| | | ФПБ | 07.03.2022 10:07 | 106 / 4199 | Eugen-19 | 09.04.2022 18:19 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги. Вопрос такого плана. Являются ли ТС СПА электроприемниками по СП6.13130.2021 или нет. Если нет, то какими требованиями руководствоваться при организации электропитания ППКП, ППУ и т.п., т.к. СП484 по этому вопросу отправляет именно в СП |
=> | ФПБ: "На этом я заканчиваю тут с Вами общение, т.к. мне с Вами стало очень и очень скучно и просто неинтересно."
Зачем об этом объявлять | |
 |  |
 |
| | | KMAs | 09.04.2022 9:01 | 16 / 1356 | Админ | 09.04.2022 14:33 | |
| * * | Всем здравствуйте! Товарищи, подскажите, пожалуйста, кто как реализует п.6.8 СП6? Интересует именно вывод кабелей из шкафа и прокладка их между этажами не только в теории, а может и на практике кто то делал.
Дано 6-и этажное офисное здание +цокол |
=> | Недостатки СП6 не тема данного обсуждения
[QUOTE KMAs ® 09.04.2022 9:01:53]...кто как реализует п.6.8 СП6? Интересует именно вывод кабелей из шкафа и | |
 |  |
 |
| | | Kera74 | 08.04.2022 21:08 | 1 / 1207 | kazakru | 08.04.2022 22:00 | |
| * * | Всем привет. Какое количество арр32 можно подключить к одному кдл по питанию через дплс?
[Ув. Kera74 в теме сообщения следует писать сам вопрос а не то к чему он относится. правила здесь [ссылка] = Админ] |
=> | вот реально, до сего момента я даже не знал о таком устройстве
но мне хватило 5 минут что бы открыть паспорт и прочесть:
2.3.1 В режиме питания от ДПЛС | |
 |  |
 |
| | | Арк | 26.03.2022 11:42 | 16 / 1795 | Админ | 08.04.2022 21:05 | |
| * * | Добрый день всем!!! Вопрос следующий. На некотором объекте,имеющим смонтированную систему ПС на "Болиде" с множеством адресных приборов и работающим "Орионом", был добавлен склад с КДЛ и КПБ,выполнялись работы другой организацией. У объекта есть своя обсл |
=> | Господа, стоимость ПНР не тема данной ветки. Вернитесь к главной теме. | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 21.03.2022 14:51 | 20 / 3723 | KOKOS_KOKOS | 07.04.2022 19:38 | |
| * * | Такая проблема,выполняли проект на FL0122E-HS-RU. Заказчик все заказал, до ситуации текущей отгрузили трубы и немного муфт. Остальная загрузка встала. Вопрос стоит даже не в сроках, а вообще выполнении обязательств. Труб куплено под 1 км... У кого-нибудь |
=> | @AntonAnton что-то мертво у вас, тел не берет никто, письмо в никуда. Наберите меня или дайте телефон | |
 |  |
 |
| | | j_flack | 03.02.2022 23:03 | 11 / 5750 | smrnv | 07.04.2022 16:18 | |
| * * | Кто знает микрофон с тангентой или простую микрофонную консоль с сертификатом до 6000 р. совместимую с блоком речевого оповещения Рупор-300. Не использовал ранее болидовское речевое оповещение, какие могут поджидать проблемы с этим оборудованием? |
=> | [QUOTE asol611 ® 43647#9]
Сертификация микрофонных консолей не предусмотрена ТР ЕАЭС 043.[/QUOTE]
Сертификация отдельная тема (на мой взгляд абсолютно | |
 |  |
 |
| | | Инженер_ОПС | 27.03.2022 11:00 | 8 / 2090 | krit | 07.04.2022 7:42 | |
| * * | Дорогие коллеги!
Достался мне на проектирование цех по производству чего-то там, в котором активно используется кислота. Как результат - все металлические поверхности изъедены сквозной коррозией. Нужно запроектировать в нем пожарную сигнализацию. Извещ |
=> | Тоже склоняюсь к варианту с термокабелем. К тому же у термокабеля есть оболочки, устойчивые к агрессивным средам: [ссылка] судя | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 04.04.2022 10:16 | 8 / 1573 | krit | 07.04.2022 7:35 | |
| * * | Добрый день! Нужен ИПР для влажного помещения. Взрывозащита не требуется. Пока что нашел болидовский ИПР 513-3М IP67 за примерно 3500.
Если есть варианты дешевле, буду признателен, пока что дешевле нету вариантов |
=> | ИП 535-26 "Север" стоит уже 5 097,95 /шт на тинко. [ссылка] Гарант получается дешевле? | |
 |  |
 |
| | | Gosto | 30.03.2022 9:37 | 9 / 1570 | BillyQE | 06.04.2022 21:05 | |
| * * | Добрый день! Прошу совета, есть многим знакомые пункты ФЗ №123, ст.84, п.12, и есть СП 158.13330.2014 п. 7.6.9.4 о необходимости персональных виброоповещателей.
К сожалению знаю только оборудование Аргуса, которое можно применить под это требование, но |
=> | Только сегодня на очередной роддом накидывал коммерческое на браслеты. Увы, ничего другого тут не придумаешь. Раньше вот говорят альтоника какие-то браслет | |
 |  |
 |
| | | Юлия_911 | 04.04.2022 14:16 | 6 / 1969 | Инженер_ОПС | 04.04.2022 18:31 | |
| * * | Коллеги!
Можно ли поставить РУПОР-300 (текущая версия с ОДНИМ интерфейсом):
- в помещении пожарного поста (непосредственно где стоит СИРИУС)
- в любом другом помещении (вне пожарного поста)
У Болида конечно есть РУПОР-300 с 2 интерфейсами, но я та |
=> | Посмотрел это ваш БК. Господи, ну почему болид не может перестать изобретать Сигнал-20? | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 04.04.2022 16:00 | 2 / 1023 | Админ | 04.04.2022 16:55 | |
| * *
 | согласно сп484 для реализации схемы А или В каждая точка должна контролироваться не менее чем 2 извещателями. Если мы берем отверстие как неадресный извещатель,значит ли,что расстояние между ними должно быть такое,чтобы каждая точка контролировалась двумя |
=> | В теме сообщения следует указывать САМ вопрос, а не к чему он относится. | |
 |  |
 |
| | | zsa | 31.03.2022 8:31 | 3 / 1476 | DSeaman | 04.04.2022 10:29 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста:
1) Где нибудь нормируется минимальное расстояние от оповещателей до окружающих предметов (в СП 3 есть только требования по высоте размещения)?
2) Можно ли табло выход подвешивать к потолку на шпильке, нап |
=> | Koui ® <2) оповещатели должны сохранять работоспособность во время эвакуации>
Может всетаки линии оповещения должны сохранять работоспособность? О | |
 |  |
 |
| | | Koui | 01.04.2022 13:07 | 3 / 1350 | Koui | 02.04.2022 22:26 | |
| * * | Имеется 2 здания: КПП и основное здание.
В КПП СПС на Болиде (проект.), в основном здании (далее ОЗ) - Карат (сущ.).
В КПП нет круглосуточного дежурства, в ОЗ - есть.
Заказчик беспокоится, что случится на КПП пожар и в ОЗ узнают слишком поздно.
Есть 2 |
=> | Ув. Карзаков, вы абсолютно правы. вот только во-первых, ПНРщик может оказаться умным и ограничит время действия оповещения, тем более, что здание КПП очень | |
 |  |
 |
| | | Koui | 31.03.2022 2:45 | 0 / 1178 | | |
| * * | Вопрос скорее к вентиляционщикам.
Раньше мы всегда ставили рядом с ОЗК (огнезадерживающий клапан) кнопку на его принудительное закрытие. требование было в СП 60. сейчас я так понимаю, требования этого нет.
я лучше спрошу так: какие обязательные |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 04.02.2022 14:36 | 21 / 2163 | Nikoss | 30.03.2022 20:13 | |
| * * | Возник вопрос "Вопрос, может ли монтажная-проектаная организация, имеющая СРО делать проекты в определённыйх областях", что
есть специадист, разбирающиеся только в пожарной, охранной, тревожной сигнализации, СКУДу, СОТ, а пожаротушение, дымоудаление |
=> | Тут на совести подрядчика. Если в монтажном СРО у него есть пункт 23.6, пункт 24 с подпунктами, пункт 20.12, то да может. Нет специалиста по пожаротушению | |
 |  |
 |
| | | Rider_Perm | 16.03.2022 10:02 | 2 / 1268 | Rider_Perm | 30.03.2022 8:38 | |
| * * | Добрый день всем .
Заказчик просит обосновать необходимость пожаротушения в помещении гаража железнодорожной дрезины.
Ранее обоснованием был п.20 табл. А.3 СП5.13130.2009 - требуется без вопросов.
В действующем СП 486.1311500.2020 в табл.3 п.22 ссылае |
=> | Ответ на вопрос содержится в "Постановлении от 1.09.2021" №1464 Об утверждении требований к оснащению объектов защиты....." | |
 |  |
 |
| | | Ivan281290 | 29.03.2022 11:45 | 4 / 1751 | Dimma | 30.03.2022 4:59 | |
| * * | Кто может подсказать какое минимальное расстояние должно быть от стены до датчика ( СП 484)? Сразу откинем варианты с балками и тд там все понятно. Обычное офисное помещение, вот на каком минимальном расстоянии можно расположить дымовой датчик от стены? |
=> | А в помещении 1х1 м?
Тоже 0,50 от стены?
[Ув. Dimma. У нас не принят флуд. У автора офисное помещение а не собачья конура 1х1 м = Админ] | |
 |  |
 |
| | | asol611 | 28.03.2022 18:10 | 19 / 2024 | ifbbpro | 29.03.2022 20:41 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
Имеется промышленных объект, состоящий из нескольких зданий. Пожарная сигнализация из всех зданий сведена на один С2000М с одним интерфейсом RS-485, т.е. сделано по СП5.
В части зданий выполняется реконструкция пожарной сигнализац |
=> | >Кабель с одной единственной жилой это грубо говоря уже не кабель, а провод.
Кабель от провода отличается тем, что его можно прокладывать в земле. Но | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 28.03.2022 13:02 | 2 / 2146 | ifbbpro | 28.03.2022 13:46 | |
| * * | Сейчас великая проблема купить шпс-ы нового исполнения, какие возможны варианты решений,чтобы не попасть на нарушение норм, но с костылями сейчас, как вариант напихать все в металлический шкаф и что-то сделать с интерфейсом? Вопрос сменить болид на что-то |
=> | >Вообще, у БК-xx-RS485-01 в РЭ прописано "Блок коммутации БК-24-RS485-01 АЦДР.426475.024-01 (в дальнейшем – БК)...
Нет такого средства обеспечен | |
 |  |
 |
| | | Alexis911 | 28.03.2022 11:38 | 0 / 1051 | | |
| * * | Добрый день!
Ищу оборудование Esser в наличии в РФ.
Очень нужна панель FlexEs Control FX2 FX808392.
Может есть у кого? Рассмотрю варианты б/у
[Ув. Alexis911. В теме сообщения следует указывать САМ вопрос, а не к чему он относится прави |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Uswer | 22.03.2022 21:48 | 26 / 2228 | БКВ | 28.03.2022 9:30 | |
| * * | Всем доброго дня.
Имеется склад готовой продукции с зоной класса 2 (В-1б по ПУЭ), следовательно делаем всё взрывозащищенное. По СП51 и по ощущениям тоже уровень шума составляет 80дБ и согласно СП3 должны обеспечить +15дБ, тогда на расстоянии 1,5м от пола |
=> | Рустам74
Совершенно не смущает.
Это затуманенность сознания - увидев знакомые фразы вы принимаете их за единственно правильные. Необходимо руководствов | |
 |  |
 |
| | | nikif | 17.03.2022 8:22 | 25 / 2101 | БКВ | 28.03.2022 0:55 | |
| * * | Здравствуйте. Есть лицей-интернат. В самом учебном корпусе есть спорт зал, учебные классы и большой медотсек (педиатр, стоматолог, психолог, изоляторы). Проживания в корпусе нет (кроме изоляторов).
Учащихся до 250 человек. Тип - частное общеобразоват |
=> | Viss
Шутка, да? Далее цитата из СП3 про чердаки:
Если допускается использовать, значит допускается не использовать.
| |
 |  |
 |
| | | ESSER | 26.03.2022 15:33 | 6 / 1545 | Koui | 27.03.2022 14:20 | |
| * * | Есть три корпуса, стоят рядом (соединены подвалом).
В каждом по 10 пожарных кранов. У каждого ПК будет удп 513-3ам.
Насосов нет. Есть ОДНА задвижка 380В с реверсивным приводом на ХВС на все три корпуса.
СПС в корпусах на Сириусах (3 шт).
Планирую |
=> | а если на существующий ДПЛС ставить 2 БРИЗа и ответвление? опять же, главное пройти по ёмкости.
СПС и СПА очень часто сидят на одной ДПЛС. не то, что изве | |
 |  |
 |
| | | Инженер_ОПС | 24.03.2022 18:08 | 3 / 1734 | Инженер_ОПС | 25.03.2022 11:40 | |
| * * | Доброго дня уважаемым форумчанам!
Возник вот такой вопрос. Как правильно расположить извещатели на потолке?
Есть вот такой потолок: [ссылка]
В нем есть секции с балками разной высоты.
Какой таблицей СП 484 руководствоваться - |
=> | По рисунку: Вот фото с объекта [ссылка]
Koui что значит "которых больше"?
CV ®
Да. Часть балок 76 см, часть 32 см, час | |
 |  |
 |
| | | hanttima | 24.03.2022 11:51 | 3 / 1454 | Ёжик | 24.03.2022 21:01 | |
| * * | Добрый день. Имеется система противодымной вентиляции в многоквартирном доме, 17 этажей. В квартирном холле системой ДУ создается давление в количестве 300 Па, дверь в лифтовой холл, для эвакуации, открыть невозможно. Предлагается сделать компенсацию с по |
=> | Изменение конструктива двери превращает противопожарную дверь в обычную т.к. теперь она не соответствует выданному сертификату пожарной безопасности по кон | |
 |  |
 |
| | | yannay | 22.03.2022 12:16 | 8 / 1515 | Prakt!k | 23.03.2022 22:44 | |
| * * | Коллеги, сегодня задумался в каком НПА, кроме договора, описывается, например, такая ситуация. Есть объект-заказчик, у объекта есть обслуживающая СПЗ организация, появился задача для монтажа, и заказчик хочет чтобы это сделала дешевле другая монтажная орг |
=> | ***На объектах, где обычно я работал ТО было штатное, ибо объекты не мелкие. да и простым смертным на некоторые участки дорога закрыта.
Понятно, и у меня | |
 |  |
 |
| | | IPA | 30.03.2012 8:05 | 31 / 4490 | Рустам74 | 22.03.2022 11:53 | |
| * * | Уважаемые дамы и господа, подскажзите пожалуста лигитимно ли соединение проводов клемниками типа wago. Если нет, то как необходимо. И соответственно,как же без этого: где это прописано.
Всем заранее спасибо. |
=> | Асашай®
Соединение жил пайкой в огнестойкой кабельной линии кажется чем-то несуразным ... | |
 |  |
 |
| | | yannay | 21.03.2022 11:11 | 1 / 1155 | Нина | 21.03.2022 11:36 | |
| * * | СП484 п. 6.6.1.Для реализации алгоритмов А и В в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем (один из вариантов): двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП;
В случ |
=> | "В случае с точечными неадресными датчиками понятно - поставил рядом два датчика"
не рядом, а рекомендуется на максимально возможном расстоянии | |
 |  |
 |
| | | alex-d | 17.03.2022 20:37 | 31 / 3013 | Админ | 19.03.2022 13:22 | |
| * *
 | Здравствуйте.
Имею 5 складов. В каждом будет адресная СПС, в каждом складе будет стоять один Сириус (итого будет 5 Сириусов).
Расстояние между складами большое, но воздушкой их можно объединить с пожарным постом.
Порекомендуйте пожал |
=> | ветка ушла с темы и закрывается с зачисткой отступления от поставленного в теме вопроса. так будет с каждой пока вы будете пытаться поводить свои разборки | |
 |  |
 |
| | | magistr2015 | 18.03.2022 11:58 | 3 / 1670 | MK | 18.03.2022 14:16 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возник вопрос.
Производственное здание 1986 года, проектом предусмотрено две АУП (водяное и газовое). На сегодняшний момент они утрачены.
Правильно ли будет такое утверждение:
определить обеспечена ли безопасная э |
=> | ГОСТ 12.1.004-91 | |
 |  |