[04.04.2022 14:16:50]
 Коллеги!

Можно ли поставить РУПОР-300 (текущая версия с ОДНИМ интерфейсом):
- в помещении пожарного поста (непосредственно где стоит СИРИУС)
- в любом другом помещении (вне пожарного поста)

У Болида конечно есть РУПОР-300 с 2 интерфейсами, но я так поняла что он еще в "процессе выпуска"

Почитала ветку http://www.0-1.ru/discuss/?id=42255
особо ответов не нашла


[04.04.2022 14:33:40]
 Какой пункт боитесь не выполнить с одним интерфейсом?


[04.04.2022 14:50:48]
 Инженер_ОПС ®
5.4 СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен ОТКАЗ только одной из следующих функций:
- автоматическое формирование СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ не БОЛЕЕ ЧЕМ для ОДНОЙ ЗОНЫ ЗАЩИТЫ (пожаротушения, ОПОВЕЩЕНИЯ и т. п.)


[04.04.2022 14:55:59]
 Если объект поделен на 2 зоны оповещения, которые подключаются 2 двум разным Рупор-300 (в свою очередь которые подключены по одному интерфейсу RS-485), то при единичной неисправности линии связи в виде единственной линии RS-485, один из Рупор-300 не получат сигнал управления


[04.04.2022 15:07:17]
 Как вариант - на выходе Сириуса два "С2000-ПИ" поставить. Тогда у вас будут две независимые линии.


[04.04.2022 15:31:34]
 Как вариант можно поставить БК-12-RS485-01, который
"Предназначены для установки в монтажные устройства (шкафы, боксы и т.п.) с целью организации резервированной линии связи RS-485 между компонентами блочно-модульных приборов приемно-контрольных и управления пожарных (ППКП и ППКУП) с учетом требований СП 484.1311500.2020"


[04.04.2022 18:31:52]
 Посмотрел это ваш БК. Господи, ну почему болид не может перестать изобретать Сигнал-20?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Болид, Рупор-300 и СП484      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.