Вывод оповещателя на пожарный пост в другом здании - на что обратить внимание?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.04.2022 13:07:07]
 Имеется 2 здания: КПП и основное здание.
В КПП СПС на Болиде (проект.), в основном здании (далее ОЗ) - Карат (сущ.).
В КПП нет круглосуточного дежурства, в ОЗ - есть.
Заказчик беспокоится, что случится на КПП пожар и в ОЗ узнают слишком поздно.
Есть 2 варианта:
1. поставить оповещатель в ОЗ
2. поставить в ОЗ УК-ВК и "сопрячь" с Каратом.
второй вариант мне не особо нравится, так как это может повлечь дополнительные действия с уже установленной системой Карат. потому предпочтителен 1-й вариант. но мне кажется он уж слишком простым, не несёт ли он в себе "подводных камней", типа, не по нормам и так далее?


[01.04.2022 14:27:40]
 Ув. Koui, мне главный подводный камень для первого варианта видится в том, что м.б. неудобно, если оповещатель в ОЗ будет слишком долго "орать" в случае реальной/ложной тревоги на КПП без возможности его корректно отключить, если вдруг ключи от КПП куда-то подевались.
С точки зрения НД можно подискутировать, но я бы обратил внимание на п.5.12 СП 484.1311500 и вывел был сухими контактами для реализации "световой индикации и звуковой сигнализации".


[01.04.2022 15:38:22]
 По первому варианту, чтобы оповещатель не орал, если вдруг ключи от КПП потеряны, надо подключить его через вот это устройство:
https://rele.ru/files/texop/rele-uka...


[02.04.2022 22:26:17]
 Ув. Карзаков, вы абсолютно правы. вот только во-первых, ПНРщик может оказаться умным и ограничит время действия оповещения, тем более, что здание КПП очень маленькое. ну а во-вторых, ложное срабатывание маловероятно (адресная система, алгоритм С, не доступа посторонних лиц к ИПР), потому сирена будет самым меньшим злом в случае пожара.
Ув. asol611, я не буду его закладывать в свой проект, хотя мысль интересная.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Вывод оповещателя на пожарный пост в другом здании - на что обратить внимание?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.