аспирация

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.04.2022 16:00:46]
 согласно сп484 для реализации схемы А или В каждая точка должна контролироваться не менее чем 2 извещателями. Если мы берем отверстие как неадресный извещатель,значит ли,что расстояние между ними должно быть такое,чтобы каждая точка контролировалась двумя отверстиями?


[04.04.2022 16:14:30]
 само собой
... Для аспирационных ИП зоной контроля является совокупность зон контроля воздухозаборных отверстий, которые аналогичны дымовым точечным ИП.
Для аспирационных ИП воздухозаборные отверстия приравниваются к дымовым точечным ИП только в части, касающейся требований к их размещению (с учетом специальных требований к аспирационным ИП, изложенным в настоящем своде правил)...


[04.04.2022 16:55:29]
 В теме сообщения следует указывать САМ вопрос, а не к чему он относится.