 Здравствуйте.
Подскажите, допускается ли выход из обычного лифта предусмотреть в зальное помещение на уровне 1-го этажа?


[17.03.2025 14:00:17]
 через тамбур-шлюз


[17.03.2025 14:54:59]
 =Подскажите, допускается ли выход из обычного лифта предусмотреть в зальное помещение на уровне 1-го этажа?=
Подробнее опишите ситуацию.


[17.03.2025 14:58:09]
 Изначально предполагалось устройство вестибюля куда и был предусмотрен лифт. Позже проектные решения изменились и вестибюль включили в площадь актового зала. То есть по сути на этаже стал один большой зал с входом через улицу.


[17.03.2025 15:57:19]
 Оснований для устройства тамбур-шлюза я не вижу, достаточно выполнить чч.15,16 ст.88


[17.03.2025 17:10:10]
 я сначала прочитал -1 этаж. Да, ТШ не нужен
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Выход из обычного лифта в зальное помещение.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.