 Я в этом случае поступаю иначе. Высота пути эвакуации по лестнице - 2,2 м. Расстояние от лестницы до оконных проёмов - не менее 1 м.

Соответственно всё, что попадает в проекцию пути эвакуации по лестнице, а также на 1 метр в сторону от точки выход на уровень земли, должно соответствовать требованиям к лестницам 3-го типа. Если окно первого этажа находится непосредственно над выходом из подвала - оставляю его в обычно исполнении.


[18.03.2025 15:01:11]
 все же при дословном прочтении п. 4.4.7 очевидно, что окно не требуется выполнять противопожарным


[18.03.2025 15:12:58]
 =Соответственно всё, что попадает в проекцию пути эвакуации по лестнице, а также на 1 метр в сторону от точки выход на уровень земли, должно соответствовать требованиям к лестницам 3-го типа. Если окно первого этажа находится непосредственно над выходом из подвала - оставляю его в обычно исполнении.=
Резонно
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: противопожарные окна над выходом из подвала      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.