Один сириус на 3 здания в ВПВ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.03.2022 15:33:52]
 Есть три корпуса, стоят рядом (соединены подвалом).
В каждом по 10 пожарных кранов. У каждого ПК будет удп 513-3ам.

Насосов нет. Есть ОДНА задвижка 380В с реверсивным приводом на ХВС на все три корпуса.

СПС в корпусах на Сириусах (3 шт).
Планирую Сириус (корпус 1)+С2000-БКИ+ШУЗ

Таким образом хочу прокинуть одну ДПЛС на все три корпуса (БРИЗ на границах) для подключения удп 513-3ам.

Вроде нет нигде запретов на такой вариант?

Спасибо


[26.03.2022 15:53:04]
 по длине и емкости ДПЛС пройдёте? БРИЗы емкость увеличат (хоть и незначительно). ищите болидовскую формулу. и вроде бы максимально 700 метров, не помню.


[26.03.2022 16:00:55]
 просто это гостиница, в корпусах можно было бы поставить С2000-КДЛ-2И исп. 01 но оно за собой еще и РИП потянет. Корпуса 5 этажные, делая ответвления по стояку ПК (через БРИЗ) получу минимум длины... Думаю метров в 500 уложусь.

Тут вопрос можно ли три корпуса от одного Сириуса ) Я бы конечно вообще повесил бы это все на один из Сириусов СПС.....
п. 5.21 СП 484 этого не запрещает ...

5.21 СПА не должны выполнять функции, не связанные с противопожарной защитой, за исключением следующих функций, использующих общие исполнительные устройства:
- трансляция музыкальных программ, рекламных и информационных объявлений, иных сообщений, связанных с гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями;
- управление водоснабжением объекта;
- управление естественным проветриванием здания;
- управлением общеобменной вентиляцией здания.


[26.03.2022 16:02:53]
 был еще вариант такой

у меня на пожарном посту три Сириуса - по одному на каждый корпус, соответственно два RS485 идут в каждый корпус на СПС. Я могу поставить по дополнительной С2000-КДЛ на каждый Сириус каждого корпуса, а уже ШУЗ подключить на один из Сириусов


[26.03.2022 16:31:23]
 в принципе, пункт 5.3 намекает, что это делать можно. СП484 не выделяет никаких уровней, кроме ППК и ИП. так что что там пойдёт - RS-485, ДПЛС, CAN или Ethernet разницы нет.


[27.03.2022 10:03:40]
 Как я написал, там уже есть СПС - по одному Сириусу на корпус, все Сириусы на пожарном посту. То есть теоретически мне просто нужно в ДПЛС пожарки добавить кнопки ВПВ
и на один из Сириусов на посту (том, который отвечает за корпус где будет стоять ШУЗ) подключить ШУЗ ....

Меня смущает что по сути это разные пожарные отсеки.

Изначально заказчик хотел отдельный Сириус и обвязку по корпусам, как я описал, но есть ли в этом смысл - по сути в выделении в обособленную систему автоматики противопожарного водопровода. Не могу определиться имеет ли это вещественный смысл


[27.03.2022 14:20:40]
 а если на существующий ДПЛС ставить 2 БРИЗа и ответвление? опять же, главное пройти по ёмкости.
СПС и СПА очень часто сидят на одной ДПЛС. не то, что извещатели сажают (а УДП - это извещатель по сути), а также релейные выходы. СП 484 не разделяет уровни.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 